好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建设工程临时用电工程检查验收表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

临时用电工程检查验收表

工程名称 供电方式 计划容量(KW) 进线截面mm2 额定电流 A 设备保护 方 式 制式

项目 验 收 要 求 高低压线下方,无生活设施、作业棚、堆放材料、施工作业区。 检查结果 在电 建线 起重机或吊物及在建建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架工路空线;边线之间,保持安全操作距离。 程的 与距无法保持安全操作距离时增设足够强度、刚度和稳固性的非金外离 属材质的外电防护隔离设施,并派专人维护。 架空线为绝缘线,满足载流量,允许电压降的机械强度要求,相线与零线要用颜色区分,架设在专用电杆(水泥杆或木杆)上,严禁架设在树上及脚手架上。电杆材质、直径、埋深符合要求。拉线用截面大于3×Ф4镀锌铁丝,在高于地面2.5m处设拉线瓷隔离,杆间距离﹤25m。横担牢固,绝缘子固定电线,线间距不得小于0.3m,排列整齐。 线 路 架 敷 设 电线最大弦垂与地面距离:施工现场4m;机动车道6m;铁路 轨道7.5m。 固定设备电线穿管埋地或架空敷设,不乱拖乱拉。 电缆穿管埋地时,埋地深在于0.5m,管内导线无线头,管口密封。架空敷设,用绝缘子固定,严禁使用金属裸线绑扎。接头牢固可靠,不承受拉力进行三包(黄绿带、黑胶布、防水胶布)。 室内配线采用绝缘导线,瓷瓶(瓷夹)固定,距地高﹥2.5m,排列整齐。 总配电室:五防一通(防火、防水、防漏、防雨、防小动物、配 通风)配备绝缘手套、绝缘鞋。配电板(屏、箱)操作通道和维护电 通道宽度符合规定,不堆放杂物,保持畅通。 箱 、 配电箱(室)门、锁、安全标志齐全、编号、防雨、防尘、整室 洁、完好。 临时用电工程检查验收表

项目 验 收 要 求 板面线路布置规则:分路合理、电器灵敏、完好、整洁、排列整齐,压接牢固,无带电体外露,设零排和地排,动力和照明分开设置,回路标记明显,各级配电装置容量与实际负载匹配。 总配电:有总熔断器、总开关(或漏电开关)分路熔断器、分路开关、电度表等;分配电:有总熔断器、总开关、分路熔断器、分路漏电开关(额定漏电动作电流﹤50mA·0.1s)z线路下进下出(铁电箱加护套),排列整齐,不破皮老化,箱底离地1.3~1.5m。 分配电箱和移动电箱,每个回路设漏电开关,一机一闸一漏,编号标记,下班后拉闸断电、上锁。 振捣器、平板振动机、水磨石机、潜水泵、打夯机、手持电动工具等移动设备采用二级漏电保护,其移动电箱开关额定漏电动作为30mA·0.1S,潮湿等特殊场所为15mA·0.1S 。 检查结果 续 : 配 电 箱 、 室 现 场 照 明 照明回路应设漏电开关。灯具与地面、易燃物和电线保持安全距离。灯具的金属外壳必须作保护接地(零)。电线无老化破皮,应用绝缘子固定,不随地拖拉或绑在脚手架上。手持照明灯及危险场所使用安全电压,不使用塑料胶质线或花线。 钢井架、金属脚手架、机械设备、配电箱(室)接地装置设置规范。电阻经测试,对地电阻值符合规范要求。 年 月 日 验收人签名 工地负责人 电设安备全工 员 员 验 收 意 见

建设工程临时用电工程检查验收表

临时用电工程检查验收表工程名称供电方式计划容量(KW)进线截面mm2额定电流A设备保护方式制式项目验收要求高低压线下方,无生活设施、作业棚、堆放材料、施工作业区。检查结果在电建线起重机或吊物及在建建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架工路空线;边线之间,保持安全操作距离。程的与距无法保持安
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
21cwg1h0tg4oweh0q68m0sr9z0p01l00o3a
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享