220kV氧化锌避雷器不拆引线预试教案

氧化锌避雷器其他产品介绍:

氧化锌避雷器简称MOA,主要运用在电力系统中的过压保护,在正常状态下运行时,氧化锌避雷器处于绝缘状态,当受到大电压冲击时,避雷器中的阀门变成低阻状态或击穿。能够很快的将运行电路中的过电压能量释放掉,氧化锌避雷器过电压是可以恢复的。

氧化锌避雷器介绍民熔 民熔 氧化锌避雷器

HY5WS-17/50氧化锌避雷器

10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV

产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A

防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA

操作冲击电流: 38.5KV(下残压)

注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。

使用环境:

a.海拔高度不超过2000米;

b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级;

e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,

耐碰撞运输无碰损失,

安装灵活特别适合在开关柜内使用

1、现状分析根据安规和电力系统有关文件规定安全带不得系在避雷器上,不得把工作梯靠在避雷器上。在无法进行登高车协助工作下,不但极大提高了现场工作强度,而且带了严重的安全隐患。MOA高度高,引线重,拆接头时间长,还受感应电影响。

目前,500kV氧化锌避雷器不拆高压引线的预试方法已经相当成熟,其带来的优越性是显而易见的。提高了试验工作效率,节省人力、物力,减少停电时间,更好地保障了人身及设备安全。因此,看到这些优点,我们有必要研究探讨220kV氧化锌避雷器不拆高压引线进行预防性试验的方法。2、金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求

3、氧化锌避雷器的工作原理氧化锌避雷器MOA的基本结构是阀片,阀片的主要成分是氧化锌,具有优良的非线性。阀片的电特性可用图1所示的等值电路表示。

阀片在运行电压下呈绝缘状态,通过的电流很小(一般为10~15uA)。由于阀片有电容,在交流电压下总电流可达数百微安。阀片承受电压升高,电流也随之增加,当电流达1mA时,则认为它开始动作,此时的电压称为起始动作电压,用U1mA表示,氧化锌避雷器限制过电压的作用就由此开始,随后逐渐加强。MOA的导电机理见图2。

4、220kV 氧化锌避雷器的常规拆线试验在停电状态下进行预防性试验,MOA顶部的以此高压引线必须通过接地刀或者临时接地线接地以保证安全。常规预试是拆除一次高压引线,断开下节MOA的底部与在线监测仪的连接,从上至下依次逐节进行试验。5、220kV氧化锌避雷器的不拆高压引线试验

5.1 试验方法氧化锌避雷器MOA在检修状态下,MOA顶部的高压引线接地,可利用这一特征进行试验。如图5所示,不拆线试验时,MOA顶部的