新能源研发中心一期厂区工程-厂房、研发楼 材料送检方案
GD2201003□□
单位工程施工方案
(材料送检方案)
工程名称:新能源研发中心一期厂区工程-厂房、研发楼 工程地点:中山市火炬开发区黎村 施工单位:深圳市兴派建筑工程有限公司
编制单位: 新能源研发中心一期厂区工程项目部 审批单位: 深圳市兴派建筑工程有限公司 技术负责人: 审批部门: 总工室 编 制 人: 审批负责人: 编制日期: 审批日期:
深圳市兴派建筑工程有限公司 1
新能源研发中心一期厂区工程-厂房、研发楼 材料送检方案
1、工程概况:
工程名称:新能源研发中心一期厂区工程-厂房、研发楼 工程地点:中山市火炬开发区黎村 工程用途:新建厂房
建设单位:中山火炬开发区科技产业带建设开发有限公司 设计单位:广东中山建筑设计院有限公司 勘察单位:中山地质勘察基础工程公司
监理单位:中外建天利(北京)工程咨询监理有限公司 质检单位:中山市建设工程质量安全监督站火炬开发区分站 施工单位:深圳市兴派建筑工程有限公司
本工程由中山火炬开发区科技产业带建设开发有限公司投资兴建的新能源研发中心一期厂区工程及工业附属设施新建项目,建设地点位于中山火炬开发区黎村、中山火炬开发区科技产业带建设开发有限公司新建厂区内,共由一幢低层单层工业厂房和四幢低层及多层民用配套房屋建筑组成,使用性质为工业生产厂区。建筑物各幢首层平面布局均成矩形;基础为天然基础、高强砼预应力管桩,结构形式:主体结构均为钢筋砼框架,厂房层面为轻钢屋盖,最大跨度38米。
厂房、研发楼结构层数为2层,主要结构形式为排架结构,建筑高度为11.90m,建筑面积为108525平方米,其中首层基底建筑面积为89623平方米。
根据对施工图的工程量计算,本工程土建的各种主要建筑材料见下表:
序号 1 2 3 4 4 5 6 7 材料名称 钢筋 钢筋 钢筋 钢筋 钢筋 钢筋 钢筋 钢筋 规格型号 圆钢圆钢6 8 10 10 12 14 16 18 单位 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 数量 495 860 730 535 693 641 485 456 使用部位 基础、主体 基础、主体 基础、主体 基础、主体 基础、主体 基础、主体 基础、主体 基础、主体 深圳市兴派建筑工程有限公司 2
新能源研发中心一期厂区工程-厂房、研发楼 材料送检方案
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 钢筋 钢筋 钢筋 钢筋 钢筋 钢筋 钢筋 钢筋 水泥 加气混凝土砌块 加气混凝土砌块 20 22 25 16 18 20 22 25 32.5R A3.5 A5.0 C10 C15 C20 C30 C30 C30 C30 C40 C35 中砂 5-10 Q235 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 722 623 752 12 19 52 48 57 2563 2765 5222 177 318 532 88 5250 8860 31150 1650 2100 7250 628 415 基础、主体 基础、主体 基础、主体 基础、主体 基础、主体 基础、主体 基础、主体 基础、主体 主体、装修 主体砌体 主体砌体 首层梁(垫层) 基础(垫层) 基础(垫层) 基础(桩芯) 基础(承台) 基础(梁) 主体 主体 后浇带 主体、装修 钢结构 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 吨 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 混凝土 河砂 碎石 型钢 2、材料的见证取样、送样
见证取样、送样是保证建设工程质量检测工作的公正性、科学性、权威性的首要环节,在工程质量检测工作中占有重要的地位。取样要按有关技术标准、规范的规定,从检验(测)对象中抽取试验品的过程。送样是取样后将试样从现场移交给有检测资格
深圳市兴派建筑工程有限公司 3
新能源研发中心一期厂区工程-厂房、研发楼 材料送检方案
的单位承检的过程。在取样、送样过程中必须要有建设单位或监理单位指定专人(见证人)进行有效监督。取样、送样的工作程序如下:
2.1建设单位授权经过相关专业培训的人员为本工程见证人,并经市检测中心核准,领取本工程见证员证书。
2.2施工单位委派持有“材料送检员证书”的人员按相关技术标准和规范规定进行原材料或试块的取样、制作、存放、保管;各样品应有明确的标识,避免错样;见证人必须在现场见证。
2.3见证人应对样品从抽取至送检的全过程进行监督,并和送检员一起将试样送至工程质量检测单位检测。
2.4送检员应根据送检样品正确填写样品委托单,见证人员确认内容真实并在委托单上签字确认。
2.5样品委托送检完成后,送检人员应与见证人一起在检测单位规定的时间内凭委托回单及时领取检测报告,并将检测报告交付相关工程质量负责人,以便作出相应的处理。
3、各种材料的检测方案:
3.1 水泥:
3.1.1 根据施工图的要求,本工程所需的水泥主要使用于墙体砌筑、室内外装饰。为了保证工程质量,我公司确定除墙体砌筑的水泥采用普通硅酸盐(P.0),其他部位均采用复合硅酸盐水泥(P、C),水泥强度等级采用32.5Mpa。
3.1.2 通过对工程量的计算,本工程各部位的水泥用量及检测频率如下表: 序号 1 水泥品种 普通硅酸盐 等级 32.5 单位 吨 数量 2563 使用部位 主体、装修 检测频率(次) 12 3.1.3 根据本工程的实际情况和《水泥取样方法》GB12573-90的规定,本工程采用实物验收取样的方法进行抽样:原材料进场后,连续或由20个不同部位等量抽取不少于20kg样品,缩分二份,分别装入洁净可密封保质的容器内,签封后由买卖方各保存一份至40天,买方保存用此材料初检、复检,卖方保存用此仲裁检验。
3.1.4 检测项目:按规范的要求,水泥需进行细度、凝结时间、安定性、强度、氯离子等项目的检测。 3.2 砂:
3.2.1 根据施工图的要求,本工程所需的砂,主要使用于墙体砌筑、装饰工程。为
深圳市兴派建筑工程有限公司 4
新能源研发中心一期厂区工程-厂房、研发楼 材料送检方案
了保证本工程施工质量,我公司确定采用河砂,砂的规格为中砂。
3.2.2 通过对工程量的计算和规范的要求,本工程各部位的河砂用量及检测频率如下表: 序号 1 砂品种 河砂 砂规格 中砂 单位 m3 数量 7250 使用部位 主体、装修 检测频率(次) 12 3.2.3 取样方法:根据规定要求,从现场料场上将砂料堆匀分8个取样点并将表层铲平,抽取重量大致相等的8份砂混合均匀,数量大约15kg。 3.2.4 检验项目:颗粒级配、含泥量、泥块含量。 3.3 石:
3.3.1 根据施工图的要求,本工程所需的石主要使用于边坡支护。按设计要求,边坡支护需采用5~10粒经的碎石。
3.3.2 经计算并结合《变通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》的规定,本工程的碎石用量及检测频率如下表: 序号 1 石品种 碎石 规格 5~10 单位 m3 数量 628 使用部位 检测频率(次) 2 3.3.3 取样方法:在现场料场上将石料堆匀分16个取样品并将表层铲平,抽取重量大致相等的16份碎石混合均匀,数量大约40kg。
3.3.4 检验项目:颗粒级配、针片状颗粒含量、泥块含量、压碎指标等。 3.4 混凝土:
3.4.1 根据招标文件的要求和本工程的实际情况,本工程主体结构所需的各种等级混凝土均采用中山市宇宏混凝土有限公司生产的商品混凝土。
3.4.2 取样单位:
A、配合比设计:同一工程、相同原材料组合生产同一类别混凝土为一取样单位。本工程由生产商每供应一批量的混凝土提供一份配合比设计报告单。 B、混凝土强度试块:
⑴、每一次连续浇筑超过1000m3,同一配合比混凝土每200 m3取样不得少于一次; ⑵、每楼层同一配合比混凝土取样不少于一次,同条件养护试块按部位取样; 3.4.3 取样方法:
商品混凝土至现场时随机抽取;卸料过程中卸料量的1/4至3/4之间取样,试样量为检
深圳市兴派建筑工程有限公司 5