ZDMS0.6/5S-GA大空间自动跟踪定位射流灭火装置消防水炮(以下简称灭火装置)是我公司生产的自动跟踪定位射流灭火装置的一种,是集火灾报警、灭火于一体的新一代高科技消防自动灭火产品,特别适用于高大空间场所的灭火需要。
该灭火系统具备较高的智能,它将计算机技术、红外、紫外传感技术、信号处理及判别技术、通信技术、机电控制自动化技术有机结合起来,具有完成全方位监控、探测火灾、定位判定火源、启动系统、定位射水灭火、持续喷水、停水或重复启闭喷水等全过程的控制能力。同时,由该系统组成的“自动跟踪定位射流灭火系统”区别于“自动喷水灭火系统”,其灭火过程不需依赖手工操作,喷头开启也不需要依赖周围环境温度的升高,具有主动判定火灾、定位及开启的能力。整个系统从发现火灾、火灾确认、启动系统、射水灭火至灭火后停止射水的全过程都是主动完成的。当监控范围内发生火情时,该灭火系统能迅速捕捉到火灾信息,在短时间内喷洒灭火,定位准确、灭火剂使用率
高,灭火后自动停水,不会造成大量水渍污染甚至火灾后的水灾。如果火灾复燃,该系统会重新启动,循环灭火,灭火于萌芽状态。该产品的诞生为高大空间场所的有效灭火提供了完美的解决方案,产品技术达到世界领先。在消防工程使用中该灭火系统与传统自动喷水灭火系统比较,综合造价可降低30%左右,是当今消防工程采用灭火设备的首选产品。由于该产品安装简单、工期短、外型美观,也是对具有火灾隐患工程进行整改采用的最理想产品。
自动跟踪定位射流灭火装置工作时对监控范围内的火灾进行监测,当有火灾发生时,该灭火装置自动启动寻火,通过垂直和水平扫描在25秒内完成扫描定位,发出声光报警信号并输出火警信号,通过配接的火灾报警管理主机、现场控制箱等火灾报警装置启动消防泵、打开灭火装置前端的电磁阀使水通过灭火装置的射水管喷出,对着火点实施定位喷水灭火,喷水方式为柱状喷水,喷水面在着火点周围形成矩形洒水面。灭火装置在发出火警信号100秒(1秒-600秒可设置)后停止火警信号,此时控制系统关闭水泵、电磁阀停止喷水。灭火装置继续检测火源,如果火源没有熄灭将再次定位执行喷水灭火操作。如果火源熄灭灭火装置将自动复位。
大空间自动消防水炮特点:
● 可自动完成火情探测、扫描定位、喷水灭火及报警的工作过程。
● 采用红外、紫外双波段复合探测方式,可有效抑制各种干扰。 ● 装置电路采用军品级、工业级电子元器件。
● 具有视频采集功能,便于对现场情况进行监测。 ● 采用低压直流供电,安全可靠,有利于安装和维护。
● 采用单喷嘴射水方式,覆盖范围大,可更有效覆盖起火点。 ● 采用先进的防腐工艺,保证产品的使用寿命。
● 集火灾探测喷水灭火功能于一体,结构紧凑、安装方便。
安装方法
大空间自动寻的消防水炮灭火装置的安装应按照各省、地方喷水灭火系统设计、施工规范进行。将灭火装置与管网法兰连接。固定灭火装置时,注意按照规程操作。连接灭火装置的线束在出厂前已经调整完毕,并用捆扎带固定,请不要移动。线束另一端插在装置电源盒上,并将螺帽紧固。灭火装置安装牢固后通电,观察蓝色运行指示灯——通电1分钟为灭火装置复位阶段,蓝色姿势指示灯常亮。1分钟后装置复位,蓝色指示灯闪烁。如果状态正常,则安装完毕。
注意事项
灭火装置在安装前应加电进行复位状态、监视状态、启动机械转动、联动控制等功能的模拟检查,避 免运输过程造成设备的损坏。
灭火装置应在系统管网试压冲洗合格后进行安装。
灭火装置的安装高度和间距应按照工程设计规范进行。
灭火装置的周围不应有影响探测的障碍物。
灭火装置的对外引线金属软管不得妨碍装置的转动。
灭火装置的进水管应与地平面保持垂直。
电磁阀应安装在灭火装置附近的水平配水支管上;
管道的水流方向与电磁阀体上要求的水流方向一致。
严禁带电插拔灭火装置与装置电源控制箱的连接线束。
灭火装置的安装和维修过程均应断电操作。
使用操作
当灭火装置监控范围内出现火情时,灭火装置自动启动,通过垂直和水平扫描后确定火源位置后,可将射水管指向火源方向。同时发出火
警信号,通过配接的集中控制器、现场区域控制箱等火灾报警装置打开灭火装置前端的电磁阀使水通过灭火装置的射水管喷出,可在火源周围形成水幕以达到灭火的目的。通过遥控器(选配)可操控灭火装置将射水管指向火源并手动发出火警到控制系统,实现手动的灭火操作。
常见问题及处理方法
a 上电不工作 检查装置电源控制盒输入电压和电源连接线束的航空插头是否连接牢固
b 出现火灾信号不启动寻火 检查灭火装置底部的探测组件
c 定位不准确
检查定位孔是否污染堵塞
d定位不射水 检查电磁阀是否正常打开 维护保养
1、灭火装置应具有管理、检测、维护规程,并应保证装置处于准工作状态。维护管理工作可参见各省、地方喷水灭火系统规程和本公司设计指南进行。
2、维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉自动灭火系统的原理、性能和操作维护规程。
3、每月应对灭火装置进行一次外观检查,发现有不正常的应及时更换;当发现装置上有异物时应及时清除。
4、灭火装置应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且不应少于1个。
5、灭火装置发生故障,需停水进行修理前,应向主管值班人员报告并取得同意,应临场监督,加强防范措施后方能进行维修。
6、电磁阀应每季度检查并做启动试验,发现故障应及时更换。 7、灭火装置应每季度做模拟火灾启动试验,发现不能启动应及时维修更换。
深圳市共安智能科技有限公司成立于1995年,注册资金1368万元,公司现拥有深圳大工业区标准厂房建筑面积10000多平方米,以及各种先进的生产设备,精良的制造工艺,现代化的检测和试验中心。是一家专业从事消防安全电子产品的样、生产、销售、服务的高科技企业;多年来公司已专业、创新、诚信、双赢为理念、努力打造成为‘大空间消防水炮、防火门监控系统、智能疏散系统、消防设备电源监控系统行业第一品牌’。
作为专业的防火门控制系统产品的生产商和系统解决方案的供应商、始终长期、稳健、专业的姿态发展。全国现有30多家办事处分布在大中型城市;并拥有广泛的在线服务网络和技术资源,专业化的管理和研发技术队伍,严格的后勤保障为客户提供优质、高效的企业级应用服务和技术支持、从而成为企业客户真正有价值并值得信赖的合作伙伴。深圳共安智能科技有限公司经过十多年的开拓创新,荣获多项国家专利产品。我公司的主要产品有自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、细水雾冷却消防保护系统、消防炮、消防箱等系列产品。