建设工程质量检测中心

材 料 取 样、检 测 指 南

1. 钢材类……………………………………………………………………………………………………………2 2. 钢结构类…………………………………………………………………………………………………………3 3. 安全网、扣件及绝热材料类……………………………………………………………………………………3 4. 水泥、砂石及砼类………………………………………………………………………………………………4 5. 砖类………………………………………………………………………………………………………………6 6. 陶瓷砖及石材类…………………………………………………………………………………………………7 7. 给排水管类(一) ……………………………………………………………………………………………….7 8. 给排水管类(二) ……………………………………………………………………………………………….9 9. 给排水管类(三) ……………………………………………………………………………………………….10 10. 给排水管类(四) ……………………………………………………………………………………………….11 11. 建筑门窗及型材类………………………………………………………………………………………………12 12. 防水密封材料类(一)…………………………………………………………………………………………13 13. 防水密封材料类(二)…………………………………………………………………………………………14 14. 防水密封材料类(三)…………………………………………………………………………………………15 15. 外加剂类…………………………………………………………………………………………………………15 16. 化学成份分析类…………………………………………………………………………………………………16 17. 环境及有害物质类………………………………………………………………………………………………17 18. 基桩检测指南……………………………………………………………………………………………………17 19. 装饰涂料…………………………………………………………………………………………………………18 20. 配电与照明检测…………………………………………………………………………………………………19 21. 建筑节能检测……………………………………………………………………………………………………20 22. 土工合成材料类…………………………………………………………………………………………………22 23. 电线电缆、低压断路器、开关及插座检测取样送检指南……………………………………………………23 24. 建筑玻璃光学性能………………………………………………………………………………………………23

1.钢材类 样 品 名 称 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 力学试验4支,长度备 注 热轧带肋、光圆钢筋:同一牌号、随机抽取两根,去掉端头钢筋原材 同炉罐号、同规格,每60t为一50cm后截取,各取两段,40~60cm 批,不足此数也按一批计。 分别用于拉伸及冷弯试验。 GB1499.2-2007. 委托时应明确规格、牌号、产盘条、冷轧带肋钢筋;同一牌号、GB1499.1-2008 地。 同一炉罐号、同一规格、外形,GB/T701-1997 去掉端头50cm后截取40~拉伸试验:每盘1支; 同一生产工艺和同一交货状态,GB13788-2000 50cm长试样。 弯曲试验:每批2支。 每60t为一批,不足此数也按一批计。 闪光对焊、气压焊: 工艺检验:每批钢筋正式焊接前,每种牌号、每种规格至少做1组试件进行工艺检验; 非工艺检验:以300个同类型接钢筋焊接 接头 JGJ18-2003 头为一批。 电弧焊(如:搭接焊、帮条焊等)、电渣压力焊: 工艺检验:每批钢筋正式焊接搭接焊试件应保证距焊口外试样长度为50~60cm前,每种牌号、每种规格至少做应从每批接头中随机切取。 两边各留出20cm左右。并应共3支,只作拉伸试验。 1组试件进行工艺检验; 使两钢筋的轴线在一直线上。 非工艺检验:以300个同类型接头为一批。 随机抽取一张网片,在纵、钢筋焊接 网片 每批应由同一厂家生产的,受力横向钢筋上各截取2根试拉伸:2支 主筋为同一直径的焊接网组成,样,分别进行拉伸和冷弯试冷弯:2支 验;在同一根非受拉钢筋上抗剪:3支 随机截取3个抗剪试样。 钢筋机械连接 工艺检验:对每批进场钢筋应做接头 JGJ107-2003 样 品 名 称 接头工艺检验(同一牌号、同炉工艺检验(6支): 做工艺检验时,应保证每一接自同一根钢筋;套筒试件应保证在套筒连接处外两边各留出20cm.。 备 注 委托时应明确样品名称、规每个试样应含有不少于一个焊接点,长30~40cm。 通常,随着钢筋直径的增大,应从每批接头中随机切取。 拉伸3支,50~60cm长; 取样长度适当增加。(以下同) 弯曲3支,40cm长。 试样共6支: JGJ/T114-2003 以30t为一批。 3支原材,3支接头。 头所用的原材与对应原材取3支接头。 长度取50~60cm。 取 样 方 法 取 样 数 量 拉伸、弯曲各1支; 罐号、同规格,60t为一批)。 应从每批接头中随机截取。 现场检验(3支): 不足500个接头也按一批计。 取 样 要 求 JG/T3057-1999 现场检验:以500个接头为一批,角钢等各类 同一牌号、同炉罐号、同等级,格、牌号、等级等信息,等级在外观及尺寸合格的钢产冲击试验用试样:型钢 同一品种,同一尺寸,同一交货为B级及以上的钢材需做冲击品上取样,取样的位置具有10×10×55mm或GB/T700-2006 状态组成。每60t为一批,不足试验。制试样时宜采用机械切代表性。 5×10×55mm(板厚小于GB/T1591-94 此数也按一批计。 削方法,避免用烧割、打磨去10mm)带V型或U型缺加工试样。 口的试件3件。 在外观合格试样中随机截取试样,截取样品时,尽量钢板焊接 JGJ81-2002 同一批钢板,同一焊接工艺制作采用机械切削的方法;用其的钢板为一验收批。 它方法截取时须保证受试部分的金属不在切割影响区内。 拉伸:长度40~50cm2支; 面弯、背弯:长度30~40cm各2支; 侧弯:30~40cm4支 长度:40-50cm。 钢板厚度<14mm,做拉伸、面弯和背弯;钢板厚度≥14mm ,做拉伸和侧弯。 结构用无缝钢管 同一钢号、炉号、规格、热处理GB8162-1999 钢绞线 制度的钢管一批。 随机抽取两根钢管,各取一拉伸:40~50cm钢板条个拉伸试样,各取一个压扁(宽2~3cm)2件; 试样。 表面质量不合格的钢管要先剔除,再组批取样。 压扁4cm长钢管圈2个。 各取80cm一段,共3 同牌号、同规格每60t为一批。 随机抽取3盘,每盘1支。 GB/T5224-2003 支。 钢板厚度方向 同一炉罐号、同一热处理制度、性能 GB5313-85 厚度极差在20%以内的重量不大 于25t的钢板为一验收批。 每组3件。 板厚≤25mm,试样直径d0=6mm,板厚>25mm,试样直径d0=10mm。 2.钢结构类 样 品 名 称 取样要求及取样方法 GB/T16939-1997规定;同一性能等级、材料牌号、炉号、规格、机械加工、热处理及表面螺栓楔负载试验 GB/T3098.1-2000 处理工艺的螺栓为同批,最大批量:≤M36为5000件,> M36为2000件; GB/T1231-2006钢结构用大六角头螺栓最大批量:3000套。 钢结构用大六角头螺栓的扭矩系数 GB/T1231-2006 扭剪型螺栓的 紧固轴力 GB/T3632-2008 螺栓、螺母、垫圈的硬度 GB/T1231-2006 GB/T3632-2008 ①应明确螺栓连接副的规格、性能等级、螺栓连接摩擦面抗滑移系数 GB50205-2001 按子分部工程划分,每2000t为一批,选用两种及以上表面处理工艺时,应单独检验。3件/组,每件含钢板4块,螺栓连接副4套(一般情况)。 3件/组 生产单位、生产批号,钢板的材质、规格、表面处理方式,抗滑移的设计值等信息; ②做抗滑移系数前必须进行相同连接副的扭矩系数或紧固轴力试验。 钢网架螺栓球节点 JG10-1999 JGJ78-91 钢网架焊接球节点 JG11-1999 JGJ78-91 同规格球节点600只为一批。随机抽取。 3只为一组。 同规格螺栓、螺栓球600只为一批为一组。同规格杆件300根为一批。随机抽取, 螺栓、螺栓球:3只为一组; 杆件:3根为一组。 螺栓、螺栓球配套试验,杆件、螺栓配套试验。 同一生产批号随机抽取10件为1组,螺栓、螺母、垫圈应分别送检。 10件/组 应明确螺栓规格、性能等级、生产单位、生产批号等信息。 同一生产批号每3000套为一批,随机抽取10套(螺栓、螺母、垫圈)为1组 钢结构用大六角头螺栓:8件/组 其它螺栓:3件/组 取 样 数 量 备 注 钢网架螺栓球节点用高强螺栓按GB/T16939-1997执行,钢结构用扭剪型高强度螺栓按GB/T3632-2008执行,钢结构用高强度大六角头螺栓按GB/T1231-2006执行,一般紧固件螺栓按GB/T3098.1-2000执行。 应明确螺栓规格、性能等级、生产单位、生产批号等信息。 ①应明确螺栓规格、性能等级、生产单10套/组 位、生产批号等信息; ②螺栓表面的保护膜不得损坏。 10套/组 同一生产批号每3000套为一批,随机抽取10套(螺栓、螺母、垫圈)为1组

3.安全网、扣件及绝热材料类 样 品 名 称 取 样 要 求 一次生产投料3000张为一批,不足3000张按一一批中随机抽取 批计。 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 按批量大小确定取样数量:批量≤50①委托时应明确产品名称牌张,抽取2张;批量范围51~500张,号、类型(平网、立网)、生抽取3张;批量范围501~3000张,产厂家、尺寸; 抽取5张。 ②检验项目为耐冲击性 安全网 GB5725-1997 密目式安全网 GB16909-1997 一次生产投料5000张为一批,不足5000张按一一批中随机抽取 批计。 按批量大小确定取样数量:批量≤500②委托时应明确产品名称牌张,抽取2张;批量范围501~2000号、生产厂家、尺寸; 张,抽取4张;批量范围>2000张,②检验项目为耐冲击性和耐抽取6张。 贯穿性能 ①委托时应明确产品名称牌钢管脚手架扣件 GB15831-2006 同类型扣件10000件为一批,不足10000件按一批中随机抽取 一批计。 按批量大小确定取样数量:批量范围281~500件,抽取8张;批量范围501~1200件,抽取13件;批量范围1201~10000张,抽取20件。 号、类型(直角扣件、旋转扣件、对接扣件、底座)、生产厂家; ②检验项目包括抗滑性能、抗破坏性、扭转刚度、抗拉性能、抗压性能。 4.水泥、砂石及砼类 样 品 名 称 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 频率:水泥出厂前按同品种 、同强度等级编号和取样。袋装水泥和散装水泥应分别进行编号和取样。每一编号为一取样单位水泥出厂编号按年生产能力规定为:200×104t以上,不产过4000t为一编号; 水 泥 GB175-2007 GB/T2015-2005 120×104t ~200×104t,不超过2400t为一编号; 60×104t ~120×104t,不超过1000t为一编号; 30×104t ~60×104t,不超过600t为一编号; 10×104t ~30×104,不超过400t为一编号; 10×104t 一下,不超过200t为一编号 ①委托时须明确粉煤灰的种类C类或F类; 粉 煤 灰 GB1596-2005 以连续供应的每200t相同等随机取样。 级、相同种类的粉煤灰为一批。 取样数量:3kg ②常规检验只检验细度、需水量比、烧失量和三氧化硫4项; ③对C类粉煤灰应增加安定性检验项目,游离氧化钙为可选择检验项目。 矿渣粉 GB/T18046-2000 以连续供应的200t相同等级的矿渣灰为一批。 3①委托时需注明水泥品种及强度等级(如P·Ⅰ、P·Ⅱ、P·O、P·S、P·C、随机取样,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品组成混合样。 取样数量:12kg P·F、P·P、32.5、42.5、52.5、62.5普通型或R型); ②普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥检验比表面积,其它品种水泥检验细度。(比表面积、细度为选择型指标)。 随机取样。 分别在砂堆上铲除表取样数量3kg 氯离子和烧失量为可选择检验项目,其余6项为常规检验项目。 常规检验项目包括:细度模数、颗粒级配、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量;碱活性、三氧化硫、云母含量、有机物及坚固性为可选择检验项目;海砂必须进行氯离子含量检验。 砂子 JGJ52-2006 同产地、同规格,每400m或层后在8个不同部位600t为一批,不足此数也按一取大致等量试样,混取样数量15kg 批计。 匀,再按四分法缩分提取 3石子 JGJ52-2006 同产地、同规格,每400m或分别在石堆上铲除表常规检验:最大粒常规检验项目包括:颗粒级配、针片600t为一批,不足此数也按一层后在16个不同部径≤25mm:20kg;状含量、含泥量、泥块含量;碱活性、批计。 位取大致等量试样,最大粒径>25mm:三氧化硫、有机物及坚固性为可选择混匀,再按四分法缩40kg。 分提取 20mm颗粒15kg 从10个不同的位置和高度抽取样品,混合均匀后按四分法缩减到检验所需的用量。 检验项目。压碎指标检验须明确岩石 ①软化系数、粒型系数、有害物质含压碎指标:10~的种类(水成岩、变质岩或火成岩)。 按品种、种类、密度等级、质陶粒 GB/T17431-1998 量等级分批检验与验收。每200m为一批,不足200 m亦按一批计。 33检验用量:最大粒量为可选择检验项目,其它5项为常径≤20mm取30L;规检验项目。 最大粒径>20mm②委托时须明确陶粒的种类(粘土陶取40L。 粒、页岩陶粒、粉煤灰陶粒或其它种类陶粒)。 备 注 ①配合比验证检验时需提供配合比报告原件和相应原材料; ②委托配合比设计时应提供外加剂掺量和固体含量及水泥砂石最近3个月内的有效检验报告; ③特种混凝土(轻骨料混凝土、抗冻混凝土等)材料要求另行商定。 ①配合比验证检验时需提供配合比报告原件和相应原材料; ②委托配合比设计时应提供外加剂掺量及水泥、砂最近3个月内的有效检验报告; ③配制混合砂浆时需配送石灰膏。 样 品 名 称 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 每组: 水泥:15kg; 砂:30kg 见水泥、砂、石等栏。 石:40kg 掺合料:5kg 外加剂:2kg 混凝土配合比 设计 (包括混凝土配合见水泥、砂、石等栏。 比验证) JGJ55-2000 每组: 砂浆配合比设计(包括砂浆配合比验证) 见水泥、砂等栏。 JGJ/T70-2009 水泥:5kg 见水泥、砂等栏。 砂: 10kg 石灰膏:1kg 外加剂:0.5kg 干混砂浆:每一个进厂验收批预拌砂浆 JGJ/T230-2007 抽检一次; 干混砂浆:随机抽取; 干混砂浆:25kg/委托时需明确砂浆种类(湿拌砂浆、干混砂浆)、强度及抗渗等级、材料比湿拌砂浆:15L/组 例。 湿拌砂浆:同一厂家、同一种湿拌砂浆:见水泥、组 类、同一等级、相同配合比抽砂等栏。 检一次。 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T985-2005 水泥砂浆抗裂性能试验方法 JC/T951-2005 纤维混凝土结构技术规程(纤维抗裂性能检验) CECS38:2004 同一类别、同一等级每一个进厂验收批抽检一次 随机抽取 25 kg/组 委托时需明确砂浆抗压强度等级、抗折强度等级;材料比例 按40 L/组砂浆用见水泥、砂等栏。 见水泥、砂等栏。 量提供纤维、外加剂、掺合料 委托时需明确纤维、外加剂、掺合料名称、产地、类型、掺量。 按40 L/组砂浆用委托时需明确纤维名称、产地、用途见水泥、砂等栏。 见水泥、砂等栏。 量提供纤维、外加(用于砂浆或混凝土)、限裂等级(Ⅰ、剂、掺合料 Ⅱ、Ⅲ级)、掺量。 同条件养护试件所对应的结构部位由各方商定,各强度等级均应留置,数每组3块。 量不宜少于10组,且不应少于3组,拆模后放靠近结构部位位置,采取相同的养护方法。 每组试验应取自同一次拌制的砂浆拌合物。 不得少于1组,每砂浆试块为70.7×70.7×70.7mm立组3块。 方体试块;采用有底试模成型。 地面以上的结构砼芯样需在室内环境砼试块抗压 GB/T50081-2002 GB50204-2002 同一部位、相同配比的砼每100 m成型不少于一组;若一次连每组试块应在同一盘续浇灌超过1000 m的,可200 砼中取样制作。 m成型不少于一组。 333砂浆试块抗压 JGJ/T70-2009 砼、岩石芯样 同一强度等级、同一配合比为一批。 地面以下的砼、岩石芯样抗压 抗压 前需泡水至少12h,泡水过程在我中心进行。 干燥3天。 砼试块抗折 GB/T50081-2002 砼劈裂抗拉 GB/T50081-2002 砼抗渗试验 GB82-85 3件/组。 标准试件为150×150×600(或550)mm的棱柱体 标准试件为边长150mm的立方体 同一部位、同一配比一次连续 3块/组。 浇灌的砼每500m成型不少于 一组,且每项工程不少于两组。 36块/组。

5.砖类 样 品 名 称 取 样 要 求 砌块按强度等级分批验收。同一品种砼小型空心砌块 配制成的相同强度等级和同一生产工从外观合格砌块中随GB8239-1997 艺制成的1万块为一批,不足1万块机抽取 亦为一批论。 砌块按密度等级、强度等级分批验收。轻集料砼小型 空心砌块 GB15229-2002 同一品种配制成的相同密度等级、强度等级、质量等级,同一生产工艺制成的1万块为一批,不足1万块亦为一批。 从6个砌块中各切取3块,并按膨胀方向注明蒸压加气砼砌块 同品种、规格、强度等级的砌块以1在砌块中的“上、中、强度级别9块; GB11968-2006 万块为一批,不足1万块亦为一批。 下”部位及膨胀方向,体积密度9块。 试样尺寸:100×100×100mm。 宽厚比≤5时取5块砼路面砖 JC/T446-2000 同一类别、同一规格、同一等级每2应在成品堆中,按机械做抗压强度; 万块为一批,不足2万块亦按一批计。 抽样法随机抽取。 宽厚比>5时取5块做抗折强度。 烧结空心砖及 空心砌块 GB13545-2003 烧结多孔砖 GB13544-2000 蒸压灰砂砖 GB11945-1999 混凝土普通砖和 装饰砖 NY/T671-2003 烧结普通砖 GB/T5101 每3万块为一批,不足该数量时按一应在每批产品堆垛中,强度10块; 批计。 随机抽取 表观密度5块。 所取砌块应外观完好。 所取砌块应外观完好。 从外观合格砌块中随强度5块; 机抽取 表观密度3块。 所取砌块应外观完好。 强度5块 所取砌块应外观完好。 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 所取砌块应外观完好。 每5万块为一批,不足该数量时按一从外观合格砌块中随强度10块; 批计。 机抽取 表观密度5块。 15块/组 所取砌块应外观完好。 同类型每10万块为一批,不足10万从外观合格砌块中随块亦为一批 机抽取 所取砌块应外观完好。 每3.5万-15万块为一批,不足3.5从外观合格砌块中随万块时按一批计。 机抽取 15块/组 所取砌块应外观完好。 同产地、同规格,每3.5--15万块为从该批砖不同垛面各强度10块,备用5因政策原因,该项目停止试一批,不足3.5万块也按一批计。 抽一块 块。 验。

6.陶瓷砖及石材类 样 品 名 称 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 委托时应明确产品名称、品陶瓷砖 GB/T4100-2006 每一个进厂验收批在同一批产品中随数量不少于15块,且不少于1平牌、尺寸、类型(干压砖、挤抽检一次 机抽取。 方米。 压砖;有釉砖、无釉砖、抛光砖)、吸水率分类。 ①尺寸、平面度、角度偏差、外观质量,按实际尺寸送检,数量不少于5块; 天然花岗石建筑板材 GB/T18601-2001 天然大理石建筑板材 JC/T79-2005 同厂家、同品牌、同一品种、类别、等级在同一批产品中随的板材,一次进货为机抽取。 一个验收批。 ①委托时应明确产品名称、产②镜面光泽度试样尺寸不少于地、花纹特征、尺寸(长、宽、300×300mm,数量不少于5块; 厚)、质量等级(合格品、一③体积密度、吸水率、干燥压缩等品、优等品); 强度试样边长为50mm的立方体或②如分别做干燥及水饱和弯φ50×50mm圆柱体,数量5块; 曲强度试验,则应分别制备1④弯曲强度试样长:10×H+50mm,组试样。 宽度:100mm,数量5块/组,H为板材厚度。 ①委托时应明确产品名称、产出口人造石检验方法 每一个进厂验收批在同一批产品中随SN/T0308-93 抽检一次 机抽取。 数量不少于10块 地、尺寸、分类(树脂方料法R、树脂压板法Y、水泥型C)、石料粒径(细骨料、粗骨料); 同厂家同品牌同型装饰石膏板 GB/T9775-1999 号同规格,一次进货2500张为一个验收批,不足2500张也按一批计。 在同一批产品中随机抽取。 从每批产品中随机抽取5张。 委托时应明确产品名称、尺寸(长、宽、厚)、分类代号(普通纸面石膏板P、耐水纸面石膏板S、耐火纸面石膏板H)。 ①委托时应明确产品名称、产建筑装饰用微晶玻璃 JC/T872-2000 同一等级,连续生产600m2为一批,不足600m2按一批计。 在同一批产品中随机抽取。 地、尺寸、类型(普通板P、数量10块 异型板R、镜面板JM、亚光板YG)、质量等级(优等品、合格品); 陶瓷墙地砖胶粘剂JC/T547-2005 连续生产,同一配料工艺条件制得的产品100t为一批。 连续生产,同一配料工艺条件制得的产品50t为一批。 在同一批产品中随机抽取。 委托时应明确产品名称、类型、产地、材料比例 数量:6kg。 陶瓷墙地砖填缝剂JC/T1004-2006 在同一批产品中随机抽取。 数量:6kg。 委托时应明确产品名称、类型、产地、材料比例

7.给排水管类(一) 样 品 名 称 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 各截取一段长度为1m长的试样,共5段。 备 注 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格; ②尽可能取带标记的试样。 ①委托时应明确产品名称、产在颜色、外观合格的9件/组。 产品中,随机抽取。 地、品牌、尺寸规格、种类(弯头、三通等); ②尽可能取带标记的试样。 建筑排水用聚氯乙烯按一次进货的同一厂家、原在颜色、外观合格的(PVC-U)管材 料、配方、工艺、规格的管产品中,随机抽取5材为一批。 根样品。 GB/T5836.1-2006 建筑排水用聚氯乙烯按一次进货的同一厂家、原(PVC-U)管件 料、配方、工艺、规格的管件为一批。 GB/T5836.2-2006 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚)、管系列、公称压按一次进货的同一厂家、原在颜色、外观合格的分别切取1m长5段、力; 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)料、配方、工艺、规格的管产品中,随机抽取530cm长3段(用于液压②尽可能取带标记的试样。 管材 GB/T10002.1-2006 材为一批。 根样品。 试验)。 ③用于液压试验的30cm×3段试样需要一端用堵头堵上,另一端接上4分的内螺纹接头(必要时需先变径)。 每批随机抽取样品9件。其中3件加工成液压试件。液压试验用试①委托时应明确产品名称、产按一次进货的同一厂家、原给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)在颜色、外观合格的样由管段和一个管件地、品牌、尺寸规格、种类(弯料、配方、工艺、规格的管管件 GB/T1002.2-2003 产品中,随机抽。 连接组成,一端接上4头、三通等)、公称压力; 件为一批; 分的内螺纹接头(必要②尽可能取带标记的试样。 时需先变径),其它端头用堵头堵上。 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格、管系列、冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 GB/T18742.2-2002 按一次进货的同一厂家、原在颜色、外观合格的分别切取1m长5段、料、配方、工艺、规格的管产品中,随机抽取530cm长3段(用于静液件为一批。 根样品。 压试验)。 原料类别; ②尽可能取带标记的试样。 ③静液压试验的30cm×3段需要一端用堵头堵上,另一端接上4分的内螺纹接头(必要时需先变径)。

样 品 名 称 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 每批抽取8件,其中3件加工成静液压试样。静液压试样用相同或更小管系列S的管段(当管材①委托时应明确产品名称、产按一次进货的同一厂dn≤75mm时,管段长度为地、品牌、尺寸规格、管系列、建筑给水用聚丙烯(PP-R)在颜色、外观合格的家、原料、配方、工艺、200mm,当dn>75mm时,原料类别; 管件 GB/T18742.3-2002 产品中,随机抽取。 规格的管件为一批; 管段长度为300mm)和一②尽可能取带标记的试样。 个管件连接组成,一端接 上4分的内螺纹接头(必要时需先变径),其他端头用堵头堵上。 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚)、标准尺寸比(SDR)、给水用聚乙烯PE管材 GB/T13663-2000 按一次进货的同一厂在颜色、外观合格的家、原料、配方、工艺、3段1m 产品中,随机抽取。 规格的管件为一批。 公称压力; ②尽可能取带标记的试样; ③静液压强度为非常规检验项目,试样为30cm×3段,需要一端用堵头堵上,另一端接上4分内螺纹接头。 备 注 每批抽取3根管材,分别切取1m长3段、30cm长3冷热水用交联聚乙烯按一次进货的同一厂(PE-X)管材 GB/T18992.1~.2-2003 段(用于静液压试验)。做①委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格、管系列、交联工艺(过氧化物交联在颜色、外观合格的静液压试验的30cm×3段家、原料、配方、工艺、PE-Xa、硅烷交联PE-Xb、电子产品中,随机抽取。 试样需要一端用堵头堵规格的管件为一批。 束交联PE-Xc、偶氮交联上,另一端接上4分的内PE-Xd); 螺纹接头(必要时需先变②尽可能取带标记的试样。 径)。 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚)、管系列(S10、S8、按一次进货的同一厂每批抽取3根管材,分别S6.3、S5、S4、S3.2); 冷热水用聚丁烯(PB)管材 在颜色、外观合格的家、原料、配方、工艺、切取1m长3段、30cm长3②尽可能取带标记的试样。 GB/T19473.2-2004 产品中,随机抽取。 规格的管件为一批。 段(用于静液压试验)。 ③做静液压试验的30cm×3段试样需要一端用堵头堵上,另一端接上4分的内螺纹接头(必要时需先变径)。

8.给排水管类(二) 样 品 名 称 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 每批抽取8件,其中3件加工成液压试件。静液压试样用相同或更小管系列S的管段(当①委托时应明确产品名称、产地、冷热水用聚丁烯(PB)按一次进货的同一厂家、在颜色、外观合管材dn≤75mm时,管段长度品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚)、管件 原料、配方、工艺、规格格的产品中,随为200mm,当dn>75mm时,管系列(S10、S8、S6.3、S5、S4、机抽取。 管段长度为300mm)和一个管S3.2); 件连接组成,一端接上4分的②尽可能取带标记的试样。 内螺纹接头(必要时需先变径),其他端头用堵头堵上。 同一批原料、配方和工艺连续生产的同一规格产铝塑复合管(搭接焊) 品。每90km作为一批。CJ/T108 如果不足90km,以上述生产方式6天生产量按一批计。 每批抽取2根,分别截取250mm×1段共2段作均匀性①委托时应明确产品名称、产地、低压流体输送用 镀锌焊接钢管 GB/T3091-2008 按一次进货的同一厂家、牌号、规格、镀锌层的钢随机抽取。 管为一批。 试验;公称口径≤50mm的,品牌、公称尺寸、钢管种类(普通从同一根中截取1200mm ×2钢管、加厚钢管); 段、公称口径≥65mm的,从②尽可能取带标记的试样; 同一根中截取不小于65mm ③外镀锌钢管委托时应明确企标。 ×2段作镀锌层附着力试验。 按一次进货的同一厂家、CJ/T120-2008 的,每2000根为一批;根管材。 公称口径≥65mm的,每公称口径≤50mm的,截取①委托时应明确产品名称、产地、公称口径≥65mm的,截取涂塑材料类别(聚乙烯、环氧树脂); 50mm ×3段、100mm×3段。 ②尽可能取带标记的试样; 在颜色、外观合格的产品中,随机抽。 做液压试验的30cm×3段试样需要液压试验:3段30cm; 其它:1段1m。 一端用堵头堵上,另一端接上4分(16mm)的内螺纹接头(必要时需先变径)。 GB/T19473.3-2004 的管件为一批。 备 注 给水涂塑复合钢管 规格,公称口径≤50mm每批随机抽取11200mm ×2段、100mm×3段;品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚)、1000根为一批。 ③截取试样时,不得高温加热,不得破坏截面结构(建议用手工钢锯锯取)。 样 品 名 称 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 ①委托时应明确产品名称、产家、衬塑材料类别(PE、PVC-U、或PPR规格,公称口径≤50mm1200mm ×2段,20mm×3段;给水衬塑复合钢管 每批随机抽取1等); 的,每2000根为一批;公称口径≥65mm,截取50mm CJ/T136-2007 根钢管。 ②尽可能取带标记的试样; 公称口径≥65mm的,每×3段,20mm×3段,200mm×3③截取试样时,不得高温加热,不1000根为一批。 段(适用于热水管)。 得破坏截面结构(建议用手工钢锯锯取)。 按一次进货的同一厂家、不锈钢复合管 同一牌号基材、同一牌号每批随机抽取1根管。 截取3段×1m试样。 (用于装饰、市政设覆材、同一表面状态、规施、护栏、机械结构格为一批,外径≤63.5mm部件等) 的,每批不超过800根,外径>63.5mm的,每批不超过500根。 截取1m长1段、30cm长3段(用于液压试验)。做液压试验的试样需要一端用堵头堵上,另一端接上4分的内螺纹接头(必要时需先变径) ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚)、内衬材料(聚乙烯、其它塑料)、用途(冷水-白色,热水-橙红,燃气-黄色,其它流体-红色); ②尽可能取带标记的试样。 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚)、供货状态(Y硬态、Y2半硬态、M软态)、牌号(TU2、TP2); ②尽可能取带标记的试样。 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚)、GB/T18704-2002 委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚)、表面状态(未抛光SNB、抛光SB、磨光SP、喷砂SA)。 按一次进货的同一厂家、公称口径≤50mm的,截取品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚),按一次进货的同一厂家、不锈钢塑料复合管 品种、规格的复合管为一每批随机抽取1CJ/T184-2003 批,每批应不超过10000根管。 根。 按一次进货的同一厂家、GB/T18033-2007 为一批,每批重量不大于根。 2000kg。 截取400mm×3段,水压试验头堵上,另一端接上4分的内螺纹接头)。 无缝铜水管和铜气管 牌号、状态、规格的管材每批随机抽取2试样300mm×3段(一端用堵按一次进货的同一厂家、钢丝网骨架塑料 原料、配方、工艺和规格截取3段(不同规格长度见附公称压力、承压等级(普通管、加(聚乙烯)复合管 连续生产的复合管为一随机抽取3根管。 表)和100mm×3段。 强管)、用途分类(冷水、热水、燃CJ/T189-2007 批,每批数量不超过气、特种); 5000m。 ②尽可能取带标记的试样。

9.给排水管类(三) 样 品 名 称 给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T181-2003 取 样 要 求 按一次进货的同一厂家、原料、配方、工艺和规格连续生产的管材每5000m为一批; 按一次进货的同一厂家、原取 样 方 法 取 样 数 量 截取3段(不同规格长度每批抽取5根管 见附表)、200mm×6段、100mm×3段。 备 注 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚)、公称压力; ②尽可能取带标记的试样。尽可能取带标记的试样。 给水用钢骨架聚在颜色、外观合格截取3段(不同规格长度①委托时应明确产品名称、产地、品牌、料、配方、工艺和规格连续乙烯塑料复合管 产品中,随机抽取见附表)、200mm×6段、尺寸规格(公称外径、壁厚)、公称压力; 生产的管材每5000m为一CJ/T123-2004 5根管。 100mm×3段。 ②尽可能取带标记的试样。 批; CJ/T189-2004、CJ/T181-2003、CJ/T123-2000管材液压试验试件长度规定附表 公称外径(mm) 管段长度(mm) 公称外径(mm) 管段长度(mm) 备 注 Ф20 Ф25 Ф32 Ф40 Ф50 Ф63 395 395 380 375 380 400 Ф75 Ф90 Ф110 Ф160 Ф200 395 400 425 435 430 ①附表列有各规格适用于B型接头液压试样的长度(包括管材与封口环在内); ②管段长度应严格控制在±2mm误差内; ③其它规格的液压试验试件由委托方自行制备:截取管段300 ×3段,一端用堵头封堵,另一端接上4分的内螺纹接头(必要时需先变径)。

10.给排水管类(四) 样 品 名 称 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 ①委托时应明确产品名称、产地、在颜色、外观合格产品中,随机抽取。 每批抽取1.5m×6段。 品牌、材质、公称外径、性能数码(如3/110030); ②尽可能取带标记的试样。 ①委托时应明确产品名称、产地、电气安装用导管(特殊按一次进货的同一厂家、要求—金属导管) 原料、配方、工艺、规格GB/T14823.1-1993 为一批; 套接紧定式(JDG)钢电在颜色、外观合格产品牌、材质、公称外径、性能数码原料、配方、工艺、规格每批抽取1.5m×6段。 线导管 CECS120:2007 品中,随机抽取。 (如3/110030); 为一批。 ②尽可能取带标记的试样。 按一次进货的同一厂家、普通碳素钢电线套管 在颜色、外观合格产原料、配方、工艺、规格每批抽取1 m×3段。 GB/T3640-1988 品中,随机抽取。 为一批。 组件以焊接面为中轴面,聚乙烯(PE)热融对接左右两端管材或管件长在颜色、外观合格产组件GB/T19810-2005 度各为250mm,管材或管品中,随机抽取。 件截面平整。 组件两端管材或管件承聚乙烯(PE)电熔组件 在颜色、外观合格产口突出长度各为250mm,至少1个。 GB/T19808-2005 品中,随机抽取。 管材或管件截面平整。 按一次进货的同一厂家、牌号、工艺、规格为一批,给水不锈钢管 每批钢管的数量不超过GB/T19228.2 -2003 随机抽取 以下规定:公称通径GB/T12771-2008 ≤25mm,400根;公称通径>25mm,200根 按一次进货的同一厂家、地下通信管道用 塑料管 YD/T841-2008 原料、配方、工艺、规格为一批,每批数量不超过30t,如生产量少,生产期6天尚不足30t,则以6天产量为一批。 样 品 名 称 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 随机抽取 1m×5段 每批抽取2根,截取400mm×4段,水压试验试①委托时应明确产品名称、产地、样300mm×3段。水压试品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚)、件由管段和管件连接,一材料牌号(304、316或316L)、管端用堵头堵上,另一端接件系列(Ⅰ或Ⅱ); 上4分的内螺纹接头(必②尽可能取带标记的试样。 要时需先变径)。 ①委托时应明确产品名称(实壁管、双壁波纹管或复合发泡管)、产地、品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚)和材料(PVC-U或HDPE); ②尽可能取带标记的试样。 备 注 至少1个。 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、公称外径; ②尽可能取带标记的试样。 委托时应明确组件中管材、管件等部件的材料等级、规格或管系列、生产厂家、品牌、生产批号,和焊接设备、人员姓名及焊接编号。对同组不同管段,除焊接编号外,其它信息必须完全一致。 按一次进货的同一厂家、建筑排水用高密度聚按一次进货的同一厂家、截取1000mm×3段;如需①委托时应明确产品名称、产家、在颜色、外观合格产做静液压强度试验时,截品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚)、乙烯(HDPE)管材及管原料、配方、规格为一批,品中,随机抽取。 取试样300mm×3段,由材料等级、管系列、用途标识(B件 CJ/T250-2007 每批数量不超过100t 管段和管件连接,一端用或者BD); 堵头堵上,另一端接上4②尽可能取带标记的试样。 分的内螺纹接头(必要时需先变径)。 按一次进货的同一厂家、埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管CJ/T225-2006 原料、配方、工艺、规格为一批,每批数量不超过在颜色、外观合格产300t,如生产量少,生产品中,随机抽取。 期30天尚不足300t,则以30天产量为一批。 按一次进货的同一厂家、埋地式高压电力电缆原料、配方、工艺、规格用氯化聚氯乙烯为一批,每批数量不超过在颜色、外观合格产(PVC-C)套管 QB/T2479-2005 100t,如生产量少,生产品中,随机抽取。 期7天尚不足100t,则以7天产量为一批。 按一次进货的同一厂家、冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材 GB/T18993.1-2003 原料、配方、规格为一批,每批数量不超过50t,如在颜色、外观合格产生产量少,生产期7天尚品中,随机抽取。 不足50t,则以7天产量为一批。 按一次进货的同一厂家、原料、配方、规格为一批,ABS压力管材 GB/T20207.1-2006 每批数量不超过50t,如在颜色、外观合格产生产量少,生产期7天尚品中,随机抽取。 不足50t,则以7天产量为一批。 1m×5段 ①委托时应明确产品名称种类、产家、品牌、公称尺寸及环管系列; ②尽可能取带标记的试样。 1m×5段 ①委托时应明确产品名称、产家、品牌、尺寸规格(公称外径、壁厚);管系列; ②尽可能取带标记的试样。 1m×5段 ①委托时应明确产品名称种类、产家、品牌、公称尺寸; ②尽可能取带标记的试样。 300mm×9段 ①委托时应明确产品名称种类、产家、品牌、公称尺寸及环刚度等级; ②尽可能取带标记的试样。

11.建筑门窗及型材类 样 品 名 称 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、牌号(6063、6063A、6061或其每批取2根型材,每根取1个试样长:1m, 铝合金型材 按一次进货的同一厂家、同一牌它牌号)、状态(T4、T5、T6)、膜厚试样。 共2段。 GB/T5237.1~号、状态、规格、同一表面处理级别及表面处理方式; (隔热型材:每批取4根型(隔热型材:5-2008 方式的型材为一批。 ②隔热型材需明确隔热材复合方式材,每根取1个试样。) 1m共4段) (穿条式、浇注式); ③尽可能取带标记的试样。 门窗框用PVC型材 ①委托时应明确产品名称、产地、品每批随机抽取三根型材,再从试样长:1m, 料、工艺、配方、规格,数量不牌、; GB/T8814-200三根型材上截取。 共5段。 超过50t为一批.。 ②尽可能取带标记的试样。 4 截取同一批次、规格型材,将PVC型材焊接的角破坏力 每一批出厂产品。 JG/T140-2005 其一端锯取45°角,然后用与生产厂相同的工艺方法制试样:5件 成90°±1°的直角试件,直角边长为450mm±1mm。 按一次进货的同一厂家、同一原同一工程项目外墙窗户面积大于5000平方米的,抽取不同类门窗三性 8 型(推拉、平开)主规格窗各一小于5000平方米的,抽取用量最大的主规格窗。由不同厂家生产的,须分别抽检。 铝塑复合板 同一厂家、等级、品种、规格的GB/T17748-板材3000m2为一批,不足3000m2从每批中随机抽取。 2008 铝幕墙板的按一批计。 按一次进货的同一厂家、等级、2张/组。 GB/T7106-200组;同一工程项目外墙窗户面积从工地现场成品中随机抽取。 同一规格3樘每樘样窗须安装镶嵌框。 为一组。 ①委托时须明确样窗规格、尺寸,型材种类、厚度,玻璃种类、厚度,密封胶、胶条、五金件种类等; ②尽可能提供窗的大样图; ③本中心可检测窗的最大尺寸为:宽2.7m、高2.6m; ④检测完毕,送检单位需将样品取回。 (1m×1.5m) 委托时尽可能取带标记的试样并明确3张/组。 内墙板或外墙板。 品种、规格、的表面处理方式的从每批中随机抽取。 YS/T429-2000 铝单板为一批。 金属吊顶—吊顶扣板(条形、块板形、格栅 形) QB/T1561-92 从每批中随机抽取。 委托时应明确涂层种类(二涂层、三涂层)。 2件/组。

12.防水密封材料类(一) 样 品 名 称 取 样 取 样 方 法 取 样 数 量 要 求 备 注 单组分:取1桶,或①委托时应明确产品类别(Ⅰ类、Ⅱ类)和组份情况聚氨脂防水涂料 GB/T1920-2003 取3kg; 或各取3kg。 聚合物乳液建筑防水涂料JC/T864-2000 2 kg/组。 样品数量: 聚合物水泥防水涂料 尽量取有生产厂原包2 kg涂料; 同一规格标签、印章齐全;自料。 水乳型沥青防水涂料 5t为一批,行取样时应搅拌均匀JC/T408-2005 不足5t亦后,装入不与涂料发密封的容器内。 2 kg/组。 (单组份S,多组份M),多组份材料应明确各组份比②潮湿基面粘结强度仅仅适用于地下室工程。 委托时应明确产品类别(Ⅰ类、Ⅱ类)。 ①委托时应明确产品型号(Ⅰ型、Ⅱ型)及与水泥的比例和水泥的品种牌号等级; ③拉伸强度和断裂伸长率常规检验只做无处理情况。 委托时应明确产品类型(L类、H类)。 双组份:各取1桶,例; (JS) JC/T894-2001 同一类型、装的样品送检,并且2kg相配的水泥或粉②如用于地下工程,抗渗性必须测试; 生反应的洁净、干燥、溶剂型橡胶沥青防水作为一批。 涂料 JC/T852-1999 路桥用水性沥青基防水涂料JT/T535-2004 2 kg/组。 委托时应明确产品类型(Ⅰ型:适用于热沥青混凝土路桥面;Ⅱ型:适用于沥青马蹄脂混凝土路桥面)。 ①委托时应明确产品类型(PB聚合物改性沥青、PU道桥用防水涂料 JC/T975-2005 2 kg/组。 聚氨脂、JS聚合物水泥防水涂料) ②聚合物改性沥青防水涂料应明确使用方式(水性施工L型、热熔施工R型)和分类(Ⅰ类、Ⅱ类) 2 kg/组。 委托时应明确产品等级(一等品、合格品)。 样 品 名 称 聚合物水泥 防水砂浆 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 对同一类别产品,每50吨聚合物尽量取有生产厂样品数量: ①委托时应明确产品名称、品牌、类别(Ⅰ为一批,不足50吨亦按一原包装的样品送检,并4kg防水剂; 干粉类、Ⅱ乳液类)、材料比例; JC/T984-2005 批计。 且标签、印章齐全;自另取相配的水②抗渗压力(7d)、粘结强度(7d)、耐碱行取样时应搅拌均匀泥4kg,砂5kg。 性、耐热性为常规检验项目,其它为可选后,装入不与涂料发生反应的洁净、干燥、密封的容器内。 择项目。 无机防水 堵漏材料 JC900-2002 水泥基渗透结晶型防水材料 GB18445-2001 水性渗透型无机防水剂 JC/T1018-2006 建筑表面有机硅防水涂料 JC/T902-2002 对同一类别产品,每10吨为一批,不足10吨亦按一批计。 在同一批产品中随机抽取。 8kg/组。 委托时应明确产品名称、品牌、类别(Ⅰ缓凝型、Ⅱ速凝型)、材料比例。 同一类型、型号10吨为一在同一批产品中随机抽批,不足10吨亦按一批计。 取。 10kg/组。 委托时应明确产品名称、品牌、类别(Ⅰ型、Ⅱ型)、材料比例、涂刷量。 委托时应明确产品分类(Ⅰ型:以碱金属同一类型、型号10吨为一在同一批产品中随机抽批,不足10吨亦按一批计。 取。 5kg/组。 硅酸盐溶液为主要原料;Ⅱ型:以碱金属硅酸盐溶液及惰性材料为主要原料)。 委托时应明确产品分类(W水性、S溶剂型)。 ①委托时应明确产品分类(Ⅰ型:用于防同一类型、型号1吨为一在同一批产品中随机抽批,不足1吨亦按一批计。 取。 1kg/组 益胶泥 DB35/516-2005 同一类型、型号10吨为一在同一批产品中随机抽批,不足10吨亦按一批计。 取。 潮层及有防水要求的饰面砖、饰面板材的10kg/组。 防水、粘贴;Ⅱ型:用于各类建筑及设施工程的防水、抗渗); ②提供材料比例。 水泥基灌浆料 JC/T986-2005 预应力后张法孔道压浆JTJ041-2000 同一类型、型号10吨为一在同一批产品中随机抽批,不足10吨亦按一批计。 取。 在同一批产品中随机抽取。 15kg/组。 委托时应明确产品名称、产地、品牌、材料比例 委托时应明确产品名称、产地、材料比例 10kg/组

13.防水密封材料类(二) 样 品 名 称 弹性体防水卷材(SBS) GB18242-2008 塑性体防水卷材(APP) GB18243-2008 切除距外层卷聚氯乙烯防水卷材GB12952-2003 氯化聚氯乙烯防水卷材GB12953-2003 同一类型、同一从卷重、面积、头2.5m后,沿规格1000卷为一厚度及外观合纵向切取长度批,不足1000卷格的卷材中随为2m的全幅宽亦作为一批。 机抽取1卷。 度卷材试样一块。 ①委托时应明确产品型号(Ⅰ型、Ⅱ型)、复合层情况(无复合层N、纤维单面复合L、织物内增强W)和厚度; ②送检的卷材应外观平整,不得有接头、孔洞、裂纹; ③“剪切状态下的粘合性”需提供卷材搭接配套用的胶粘剂;若采用热风焊接搭接方式,需提供已搭接好的卷材试样,搭接长度30mm,宽度不小于300mm,数量1块。 ①委托时应明确产品厚度、分类、代号、规格和主要材料; ②送检的样品应外观平整,不得有接头、孔洞、裂纹; ①委托时应明确产品厚度、表面材料分类代号(PE聚烯膜、AL铝箔、N无膜)和使用功能分类(O外露工程、Ⅰ非外露工程); ①委托时应明确产品型号(Ⅰ型、Ⅱ型)、胎基类别(聚酯胎PY、玻纤胎G)、表面隔离材料种类(聚乙烯膜PE、细砂S、矿物粒料M)和厚度; ②送检的卷材应外观平整,不得有接头、孔洞、裂纹。 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 高分子防水片材GB18173.1-2006 自粘橡胶沥青 防水卷材 JC840-1999 ②送检的卷材应外观平整,不得有接头、孔洞、裂纹。 沥青复合胎柔性防水卷材 JC/T690-2008 委托时应明确产品厚度、类型(Ⅰ型、Ⅱ型)、表面覆盖材料(PE膜、细砂、矿物粒料)。 委托时应明确产品厚度、型号(Ⅰ型、Ⅱ型)、上表面覆盖改性沥青聚乙烯胎防水卷材GB18967-2003 材料分类代号(E聚乙烯膜、AL铝箔)和基料分类代号(O改性氧化沥青、M丁苯橡胶改性氧化沥青、P高聚物改性沥青、E高密度聚乙烯膜胎体)。 高分子防水卷材胶粘剂JC863-2000 同一类型、同一品种的5t产品为一批; 在同一批产品中随机抽取。 ①委托时应明确胶的名称、品牌、类型(单组分、双组分)、不少于3kg。 品种(基底胶、搭接胶、通拥胶)、比例(双组分); ②剥离强度为必检项目。

14.防水密封材料类(三) 样 品 名 称 止水带 GB18173.2-2000 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 试样长度1米。 备 注 委托时应明确产品分类代号(B变形缝用、S施工缝用、J特殊要求用) 委托时应明确产品型号代号(C普通型、S缓膨型)及吸水膨胀倍率达200%---250%时所需的时间。 试样长度1米。 委托时应明确产品型号代号(PZ制品型、PN腻子型)及膨胀倍率。 ①委托时应明确产品类型代号(A酸支装产品:随机抽取3件硅酮建筑密封胶GB/T14683-2003 同一类型、同一规格1t包装箱,从每件包装箱中为一批,不足1t亦作为随机抽取样品; 一批。 桶装产品:随机抽取样品后立即密封包装。 支装产品:3支 桶装产品:4kg 性、B中性,G镶装玻璃用、F建筑接缝用)、级别(20、25)和次级别(HM、LM)及是否使用底涂; ②下垂度、表干时间、弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性为常规检验项目,其他为选择项目。 建筑用硅酮结构胶 GB16776-2005 同一类型、同一规格1t随机抽取2件包装箱,从单组份:2支; 为一批,不足1t亦作为每件包装箱中随机抽取双组份:需到施工现一批。 样品。 场真空混胶取样。 委托时应明确产品名称、品牌、型号及是否使用底涂; ①委托时应明确胶的名称、品牌、型结构胶、密封胶相容性试验GB16776-2005 结构胶/密封胶、基材、随机抽取2件包装箱,从单组份:2支; 附件的每一个验收批均每件包装箱中随机抽取双组份:需到施工现应进行相容性试验。 样品。 场真空混胶取样。 号及是否使用底涂; ②请附加现场实际使用的基材(玻璃、铝合金或石材,300mm×300mm各二块,注明打胶面)和附件(泡沫条、双面胶,各300mm长); 每月同品种、同类型止在外观合格的样品中去水带产量为一批。 掉端部10cm任取一段。 在外观及规格尺寸合格的产品中去掉端部10cm试样长度1米。 任取一段。 膨润土橡胶遇水膨胀每月同品种、同类型止止水条 JC/T141-2001 水条产量为一批。 遇水膨胀橡胶 每月同品种、同类型膨在外观合格的样品中去GB/T18173.3-2002 胀橡胶产量为一批。 掉端部10cm任取一段。 15.外加剂类 样 品 名 称 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 ①委托时应明确产品产地、品牌、掺量、名混凝土外加剂 GB8076-2008 按一次进货的同厂家、同品种不大于50t(掺量大于1%的为100t)为一批。 在同一批产品中随机抽取。 每批取不少于0.2t水泥称(普通减水剂、高效减水剂、高性能减水所需用的外加剂量且不剂、泵送剂、缓凝剂、引气减水剂、早强剂、少于3kg。 引气剂)、类型;②水剂外加剂应明确固体含量。 按一次进货的同厂家、同品每批取不少于0.2t水泥①委托时应明确产品名称、产地、品牌、掺混凝土泵送剂 在同一批产品中种不大于30t(年产量大于所需用的外加剂量且不量、质量等级(一等品、合格品); JC473-2001 随机抽取。 500t的为50t)为一批。 少于3kg ②水剂外加剂应明确固体含量。 混凝土、砂浆防水剂 JC474-200 按一次进货的同厂家、同品种不大于30t(年产量大于500t的为50t)为一批。 在同一批产品中随机抽取。 每批取不少于0.2t水泥①委托时应明确产品名称、产地、品牌、掺所需用的外加剂量且不量、质量等级(一等品、合格品); 少于3kg。 每批取不少于3kg。 ②水剂外加剂应明确固体含量。 委托时应明确产品名称、产地、品牌、掺量、质量等级(一等品、合格品)。 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、掺喷射混凝土用速按一次进货的同厂家、同品在同一批产品中凝剂 JC477-92 种不大于20t为一批。 随机抽取。 混凝土膨胀剂 按一次进货的同厂家、同品在同一批产品中JC476-2001 种不大于200t为一批。 随机抽取。 每批取不少于3kg; 采用B法检验时需提供P.O42.5水泥5kg。 量; ②选择采用A法(基准水泥)或B法(P.O42.5水泥)检验,B法检验需提供水泥。 ③限制膨胀率分为水中7d、28d,空气中21d。 混凝土限制膨胀及干缩率 GB50119-2003 聚羧酸系高性能减水剂同品种100t为一批; JG/T223-2007 提供现场施工配合比和原材料或新拌混凝土拌检验项目:水中14d限制膨胀率;水中14d、合物(用密闭容器盛空气中28d限制干缩率;28d抗压强度。 装),按不小于25L计算。 在同一批产品中随机抽取。 每批不少于0.2t水泥所委托时应明确产品产地、品牌、掺量、固体需用的外加剂量且不少含量(水剂)、类型(缓凝型或非缓凝型)、于3kg。 每批不少于0.2t水泥所需用的外加剂量且不少委托时应明确产品产地、品牌、掺量; 于3kg。 等级(一等品、合格品)。 钢筋混凝土阻锈掺量小于1%,每50t(掺量在同一批产品中剂JT/T537-2004 大于1%的100t)为一批; 随机抽取。 16.化学成份分析类 样 品 名 称 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 在每批试样中随机抽取建筑钢材(含不锈钢)同厂家、同一级别牌号的材在同一批产品中随化学成分分析 料,一次进货为一个验收批。 机抽取。 1根,截取15cm左右1段。或用钻床在试样的不同部位钻取碎屑样,样品量不少于10克。 砂子化学分析 JGJ52-2006 同产地、同规格,每400m3或600t为一批,不足此数也按一批计。 同产地、同规格,每400m3或600t为一批,不足此数也按一批计。 在同一批产品中随机抽取。 备 注 ①委托时应明确产品名称、产地、级别、牌号等相关信息; ②钻取碎屑样时应去掉表面污物、涂层、镀层、氧化层等。 取样数量:4kg 委托时应明确产品种类、产地等相关信息。 水泥化学分析 GB/T176-1996 在同一批产品中随机抽取。 取样数量:1kg 委托时应明确产品名称、产地、品种等相关信息。 装水容器应无污染,容器应用待混凝土拌合用水 JGJ63-2006 取样数量:5L 采水样冲洗三次再灌装,并应密封待用。 按一次进货的同厂家、同品种委托时应明确产品名称、产地、混凝土外加剂匀质性 在同一批产品中随每批不少于0.2t水泥所不大于50t(掺量大于1%的品牌、除细度外的各项指标的生GB8077-2000 机抽取。 需用的外加剂量。 100t)为一批。 产控制值。 ①如需对检测结果评定,则应提混凝土氯离子含量 同一厂家、同一种类、同一等随机抽取混凝土试混凝土试块:1块;混凝供配合比; GB/T50344-2004 级、相同配合比抽检一次 件或芯样 土芯样:2块 ②注意不应抽取水中养护的试样。

17.环境及有害物质类 样 品 名 称 取 样 要 求 民用建筑工程验收时抽检,数量为不少于房间总数的5%,且不得少于3间,进行样板间检测且检测合格室内环境污染物浓度检测 GB50325-2001 (2006年版) 时,抽检数量减半,且不得少于3间。房间使用面积小于50 m2,设1个测点;房间使用面积50~100 m2,设2个测点;房间使用面积在100~取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 工程完工7天后,甲醛、苯、氨、TVOC浓度对于采用自然通风的民用建筑,检测应在对外门窗关闭1h后进根据房间数量及行; 装修情况,按规氡浓度检测应在对外门窗范及相关文件要 关闭24h后进行。 求确定。 500 m2设置不少于3点;500~1000 对采用集中空调的民用建m2设置不少于5点;1000~3000 m2筑工程,应在空调正常运转设置不少于6点;大于等于3000 m2的条件下进行。 设置不小于9点。 建筑材料和装修材料按进场批次按批检验;室内饰面用天然花岗岩石在同一批产品中随机抽取①委托时应明确产品名称、产地、品牌、规格; 材料放射性核素限量有害物质 材或瓷质砖使用面积大于200m2样品2份,每份不少于2份/组,3kg/份。 ②要注明是主体材料或装修检测 GB50325-2001 时,按不同产品、不同批次材料分别3kg。。 材料; GB6566-2001 取样检验。 ③空心砖等应注明空心率。 涂料、油漆及胶粘剂等装修材料有害物质检测 GB50325-2001 GB18580~18583- 2001 人造木板甲醛含量按一次进货的同厂家、同类型产品委托时应明确产品名称、产按一次进货的同厂家、同类型产品时按不同产品分别组批取样检验。 一桶(单组份)①委托时应明确产品名称、产份)。 ②宜为原包装样品。 为一批,室内涂料面积大于3000m2在同一批产品中随机抽取。 或一组(多组地、品牌、掺合比例(多组份); 为一批,室内装修用人造板材面积1块板材(不小于地、品牌、规格、种类(饰面或释放量检测 在同一批产品中随机抽取。 大于500 m2时按不同产品分别取样1m2)。 板、胶合板、细木工板、刨花GB50325-2001 检验。 板、密度纤维板等)。 混凝土外加剂中氨按一次进货的同厂家、同类型产品的释放量检测 在同一批产品中随机抽取。 1kg样品。 为一批。 GB18588-2001 PVC卷材地板的挥发同一配方、工艺、规格、花式型号,从每批产品中随机抽取1物含量 GB18586-2001 壁纸的甲醛含量 GB18585-2001 批计。 长度方向裁取1m。 5卷 委托时应明确产品名称、产地、品牌、固含量。 样品抽取后,用非聚氯乙烯塑进行任何特殊处理。 以5000m2为一批,不足此数亦以一卷,再去掉最外3层后,沿1m长(全幅宽) 料袋密封在阴凉处放置,不应同一品种、配方、工艺,以5000m2抽取5卷,并保持非聚氯乙为一批,不足此数亦以一批计。 烯塑料薄膜的密封包装。

18.基桩检测指南

工程桩抽样检测方法及数量表(依据SJG09-2007)

桩径(mm) 类 型 检测方法 静载法 <800 各类桩 或高应变法 低应变法 ≥800 桩底持力层为强风化(或以上土层),且单桩承载力特征值静载法 同类型桩抽检数量 静载法抽检不应少于总桩数的1%,且不应少于3根(总桩数在50根以内时,不应少于2根); 或高应变法抽检不应少于总桩数的5%,且不应少于5根。 低应变法抽检不应少于总桩数的30%,且每承台下不应少于1根。 静载法抽检不应少于总桩数的1%,且不应少于3根(总桩数在50根以内时,不应少于2根)。 ≤8000kN的灌注桩 低应变法 或超声法 低应变法或超声法抽检不应少于总桩数的30%,且每承台下不应少于1根。 钻芯法抽检不应少于总桩数的15%,且不应少于10根。 低应变法或超声法抽检不应少于总桩数的30%,且每承台下不应少于1根。 桩底持力层为中风化(或以下岩钻芯法 层),或单桩承载力特征低应变法 值>8000kN的灌注桩 或超声法 注: 1 当用高应变法代替静载法检测单桩竖向抗压承载力时,应在同一工程做不少于3根桩的静载法与高应变法对比试验,并应将对比试验的资料列入检测报告中。

2 当桩径小于或等于1600mm时,可采用低应变法或超声法。当桩径大于1600mm时,应全部预埋声测管。 3 对单桩承载力特征值大于8000kN的灌注桩,当设计有要求且场地条件许可时,应采用静载法。 4 对桥梁的基桩应100%检测桩身完整性。

二、检测前基桩顶部处理工作 1、静载试验

◆混凝土灌注桩必须先凿掉桩顶部份的浮浆层。

◆桩头主筋应全部直通至桩顶混凝土保护层之下,各主筋应在同一高度上。

◆距桩顶1.5倍桩径范围内,应加设3~5mm厚的钢套箍或箍筋,箍筋间距不宜大于150mm,桩顶应设置钢筋网片2~3层,间距60~100mm。

◆桩头混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高1~2个等级,且不得低于C30。 ◆高应变法检测的桩头测点处截面尺寸应与原桩身截面尺寸相同。 2、低应变检测

◆凿除桩顶浮浆及松动部分,露出密实的混凝土。 ◆打磨传感器安装点和激振点示意图

根据激振及安装传感器的要求,将桩顶表面上传感器安装点和激振点打磨成直径宜为150mm和50mm的光滑平面,光滑平面与桩轴线垂直,如下示图。 3、超声检测

超声声测管的埋设要求: ◆声测管应采用钢质管材,应具有一定的强度和刚度。内径宜为50~55mm,管身不得有破损,管内不得有异物。 ◆当桩径小于或等于2000mm时,应埋设3根管;当桩径大于2000mm时应埋设4根管,声测管呈对称分布(见图)。

声测管布置图

◆声测管底部应预先封闭,宜用堵头封闭或用钢板焊封,以保证不渗浆。 ◆每节钢管应采用螺纹外套管接头连接,应保证连接处不渗浆。 ◆挖孔桩可在安放钢筋笼后将声测管焊接或绑扎在钢筋笼内侧,每节声测管在钢筋笼上的固定点不应少于3处,声测管之间应相互平行。

◆在桩身未配筋的部位,应采取有效方法将声测管固定在孔壁上。 ◆声测管顶部高出桩顶的距离不宜小于500mm。

◆埋设完后在声测管上部应立即加盖或堵头,以免异物入内。

19.装饰涂料 样 品 名 称 合成树脂乳液内墙涂料GB/T9756-2001 合成树脂乳液外墙涂料GB/T9755-2001 溶剂型外墙涂料GB/T9757-2001 复层建筑涂料 GB/T9779-2005 同厂家、同品牌、同包装、同批号,一次进货为一个验收批。 尽量取有生产厂原包装的样品送检,并且标签、印章齐全;自行取样时应搅拌均匀后,装入不与涂料发生反应的洁净、干燥、密封的容器内。 2L/组。 委托时应明确产品名称、品牌、质量等级(合格品、一等品、优等品)。 委托时应明确产品名称、品牌、质量等级(合格品、一等品、优等品)、涂刷方2L/组。 委托时应明确产品名称、品牌、质量等级(合格品、一等品、优等品)。 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 2L/组。 式(刷涂、辊涂、喷涂)。 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T24-2000 钢结构防火涂料 GB14907-2002 2L/组。 委托时应明确产品名称、品牌、质量等级(合格品、一等品、优等品)。 委托时应明确产品名称、品牌、类别代2L/组。 号(N室内用、W室外用、CB超薄型、B薄型、H厚型),必要时提供底材防锈漆; 委托时应明确: 建筑室内用腻子JG/T3049-1998 ①产品类别:Y型为一般型,用于不要求样品数量:2kg。 耐水的场所;N型为耐水型,用于要求耐水或高粘结强度的场所。②材料的比例。 委托时应明确: 建筑外墙用腻子JG/T157-2004 ①产品类别:P型为普通型,用于普通建样品数量:2kg。 筑外墙涂饰;R型为柔性腻子,用于抗裂要求较高的外墙涂饰。 ②材料的比例。 弹性建筑涂料 JG/T172-2005 委托时应明确产品名称、品牌、产地、样品数量:2kg。 适用部位(外墙或内墙) 委托时应明确产品名称、品牌、产地、建筑内外墙用底漆 JG/T210-2007 适用部位(外墙或内墙),外墙分为Ⅰ型样品数量:2kg。 (抗泛碱及抗盐析性要求较高)和Ⅱ型(抗泛碱及抗盐析性要求一般)。

20.配电与照明检测 检测项目 委托方需提供的资料 1. 委托方需提供电气设计说明图纸、需检测建筑委托方需提供的配合工作 备注 例1:XX花园三期由2栋高层综合办公楼组成,即A座与B座,建筑总面积为13204.93㎡,其中A座建筑面积为7204.93㎡,B座建筑或场所的照明总平面图; 1、委托检测的功能区必面积为6000㎡,一层地下室建筑面积为1024㎡,A座由18层塔楼2. 受检项目情况简介(参须达到投入使用的条及2层地下室组成。B座由12层塔楼及2层地下室组成。A、B座的照明照度考备注例1); 件,受检区域灯具均已地下室互相连通,地下室用作地下车库、设备用房及平战结合的人防例2:一层地下室共安装80盏28W的飞利浦T5荧光灯,采用电子整及照明功3. 各受检功能区的灯具安装完毕并可正常点地下室。 率密度 类型、数量及功率,整流亮; 器类型及灯具安装高度,2、检测现场需委托方委流器,灯具安装高度距地2.8m,设计照明照度值为75lx,设计照明设计照明照度值及设计照派专业人员协助检测。 功率密度值为3W/㎡。电梯前室共安装2盏13W的飞利浦2U节能灯,明功率密度值的情况描述(参考备注例2)。 1. 供电类型:□单项 □三相; 2. 委托方需提供受检变压器合格证复印件; 低压配电3. 供电系统简介(参考备灯具安装高度距地2.6m,设计照明照度值为75lx,设计照明功率密度值为5W/㎡。 例1:XX花园三期共有3间配电房,9台变压器。 例2:1#配电房1#专用变压器末端负载为6、7、8栋风机、C区地下室通风排烟、6栋景观照明、消防水泵、8栋消防客梯供电。现阶检测现场需委托方委派段已投入运行的负载有6栋景观照明、消防水泵,其余负载未投入运注例1): 电源质量 专业人员协助检测。 行。 4. 工程现场每台变压器1#配电房2#专用变压器末端负载为商业供电,现阶段无负载投入的末端负载情况描述及该运行。 变压器现阶段可投入运行2#配电房1#公用变压器末端负载为6、7、8栋住户供电,现阶段的末端负载情况描述(参无负载投入运行。 考备注例2):

21.建筑节能检测 一、保温绝热材料 样 品 名 称 绝热用挤塑聚苯乙烯板(XPS) GB/T10801.2-2002 建筑保温砂浆GB/T20473-2006 胶粉聚苯颗粒保温浆料 JGJ158-2004 随机抽取 聚苯颗粒1大袋,其他粉料10kg, 随机抽取 不少于15kg 随机抽取 不小于0.36 m2 (600mm×600mm)。 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格 委托时应明确产品名称、产地、品牌、密度类别和材料比例 委托时应明确产品名称、产地、品牌、材料比例和拌制方法 1、胶粉聚苯颗粒浆料试件尺寸、数量: 抗压强度:100mm立方体,5块/组; 保温砂浆、聚苯浆料同条件试件检验 GB50411-2007 随机抽取 导热系数:300×300×30mm,2块/组; 干密度:300×300×30mm,3块/组。 2、保温砂浆试件尺寸、数量: 抗压强度:70.7mm立方体,6块/组; 导热系数:300×300×30mm,2块/组; 同一厂家同一品种外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T993-2006 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂JC/T992-2006 的产品,单位工程建筑面积在2000m2以下时各随机抽取 抽检不少于3次;单位工程建筑面积在2000m2以上时随机抽取 各抽检不少于6次 不少于15kg 委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号和材料比例。 ①按用途确定检验标准:用于聚苯颗粒外保温系统JG158、用于聚苯板外保温系统JG149、其他用途JC/T841; ②委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格、类型(普通型或加强型、单位面积质量和标称强度); 不少于15kg 干密度:70.7mm立方体,6块/组。 3、委托时要明确试件制作日期。 委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号和材料比例 耐碱网格布 JG158-2004、 JG149-2003、 JC/T841-2007 随机抽取1卷,去除布卷端头至少裁取长约2m的整幅网布 1000mm后截取 随机抽取1热镀锌电焊网JG158-2004、 QB/T3897-1999 卷,去除布卷端头至少裁取长约1000mm的整幅电焊网 1000mm后截取 委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格(丝径和网孔尺寸) 加气混凝土砌块的导热系数 柔性泡沫橡塑绝热制品GB/T17794-2008 随机抽取2取300×300×30(mm)或200×200×30块砌块,各切(mm)板状试件,厚度方向垂直于制品割1块试样 膨胀方向; 2块。 ①委托时应明确产品尺寸规格、厂家、密度等级 ②切割时,两个大面近可能保证水平,不应有缺棱掉角。 单位工程同厂家同材质材料不少于2随机抽取 次 不小于0.36 m2 (600mm×600mm) 委托时应明确产品名称、产地、品牌、尺寸规格和类型(Ⅰ类或Ⅱ类); 绝热用玻璃棉及制品1999GB/T17795-、随机抽取 ①不小于0.36 m2 (600mm×600mm); 委托时应明确产品名称、产地、品牌、②板或毡类产品密度检验取整张样品,类型(棉、毡、板)、尺寸规格(标称数量2张。 厚度和密度) GB/T13350-2000 岩棉、矿渣棉绝热制品GB/T19686-2005、 GB/T11835-2007 二、建筑玻璃光学性能 样 品 名 称 建筑玻璃 GB/T 2680-94 ISO9050-2003 JGJ 151-2008 GB/T11944-2002 三、通风与空调检测 检测项目 委托方提供资料 同一厂家同一种同一类型抽取一组 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 委托时应明确产品名称、尺寸规格、生产厂家、随机抽取整块玻璃 3个样品 产品结构(包括:各层玻璃厚度、种类及颜色;中空层气体种类、厚度;镀膜位置),并应在样品上清晰标明玻璃的室外面。 抽检数量 委托方准备工作 备 注 1、通风与空调系统全套图纸(电子版) 低压系统抽检5%; 风管漏风量 2、所抽检系统部位图纸(复印件) 中压系统抽检20%; 1、将被抽检系统的主管各开口严密封闭; 2、选择风管一端用盲板封闭,在盲板上开一个φ75孔,接出一段φ75、长约 100mm的短管;在盲板上距短管约400mm3、现场抽检完毕后准确填写检测参数高压系统全数检测。 处打一个φ9孔; 设计值确认表 3、现场配有~220V电源。 1、通风与空调系统全套图纸(电子版) 按风管系统数量抽检2、所抽检系统部位图纸(复印件) 按检测人员要求在在指定风管管段上开系统的总风10%,且不得少于1个 3、现场抽检完毕后准确填写检测参数φ20的孔,检测时有专业人员进行配合。 量 系统 设计值确认表 通风与空调1、通风与空调系统全套图纸(电子通风与空调版); 风量 按风管系统数量抽检 系统各风口2、所抽检系统部位图纸(复印件); 10%,且不得少于1个检测时有专业人员进行配合。 3、现场抽检完毕后准确填写检测参数系统 设计值确认表 1、通风与空调系统全套图纸(电子空调机组的水流量 版); 按系统数量抽检10%,2、所抽检系统部位图纸(复印件); 检测时有专业人员进行配合。 且不得少于1个系统 3、现场抽检完毕后准确填写检测参数设计值确认表。 空调系统冷热水、冷却水总流量 1、通风与空调系统全套图纸(电子版) 2、所抽检系统部位图纸(复印件) 3、现场抽检完毕后准确填写检测参数设计值确认表 1、通风与空调系统全套图纸(电子居住建筑每户抽测卧室内温度 版) 室或起居室1间,其2、所抽检系统部位图纸(复印件) 他建筑按房间总数抽3、现场抽检完毕后准确填写检测参数检10% 检测时有专业人员进行配合 本项因受季节影响未能检测时,在保修期内补做 全数检测 检测时有专业人员进行配合 设计值确认表 22.土工合成材料类 样 品 名 称 土工布 GB/T17638-1998 随机抽取2卷,去掉GB/T17639-1998 同一交货批号、同一品种、同一规格、每卷各取一块样品,面端头至少3m后裁取2GB/T17640-1998 同一工艺为一批。 积不小于10m 样品。 GB/T17641-1998 ①委托时应明确产品名称、产GB/T17690-1999 按批量随机抽取相复合土工布 地、品牌、型号;单位面积质量、标称拉伸强度; 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 应数量的卷数:小于②产品应避免阳光直照;取样同一交货批号、同一品种、同一规格、每卷各取一块样品,面等于50(卷/批)抽时应避免污渍、不规则块、折2GB/T18887-2002 同一工艺为一批。 积不小于10m 2卷、大于50(卷/痕、孔洞或其他损伤;有纵、批)抽3卷 同一交货批号、同一牌号原料、同一无纺、有纺土工布 随机抽取3卷,去掉配方、同一规格、同一工艺稳定连续每卷各取一块样品,面JT/T667-2006 端头至少3m后裁取2生产一定数量的产品为一批,每批不积不小于10m JT/T514-2004 试样。 超过500卷。 土工膜 GB/T17643-1998 GB/T17688-1999 同一牌号原料、同一配方、同一规格50吨为一批 同一交货批号、同一牌号原料、同一土工膜 JT/T518-2004 配方、同一规格、同一工艺稳定连续超过500卷。 垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜CJ/T234-2006 塑料土工格栅 同一牌号原料、同一配方、同一规格20吨为一批 同一牌号原料、同一配方、同一规格取一块样品,面积不小每批随机抽取1卷。 2于2m 每卷各取一块样品,面积不小于4m 2横向差异时应在样品上标记。 每批随机抽取3卷 ①委托时应明确产品名称、产地、类型、膜厚; 每卷各取一块样品,面②样品应避免阳光直照、沾每批随机抽取3卷。 2生产一定数量的产品为一批,每批不积不小于4m 污、重压、强烈碰撞、划伤,保存时应远离热源,保存期不超过1年。 GB/T17689-2008 为一批,每批不超过500卷。 同一交货批号、同一牌号原料、同一土工格栅 JT/T480-2002 配方、同一规格、同一工艺稳定连续超过500卷。 塑料排水板 JT/T521-2004 同一批号、同一配方、同一规格、同每卷各取一块样品,面①委托时应明确产品名称、产每批随机抽取1卷。 2积不小于2m 地、品牌、型号、标称拉伸强度;②样品应避免阳光直照、重压、强烈碰撞、划伤,每卷各取一块样品,面沾污、每批随机抽取5卷。 2保存时应远离热源,保存期不生产一定数量的产品为一批,每批不积不小于2m 超过1年。 塑料排水板 JT/T665-2006 一工艺稳定连续生产一定数量的产每批随机抽取5盘。 每盘长度不小于6米,①委托时应明确产品名称、产品为一批,每批不超过20万米。 对于滤膜和芯体粘连式地、品牌、型号、纵向通水量; 同一交货批号、同一牌号原料、同一的排水板,需另外提供②样品应注意不损坏、不露配方、同一规格、同一工艺稳定连续相匹配的滤膜6米。 芯、防日晒雨淋、防重压。 每批随机抽取2盘。 生产一定数量的产品为一批,每批不超过500卷。 ①委托时应明确产品产地、类钠基膨润土防水毯 同一类型、同一规格产品每12000JG/T193-2006 平方米为一批。 每卷各取一块样品,面型(NP、OF、AH); 每批随机抽取6卷。 2积不小于4m ②样品应注意防潮、防水、防破损露土。

23.电线电缆、低压断路器、开关及插座检测取样送检指南 样 品 名 称 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 额定电450/750V及以按一次进货同类型、同每批抽取包装完每批抽取包装完好、卷委托时应明确产品名称、产地、品牌、型下聚氯乙烯绝缘电一厂家、型号、规格、好、卷绕整齐的样绕整齐的样品1卷(至号、额定电压、线芯数、线芯类别面积等。缆 GB5023-2008 批号的产品为一批。 品。 少长度60米)。 尽可能提供出厂合格证。 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、额定电压1kV和3kV按一次进货同类型、同每批抽取外观完GB/T12706.1-2002 批号的产品为一批。 品。 型号、额定电压、线芯数、线芯类别面积②必须取带标记的试样段; ③尽可能提供出厂合格证。 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、过电流保护断路器 GB 10963.1-2005 按一次进货同类型、同每批抽取3台 型号、额定电压、额定电流、额定频率、每批抽取外观完好一厂家、型号、规格、(对于双额定电流值的额定短路能力及瞬时脱扣符号等; 的样品 批号的产品为一批。 产品需要抽取6台) ②必须取带标记的试样; ③尽可能提供出厂合格证或说明书。 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、剩余电流动作断路器 GB 6829-1995 GB16916.1-2003 GB14048.1-2006 按一次进货同类型、同每批抽取外观完好额定短路能力、额定剩余动作电流及剩余一厂家、型号、规格、额定电流值的产品需要的样品 电流动作特性符号等; 批号的产品为一批。 抽取6台) ②必须取带标记的试样; ③尽可能提供出厂合格证或说明书。 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、带过电流保护剩余电流动作断路器 GB16917.1-2003 GB14048.1-2006 按一次进货同类型、同每批抽取外观完好额定短路能力、额定剩余动作电流、剩余一厂家、型号、规格、额定电流值的产品需要的样品 电流动作特性符号及瞬时脱扣符号等; 批号的产品为一批。 抽取6台) ②必须取带标记的试样; ③尽可能提供出厂合格证或说明书。 按一次进货同类型、同每批抽取3台 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、每批抽取3台(对于双型号、额定电压、额定电流、额定频率、每批抽取3台(对于双型号、额定电压、额定电流、额定频率、挤包绝缘电力电缆 一厂家、型号、规格、好、卷绕整齐的样每批抽取>3m×1段。 等; 开关 GB16915.1-2003 每批抽取外观完好型号、额定电压及电源性质等; 一厂家、型号、规格、(对于双额定电流值的的样品 ②必须取带标记的试样; 批号的产品为一批。 产品需要抽取6台) ③尽可能提供出厂合格证或说明书。 按一次进货同类型、同每批抽取3台 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、插座 GB2099.1-2008 每批抽取外观完好型号、额定电压及电源性质等; 一厂家、型号、规格、(对于双额定电流值的的样品 ②必须取带标记的试样; 批号的产品为一批。 产品需要抽取6台) ③尽可能提供出厂合格证或说明书。

24.建筑玻璃光学性能 样 品 名 称 建筑玻璃 GB/T 2680-94 ISO9050-2003 JGJ 151-2008 GB/T11944-2002 同一厂家同一种同一类型抽取一组 随机抽取整块玻璃 3个样品 取 样 要 求 取 样 方 法 取 样 数 量 备 注 委托时应明确产品名称、尺寸规格、生产厂家、产品结构(包括:各层玻璃厚度、种类及颜色;中空层气体种类、厚度;镀膜位置),并应在样品上清晰标明玻璃的室外面。