UPS并机施工方案及注意事项
1、 通过现场勘察,由于输入输出断路器离主机较远,并机后出于
UPS可靠运行,便于维护考虑,需增加以下物件: 名称 并机柜 空开 线缆 铜排 规格型号 600*800*300mm 3P125A 4*25+1*16 数量 1个 4个 16m 备注 输入输出N线排地线排 3块 2、 考虑施工时间有限制(凌晨2点-7点),施工前必需做好准备工
作:
(1) 先将并机柜位置固定,停机前把一切准备工作就绪(包含从并
机柜到2台UPS的输入、输出电缆)。
(2) 停掉2台UPS ,插上并机通讯线缆,调试UPS主机,同时将输
入输出线路整改。
(3) 整个过程大概需要5小时(线路整改3小时,并机调试2小时) (4) 因UPS主机运行多年,有可能停机后会有不可预见的事件发
生(在关机后无法正常启动或并机板有故障)。
(5) 当UPS主机不能正常启动,此时打开ups上的维修旁路开关,
让市电直接供给负载。如遇市电中断此时后端用电设备将处于无保护状态,负载会掉电,存在一定风险,因此需加强市电供
经典文档 下载后可复制编辑
电质量。
3、 因该UPS电源及后备电池均已经超出质保期,故我司及艾默生
工程师特向贵方说明情况,得到贵方认可后,我方选择合适时间开始施工。 4、 突发情况解决预案:
(1) 如ups电源主机在关机后无法重启或故障,我司将通过维修旁
路向负载供电,同时对故障UPS主机进行检测、分析原因。 (2) 如出现UPS故障,要对故障机进行维修,将会产生一定的维
修费用,我方将根据实际产生的备件费用与贵方协调处理。