模式一:燃气热水(二段火)出口温度传感器Pt100进口温度传感器Pt100排烟温度传感器Pt100(400℃)不接时,不显示也不报警RS485BACBABACCBA42117161514131211109387654321X6B2A2B1A1+24BSGNDMC2MC1GNDB4A4B3A3GNDB2A2B1A1GNDB0A0X5KR1KR2KR3KR4KR5KR6KR7KR8KR9KR10KR11KR12COMCOM

1011121314

公共连接线外部联锁急停保护控制(断开时急停)远程/就地选择(闭合为远程)远程启停控制(闭合为启动)炉壁超温报警信号7

4

5

6

8

9

JD1+24GNDJD2JD3JD4JD5JD6JD7JD8BF1N1BF2N2BF3N3BF4N4X4高水位电极低水位电极极限低水位报警电极电极式测量筒公共连接线X2121234567891011121314151617X1X312345678123

GND+24V报警输出燃烧器故障AC220V燃气压力低报警AC220V燃气压力高报警AC220V燃气泄漏报警AC220V补水泵控制燃烧器小火控制燃烧器大火控制燃烧器启停控制循环泵(主)控制运行状态输出循环泵(备)控制模式二:燃气热水+室外温度补偿(二段火)出口温度传感器Pt100进口温度传感器Pt100节能器进口烟温传感器Pt100(400℃)不接时,不显示也不报警排烟温度传感器Pt100(400℃)不接时,不显示也不报警室外温度传感器Pt100RS485BABACCBACBABACCBA42117161514131211109387654321X6B2A2B1A1+24BSGNDMC2MC1GNDB4A4B3A3GNDB2A2B1A1GNDB0A0X5KR1KR2KR3KR4KR5KR6KR7KR8KR9KR10KR11KR12COMCOM

1011121314

公共连接线外部联锁急停保护控制(断开时急停)远程/就地选择(闭合为远程)远程启停控制(闭合为启动)炉壁超温报警信号7

4

5

6

8

9

JD1+24GNDJD2JD3JD4JD5JD6JD7JD8BF1N1BF2N2BF3N3BF4N4X4高水位电极低水位电极极限低水位报警电极电极式测量筒公共连接线X2121234567891011121314151617X1X312345678123

GND+24V报警输出燃烧器故障AC220V燃气压力低报警AC220V燃气压力高报警AC220V燃气泄漏报警AC220V补水泵控制燃烧器小火控制燃烧器大火控制燃烧器启停控制循环泵(主)控制运行状态输出循环泵(备)控制排烟温度传感器Pt100(400℃)不接时,不显示也不报警热水出口温度传感器Pt100媒水温度传感器Pt100采暖出口温度传感器Pt100模式三:燃气真空(压力开关)RS485BACBACBABACCBA42117161514131211109387654321X6B2A2B1A1+24BSGNDMC2MC1GNDB4A4B3A3GNDB2A2B1A1GNDB0A0X5KR1KR2KR3KR4KR5KR6KR7KR8KR9KR10KR11KR12COMCOM

1011121314

公共连接线超压报警信号(断开报警)压力控泵信号(闭合开泵)9

炉壁超温报警信号7

2

3

4

5

6

8

JD1+24GNDJD2JD3JD4JD5JD6JD7JD8BF1N1BF2N2BF3N3BF4N4X4缺水报警电极电极式测量筒公共连接线X2121234567891011121314151617X1X3123456781

GND+24V热水循环泵控制报警输出燃烧器故障AC220V燃气压力低报警AC220V燃气压力高报警AC220V燃气泄漏报警AC220V燃烧器小火控制燃烧器大火控制燃烧器启停控制真空泵控制真空电磁阀控制采暖循环泵控制热水出口温度传感器Pt100室外温度传感器Pt100排烟温度传感器Pt100(400℃)不接时,不显示也不报警媒水温度传感器Pt100采暖出口温度传感器Pt100模式四:燃气真空(压力开关)+室外温度补偿RS485BABACCBACBABACCBA42117161514131211109387654321X6B2A2B1A1+24BSGNDMC2MC1GNDB4A4B3A3GNDB2A2B1A1GNDB0A0X5KR1KR2KR3KR4KR5KR6KR7KR8KR9KR10KR11KR12COMCOM

1011121314

公共连接线超压报警信号(断开报警)压力控泵信号(闭合开泵)9

炉壁超温报警信号7

2

3

4

5

6

8

JD1+24GNDJD2JD3JD4JD5JD6JD7JD8BF1N1BF2N2BF3N3BF4N4X4缺水报警电极电极式测量筒公共连接线X2121234567891011121314151617X1X3123456781

GND+24V热水循环泵控制报警输出燃烧器故障AC220V燃气压力低报警AC220V燃气压力高报警AC220V燃气泄漏报警AC220V燃烧器小火控制燃烧器大火控制燃烧器启停控制真空泵控制真空电磁阀控制采暖循环泵控制真空压力变送器-100~100KPa 4-20mA排烟温度传感器Pt100(400℃)不接时,不显示也不报警热水出口温度传感器Pt100媒水温度传感器Pt100采暖出口温度传感器Pt100模式五:燃气真空(压力变送器)RS485+-CBABACBABACCBA42117161514131211109387654321X6B2A2B1A1+24BSGNDMC2MC1GNDB4A4B3A3GNDB2A2B1A1GNDB0A0X5KR1KR2KR3KR4KR5KR6KR7KR8KR9KR10KR11KR12COMCOM

1011121314

公共连接线超压报警信号(断开报警)炉壁超温报警信号7

2

3

4

5

6

8

9

JD1+24GNDJD2JD3JD4JD5JD6JD7JD8BF1N1BF2N2BF3N3BF4N4X4缺水报警电极电极式测量筒公共连接线X2121234567891011121314151617X1X3123456781

GND+24V热水循环泵控制报警输出燃烧器故障AC220V燃气压力低报警AC220V燃气压力高报警AC220V燃气泄漏报警AC220V燃烧器小火控制燃烧器大火控制燃烧器启停控制真空泵控制真空电磁阀控制采暖循环泵控制