机电管线管综基本思路、步骤及翻折原则
一、管综基本思路及步骤
(1) 熟悉建筑、结构平面图;了解建筑各房间功能、标高要求等要求。掌握结构升降板区域。找结构同标高区域最大梁的高度分布,了解大小梁之间的高差。
(2) 仔细观察机电协调平面图;参考建筑图纸划分区域(走廊,大厅)找出管线密集区域。
(3) 确定排布顺序;从管线复杂密集处优先开始排布 由难到易依次确定排布顺序。 (4) 调整管序;同类型管道并到一处(因不同类管道施工队伍不同,在桥架里插一个水管这种施工中是不会实现的) 同走向管道,确保平行
根据管道走向确定管道平面上左右关系,理清管序
管线密集处跟据支管走向 阀门位置 检修安装空间 支架进而确定明确管道
上下关系
大面积管线稀疏处 确定好管道上下层关系 不要随意改变 根据管道间距要求,调整管道间距
(5) 补齐所有支管后,观察校核管综成果;观感、标高不满足处重新排布
二、翻折原则
(1) 车道区域
翻折优先级(左侧为不易翻折管道)重力水管>风管=成排桥架(4根强电及以上)>成排水主管,单根主桥架>支管
翻折原则 车道区域管线全部上翻避让管线 遇大梁后再下翻以保证净高为基本原则 (2) 车位区域
翻折优先级(左侧为不易翻折管道)重力水管>风管=成排桥架(4根强电及以上)>成排水主管,单根主桥架>支管
翻折原则 车位区域管线下翻避让,在满足净高前提下以减少翻折为基本原则 (3) 桥架间避让
桥架相互避让尽量参考模型采用标准件连接
1 / 1
机电管线管综基本思路、步骤及翻折原则
机电管线管综基本思路、步骤及翻折原则一、管综基本思路及步骤(1)熟悉建筑、结构平面图;了解建筑各房间功能、标高要求等要求。掌握结构升降板区域。找结构同标高区域最大梁的高度分布,了解大小梁之间的高差。(2)仔细观察机电协调平面图;参考建筑图纸划分区域(走廊,大厅)找出管线密集区域。(3)确定排布顺序;从管线复