好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

盾构区间临时用电施工组织设计 doc2 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、工程概况 ................................................ 1 二、编制依据及标准 .......................................... 1 三、施工用电设备及负荷计算 ................................... 2 1.高压电缆选型 .......................................... 2 2. 主要低压用电设备如下图 ................................. 3 3.盾构施工电气设备负荷计算及选型 .......................... 3 四、用电系统示意图 .......................................... 8 五、安装与工艺要求 .......................................... 8 六、安全保障措施 ........................................... 11 七、接地 ................................................... 13 八、防 雷 ................................................. 14 九、应急预案 ............................................... 15 1.人身触电预案 ......................................... 15 2.停电预案 ............................................. 16 3.雨季施工用电预案 ...................................... 17

盾构施工临时用电施工组织设计

一、工程概况

XX市轨道交通2号线一期工程土建施工项目四标段包括一站一区间土建施工:XX站~XX站区间隧道(下穿松花江)、XX站。XX站~XX站区间里程为CK8+608.377~CK11+520.264,区间总长度为2911.887m,左线存在10.85m短链,该段区间设置1个中间风井,2个联络通道,2个联络通道及泵房。区间隧道盾构管片外径φ6200mm,采用2台泥水平衡式盾构机施工。XX区间走向线如图1.2.1-1所示:

二、编制依据及标准

1、依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、依据《建设工程施工现场供用电安全规范》:GB50194-93。 2、《建筑施工手册》;

3、《电线电缆及其附件实用手册》;

4、《建筑电气规范》;

5、《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94。

3、中国铁建重工泥水盾构机设计图纸及相关技术文件;

4、招标文件明确的和设计、施工所涉及的适用于本合同段的标准、规范、规程以及国家、部委、黑龙江省、XX市及中电科XX轨道交通有限公司有关安全、质量、文明施工管理办法和要求,工程验收等方面的标准及法规文件。

三、施工用电设备及负荷计算

1.高压电缆选型

高压电缆为盾构机供电专用电缆,在地面上通过一个箱式高压开关箱引到位于盾构机台车上的变压器(容量为1250/800/500KVA)。考虑到地面上有一段电缆采用直埋铺设和XX的气候以及盾构施工的特点,选用10KV UGEFP 3×70+3×35/3+1×16型电力电缆。

2.主要低压用电设备如下图:

3.盾构施工电气设备负荷计算及选型:

计算公式:PC=Kd×PN QC=PC×TanΦ SC= Q IC=

Sc3UnC2? PC2

式中,PC为有功功率,PN 为设备功率,QC为无功功率,SC为视在功率,Kd为同时系数,Un为线电压,Ic为电流,CosΦ为功率因数。

功率因数取0.85,同时系数取0.7 PC=Kd×PN =590*0.7=413KW SC =PC /COSФ=413/0.85=485.9KVA

依据盾构施工电气设备负荷计算及选型表,计算的施工总容量为485.9 KVA,现有一台容量为630KVA的变压器,完全满足施工要求。

总配电箱

总配电箱设4个630KVA+4个10KV接口

1#总配电箱由低压室中的DZ20Y600A自动断路器引出,分别给2台16T门吊、搅拌机、加工厂、压滤机供电。 龙门吊I=P/(3 UCOSФ)=150000/(3 *380*0.85)=268.1A 搅拌站I=P/(3 UCOSФ)=50000/(3 *380*0.85)=89.37A 加工厂I=P/(UCOSФ)=20000/(3*380*0.85)=35.74A 压滤机I=P/(UCOSФ)=89000/(3*380*0.85)=159A 总电流为I= Kd(268.1+89.37+35.7+159)=386.5A 1#配电箱负荷计算 序号 1 2 3 4 设备名称 16吨龙门吊 搅拌站 加工厂 压滤机 合计 额定功率KW 额定电流A 55*2 50 20 89 268.1 89.3 35.7 159 552.1 1#-3 备注 1#-1 1#-2 同时系数为Kd=0.7,则1-1分配电箱输入额定电流为 552.1*0.7=386.5A, 1#总配电箱负荷计算

1#总配电箱接有1-1 / 1-2 / 1-3分配电箱,所以额定电流为386.5A 2#总配电箱额定电流计算 2#总配电箱为左线分离设备供电。

盾构区间临时用电施工组织设计 doc2 - 图文

目录一、工程概况................................................1二、编制依据及标准..........................................1三、施工用电设备及负荷计算...................................21.高压电缆选型...........
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
219t59mqew25ui718xfz9x6b742rz501dxu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享