实用标准文档
6.3.1主控项目:
(1)防水涂膜和胎体增强材料必须符合设计要求。 (2)涂料防水层不得有渗漏和漏水。
(3)涂料防水层在天沟、檐沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求。
6.3.2一般项目:
(1)涂膜厚度应符合要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。
(2)防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡等。 (3)水泥砂浆保护层与防水层间应设置隔离层。 6.4卷材防水层 6.4.1主控项目:
(1)防水层所用材料及其配套材料,必须符合设计要求。 (2)防水层不得有渗漏或积水现象。
(3)卷材防水层在天沟、檐沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求。
6.4.2一般项目:
(1)卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。
(2)卷材防水层上的水泥砂浆和细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。
(3)排汽屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞。排汽管应安装牢固,位置正确,封闭严密。 (4)卷材的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10㎜。 6.5细石混凝土防水层 6.5.1主控项目:
(1)细石混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求。 (2)细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。
(3)细石混凝土防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。
6.5.2一般项目:
(1)细石混凝土防水层应表面平整、压实抹光,不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷。 (2)细石混凝土防水层的厚度和钢筋位置应符合设计要求。
文案大全
实用标准文档
(3)细石混凝土分格缝的位置和间距应符合设计要求。 (4)细石混凝土防水层表面平整度的允许偏差为5㎜。 6.6密封胶嵌缝 6.6.1主控项目:
(1)密封材料的质量必须符合设计要求.
(2)密封材料嵌填必须密实、连续、饱满,粘贴牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷。 6.6.2一般项目:
(1)嵌填密封材料的基层应牢固、干燥、干净,表面应平整、密实。
(2)密封防水接缝宽度的允许偏差为±10%,接缝深度为宽度的0.5~0.7倍。 (3)嵌填的密封材料表面应平滑,缝边应顺直,无凹凸不平现象。 6.7地砖面层 6.7.1主控项目:
(1)面层所用的板块的品种、质量必须符合设计要求。 (2)面层与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓。 6.7.2一般项目:
(1)砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。
(2)面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角整齐、光滑。
(3)面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与下水口管道结合处应严密牢固,无渗漏。
(4)砖面层的允许偏差应符合规范要求。 7.质量注意事项
7.1屋面施工所用材料均要符合设计要求,且有出厂合格证和复检报告。
7.2屋面施工前,要先检查屋面结构层有无渗漏,如局部有渗漏,必须修补合格后方可进行屋面施工。
7.3施工每道工序时,基层要按规范要求进行处理,清理干净。
7.4施工用砂浆和细石混凝土的材料配合比要准确,强度等级应符合设计要求。 7.5找坡层施工后要检查屋面是否有积水。坡度是否符合设计要求。
7.6找平层和保护层面层应密实清洁,养护不得过早或过晚,并不得过早上人踩踏。 7.7冲筋时泛水坡应找准确,或在铺灰时使用木杠找出泛水,铺灰厚度应按冲筋刮平顺,以防止屋面倒泛水。
文案大全
实用标准文档
7.8保温层施工应注意边角处质量问题,如边角不直、边槎不齐整,以免影响找坡、找平和排水。
7.9铺贴防水卷材时基层一定要干燥,彻底排除铺贴时的气体,卷材应压实并粘贴牢固,施工中严格控制各工序的验收,以防防水层(尤其在卷材接缝处)发生空鼓。
7.10屋面第一道防水层施工完后应作24小时蓄水试验,合格后无渗漏方可进行下道工序施工。
7.11铺贴面砖时,要注意灰浆饱满,不得有空鼓。按坡度方向表面平整顺直。 7.12施工中应加强管根、水落管口、泛水、分格缝和伸出屋面管道等细部操作,避免产生渗漏。 8.成品保护事项
8.1所有支承在屋面结构上的设备基础和管道支架,必须在屋面施工前施工完毕。 8.2雨水口、内排水口等部位应遮挡,防止杂物进行造成堵塞。
8.3在屋面施工前,必须了解近期的天气情况,决不能在雨天或湿气太重的时候进行屋面防水施工,因积水会导致防水失败。
8.4找平层养护少于4h及强度未达到1.2MPa时,不得踩踏。用小车运输时,应铺脚手板车道,防止破坏找平层。
8.5在已经铺好的保温层上行走、推小车必须铺垫脚手板。泡沫保温层材料进场后,必须码放整齐,防潮防雨,搬运时轻搬轻放,以防缺棱掉角。
8.6施工人员应穿平底鞋在防水层进行作业,严禁机具和后续施工作业对防水层造成破坏。
8.7刚性防水层钢筋安放固定好后,应避免踩踏,混凝土浇筑时同样要采取垫板等保护措施。
8.8各专业工程在屋面结构楼板以内的暗管暗线应确保畅通及不再变更,以免防水层完成后又出现返工现象,穿过屋面板的管道应先行安装并堵洞试水。
8.9屋面完工后,其它施工单位在上施工时,应提出切实可行的防扩措施,保证成品屋面的完好性,做到工完料清,现场整洁。 9.质量保证措施
9.1.1施工前技术负责人或施工员要对施工人员进行书面和口头技术交底。 9.1.2施工过程中,专职质检员、施工员要现场跟班监督检查质量。 9.1.3加强技术管理,熟悉图纸,按图纸和规范要求指导现场施工。
9.1.4要做好自检、互检、交接检工作,合格后甲方等部门进行验收。严格控制每道工
文案大全
实用标准文档
序的验收,确保质量。
9.2.5屋面施工期间设有专人负责与气象台联系,随时掌握天气情况,避免雨天进行屋面施工。
10.安全、文明施工保证措施
10.1建立以项目经理为首的安全领导小组,负责现场安全文明生产管理。 10.2屋面作业必须做好施工安全防护,防止高处坠落。 10.3保温、防水等易燃材料存放应远离火源,防止发生火灾。 10.4施工时,操作人员应正确佩带和使用防护用品,确保安全。 10.5采取有效措施保证用电和机械操作安全。
10.6严禁高空落物,做好临边、洞口等处的安全防护,悬挑部位施工时,要有专职安全员现场监督指导施工。
10.7施工时,要注意现场文明施工,做到工完场清,材料堆放整齐。 11.环境保护措施
11.1基层打凿、机械振捣等产生噪音的工序要合理安排工作时间,避免和减少噪音对周围居民的影响。
11.2施工中产生的废渣,应及时清理运至现场垃圾堆,并定时洒水,防止产生扬尘。 11.3胶粘剂等有害挥发性气体,必须密封保存并在指定库房存放。
11.4保管和使用各种液态材料(包括汽油)时,应防止泄漏和遗洒对环境造成污染。 11.5有沥青、嵌缝和粘结材料等实行限额领料。对胶粘剂、密封胶、涂料等的容器、废弃的边角防水卷材、胶带、废油刷、辊子、棉纱、手套等必须集中,按有害废弃物处置,不得与普通垃圾混放。