好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

空调施工说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

空调施工说明

1.施工安装及验收应遵守下列规范:

1.1.<<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50243-2016)

1.2.<<建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>>(GB50242-2002)

1.3.<<机械设备安装工程施工及验收通用规范>>(GB50231-2009)

1.4.<<工业金属管道工程施工质量验收规范>>(GB50184-2011)

2.设备安装:

2.1.所有设备均必须按照《安装说明书》的要求进行安装。

2.2.所有设备的支吊架均必须设置减振器。

2.3.风机盘管的操作部位的装修吊顶均必须设置400x600检修口。

2.4.所有吊挂安装的设备底部均必须留出设备拆装的空间,不得有障碍物阻挡。

2.5.设备支吊架部不与装修、水、电等专业共用支吊架。

2.6.送、排风风机安装详《建筑安装工程施工图集》中FJ(风机工程)部分。

3.风管及附件:

3.1.空调风管采用镀锌钢板制作;采用带特强防潮防腐贴面的离心玻璃棉板保温(不燃A级)。

3.2.风管安装必须平直,未标注的风管顶紧贴梁底安装。保温风管边长大于1800mm、

高度大于800mm应采取加固措施。

3.3.风管支吊架制作详03k132,风管支、吊架的安装必须符合施工质量验收

规范(GB50243-2016)第6.3.1条的规定。

3.4.风管支、吊、托架应设置在保温层外部,并在支吊架与风管之间垫酚醛管托,同时应避免

在法兰、测量孔、调节阀等零部件处设支吊架。

3.5.设计图中未标出风量测量孔位置,安装单位应根据调试要求在适当的部位开设测定孔,测定孔做法详见国标T615。

3.6.安装调节阀等调节配件时,必须注意将操作手柄放置在便于操作部位,在有室内吊顶时,在其下部设检修孔。

3.7.防火阀或排烟阀等,应对其外观,质量和灵活性,可靠性进行检测,确认合格后再行安装,并应单独配置支吊架。

3.8.防火阀的安装位置必须与设计相符,气流方向与阀体标志方向一致,严禁反向,同时在其下部吊顶上预留检修孔。

3.9.风管穿过封闭的防火墙或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度

不应小于1.6mm,风管与防护套管之间,应用对人体无害的柔性不燃材料封堵。

3.10.风管系统安装完毕后,在工艺得到保证的前提下,采用漏光法进行严密性检测。

3.11.各类风阀应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠,阀板关闭应保持严密。操作部位,装修吊顶均必须设置检修口。

3.12.风管与空调设备的接头处,以及有可能产生凝结水的部位,必须保

温良好,严密,无缝隙。设备、风管、风口均必须设置柔接管。

3.13.保温材料粘贴牢固,拼缝用粘结材料填嵌饱满、密实,拼缝均匀整齐、平整一致,纵向缝要错开。

3.1

4.风管与风机连接处须采用柔性软接,柔性软接为不燃材料,软接长度均为200mm。3.1

5.风管穿越墙体时应用轻质不燃材料将风管和墙体间的缝隙填实,外表面粉饰平整;

3.16.设备基础应待设备到货校准尺寸再作,安装风机及止回阀时应注意气流方向;

3.17.通风系统设备及部件安装详《建筑安装工程施工图集》中KT、TF(空调、通风)部分;

3.18.空调送回风口位置可根据室内装修要求作适当调整,样式,颜色应和建筑装修协调一致。

4.水管管道及附件:

空调施工说明

空调施工说明1.施工安装及验收应遵守下列规范:1.1.<>(GB50243-2016)1.2.<>(GB50242-2002)1.3.<>(GB50231-2009)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
21ik381f6a6bod04q39t7z7sh75lu600odv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享