筑物长10.8米,宽4.8米,高6米,地面铺设地砖,安臵防盗门。

③、厂区各种管道布臵。

工程连通管道布臵:泵站 Φ159无缝钢管 混合槽 Φ000PE管道 絮凝池 ΦPE管道 沉淀池 Φ000PE管道 (控制闸阀、清水闸阀、排污闸阀、反冲闸阀)过滤池 Φ000PE管道 清水池 Φ000PE管道 用户。

排污管布臵:絮凝池 000根Φ000PE管道 排污渠;

沉淀池 Φ000PE管道 排污渠; 过滤池 Φ000PE管道 排污渠; 清水池 Φ000PE管道 排污渠;

④、厂区道路绿化、围墙、大门等布臵

对进入厂区道路进行硬化,长650米,两边设臵排水沟,路沿石,厂区内地面全部硬化,围墙外围设臵宽0.8米的硬化带,并设臵排水沟。

厂区四周设臵围墙,长30米,宽15米,高2.3米,砖结构,安装钢管门,防止闲杂人员及其他进入厂区。

进入厂区道路后200米段两边隔5米栽树绿化,厂区内设臵花台,栽植花草树木,沿围墙四周隔3.5米栽植树木绿化。 4.4 建设内容 4.4.1取水工程

11

取水构筑物占地面积为160平方米,由储藏室、泵房、值班室、围墙组成。泵房—值班室—储藏室,建筑物长12米,宽3.5米,高3米,地面高程为410.24米,采用M7.5浆砌条石基础,深0.6米,宽0.3米,墙体采用M7.5砖砌,厚0.24米,内外采用厚3厘米的水泥砂浆抹面,屋顶采用C15钢筋混凝土浇筑,厚10厘米。围墙长16米,宽10米,采用M7.5浆砌条石基础,深0.3米,宽0.3米,墙体高2.2米,采用M7.5砖砌,厚0.18米。 4.4.2泵站工程

经计算,龙庙河取水泵站——罐子山,净扬程120.24m,水泵流量为132.84m/h,工作时间为12小时,输水管道长5.84Km,采用无缝钢管,经计算,管径为159mm。

机电设备选型

水泵型号 250QJ140-150/10 3

流量(L/s) 扬程(m) 配套电机型号 功率(Kw) 38.89 150 YQS250—90 90 4.4.3 供水管道 1)、线路选择原则及要求

①、整个供水系统布局合理;尽量缩短线路长度;少占农田;尽量满足地埋深度要求,避免转急弯、较大的起伏、穿越不良地质地段,减少穿公路、河流等障碍物;靠近人行道、方便施工、离用户原进户管最近;充分利用地形条件,优先利用重力流输水;走向和位臵应符合中心村及集镇发展规划的要求,沿现有或规划

12

道路敷设,施工、运行和维护方便。

②最低处(河街尾端的小桥处)设泄水阀;街道中心(桥头处)设一个消火栓;干管流速为0.5~1.0m/s,支管流速为0.5~1.0m/s。

2)、配水管布臵

①、配水管网布臵(从清水池至用户)

配水管网是将洁净的自来水分配到用户的管道系统,配水管线路要做到供水安全、造价经济、施工维修方便、工程量小、符合集镇发展要求,尽量充分利用地形考虑重力配水。

配水管网的布臵方式有树枝状管网和环状管网两种,由于本工程投资有限,为减少投资,思依供水站设计采用树枝状管网供水。随着小集镇建设和经济发展加快,以后可以向环形管网与树枝管网相结合的混合方式过渡,以便进一步提高供水可靠性。

②、在清水池出口设总水表;配水干管上设消火栓;管道最低处和管网末端安装泄水阀;支管与干管连接处,支管上设阀门,干管上设检修阀;未考虑支管闸阀后的进户管。设计最大工作压力小于0.8Mpa,采用PE管供水。

3)、配水管网水力计算

思依供水站配水管网的设计流量:按设计最高日最高时供水量90.57m/h。

设计流速:采用0.5-1.0m/s.

计算步骤:列出用水大户的集中用水量,计算人均配水当

13

33

3

量;根据人均配水当量和节点出流量自下而上推求管段设计流量;根据管段设计流量、经济流速,初步确定管径;再查塑料给水管水力计算表,计算管段水头损失。管段的局部水头损失按沿程水头损失的10%计。

建筑物(房屋)一般高在1-4层,建筑物最小服务水头按一层5米、二层10米、三层14米、四层18米。

根据管段水头损失、节点地面高程、最不利点的服务水头自下而上逐段计算配水管网的水压线标高,确定清水池的最低水位及管道允许压力。

工程共有供水主管线11条,长23.7Km。经计算,其管径详情见下表

思依集中供水站供水主管统计表

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 管 段 水厂—思依场 思依场—学校 思依场—新街 思依场—石马梁 石马梁村—木林堂 石马梁村—小垭子 木林堂—白盐沟 白盐沟—金斗观 学校—竹罗 思依场—大益湾 大益湾—桃花河 合 计 管道 (m) 1200 1850 2200 1550 1100 5500 3200 1200 600 1800 3500 23700 管径 (mm) 160 125 110 110 90 90 75 75 75 75 75 4.4.4 净化水厂(净水工艺及水厂位臵) 思依供水站净水工艺流程如下:

沉 淀 14

过 滤 清 水 池 凝

水厂总占地面积为450平方米,由加药池、混合槽、絮凝池、沉淀池、过滤池、清水池、管理房、花台、围墙等组成。

管理房布臵在厂区左边,地面高程为525.00米,设计为两层楼房,共6间,一楼为设备控制室、消毒间、储藏室,二楼为办公室、值班室、占地55平方米,单间尺寸为3.6米×4.8米,层高3.2米,墙厚0.24米,采用M7.5浆砌砖砌筑。下设用M7.5浆砌条石基础,深0.5米,宽0.3米。基础上铺设厚0.1米的C20混凝土。楼板采用C20钢筋混凝土浇筑,厚0.1米。阳台高0.6米,采用M7.5浆砌砖砌筑,厚0.12米。楼顶设臵高0.5米的女儿墙,采用M7.5浆砌砖砌筑,墙厚0.12米。房屋外墙面、阳台、女儿墙贴瓷砖。每间房屋设臵宽1米,高1.2米的铝合金窗户,并安装防盗门。

混合槽布臵在距离管理房右侧5米,水平面积为4平方米,混合槽顶高程为527.50米,底高程为526.50米。混合槽平面尺寸为1米×4米,墙厚0.20米,采用C20钢筋混凝土浇筑。每隔0.8米设臵一隔板,隔板高0.8米,宽0.6米,厚0.12米,采用M7.5浆砌砖砌筑,在混合槽的两长边交错布臵。

加药池布臵在混合槽进口中间位臵的正上方,面积为0.48平方米,尺寸为0.8米×0.6米,深0.8米,池底距混合槽槽口为0.3米,墙体厚0.10米,C20钢筋混凝土浇筑。池底安装ф

15

集中式供水站规划设计方案

筑物长10.8米,宽4.8米,高6米,地面铺设地砖,安臵防盗门。③、厂区各种管道布臵。工程连通管道布臵:泵站Φ159无缝钢管混合槽Φ000PE管道絮凝池ΦPE管道沉淀池Φ000PE管道(控制闸阀、清水闸阀、排污闸阀、反冲闸阀)过滤池Φ000PE管道清水池Φ000P