实用文档
事故吊篮的安全绳对接牢固后向下缓放另启动事故吊篮的临边吊篮进行施救,在施救的同时目前项目部安排人员喊话让其放松不要乱动。人员被救下来后及时送医院检查。以上情况需及时通知项目部并成立有公司全部牵头调查组查明事故原因,并进一步制定处理措施。 十四、高处作业吊篮杠杆比例计算公式:
吊篮必须保证的杠杆比例计算公式 K:安全倍数。
G配重的重量(40型不小于800kg)(水泥配重每块20kg,需压35块;铸铁配重每块25kg,需压28块)。
F:作业平台总重(包括栏框、提升机、安全锁、钢丝绳风压值及额定载重量等的总和)(6.0M吊篮自重大约550kg加额定载重300kg约等于850kg)
b:悬挂机构前支点至悬挂机构后配重点的距离。(5.0M) a:总重量F至悬挂机构前支点的距离(m)。(2.0M) 按6.0M的吊篮计算:(800*5.0)/(850*2.0)≈2.35 十五、强度及结构承载力验算: 1、验算:
(1)屋顶骑墙马支架的受力说明:该骑墙马支架有悬臂端点受力,然后分别作用在女儿墙的侧面及核心筒结构上面。
(2)钢丝绳的受力检验:我公司的吊篮系统采用的事航空钢丝绳,结构为4×31SW+FC,直径8.6m,公称强度为2160MPa,破断拉力不小于53.3KN;结构为6×19W+IWS,直径8.6mm,公称强度最小为1870/1960MPa,破断拉
.
实用文档
力不小于70Kn,载荷重量主要通过钢丝绳传递到主体结构上,支架承受很小的重量。
(3)篮体6m长吊篮系统钢丝绳强度校核计算:
ZLD63/ZLD630型电动吊篮:钢丝绳的工作拉力按吊篮的额定载重量、吊篮平台自重和钢丝绳自重所产生的重力之和。ZLD50/ZLP500型电动吊篮平台按最长6m吊篮,自重G自=480kg,载重量G额=630kg,钢丝绳自重G=25kg/100m,吊篮工作十通过两端提升机中的两根钢丝绳将载荷传递给两个支架的吊杆,即两个吊点受力,则每个吊点受力: G=(G自+G 额+4G 钢丝绳自重)×g/2=(480+630+4×25) ×9.8/2N=5929N钢丝绳直径选择可由钢丝绳最大工作静拉力确定,按照钢丝绳所在机构工作级别有关安全系数选择钢丝绳直径。所选钢丝绳的破断拉力应满足FO/S≥n;其中m为钢丝绳最小安全系数,工作级别为8级时,安全系数为9;FO为钢丝绳破断拉力;S为钢丝绳最大工作静拉力。 则n=FO/S=53.5×1000/5929=9.02>9所以,钢丝绳满足使用安全要求。
(4)篮体7.5m长吊篮系统钢丝绳强度校核计算:
ZLD63/ZLP630型电动吊篮:钢丝绳的工作拉力按吊篮的额定载重量、吊篮平台自重和钢丝绳自重所产生的重力之和。ZLD63/ZLP630型电动吊篮平台按照长7.5m吊篮,自重F自=600kg,额定载重量F额=500kg,钢丝绳自重F钢丝绳自重=25kg/100m.吊篮工作时通过两端提升机中的两根钢丝绳将载荷传递给两个支架的吊杆,即两个吊点受力,则每个吊点受力: G=(G自+G 额+4G 钢丝绳自重)×g/2=(600+500+4×25) ×9.8/2N=5880N。钢丝绳直径选择可由钢丝绳最大工作静拉力确定,按照钢丝绳所在机构工作级别有关的安
.
实用文档
全系数选择钢丝绳直径。所选钢丝绳的破断力应满足FO/S≥n;其中n为钢丝绳最小安全系数,工作级别为8级时,安全系数为9;FO为钢丝绳破断力;S为钢丝绳最大工作静拉力。则n=FO/S=53.5×1000/5880=9.10>9。所以,钢丝绳满足使用安全要求。 (5)电缆及电箱的选择;
ZLD系列电动吊篮的电机参数如下;
额定功率:1.5kW,额定电流:3.95A:依据:“机电设备设计手册”的推荐值,我公司选用3×2.5+2×1.5的5芯电缆,该电缆的额定电流值为10A。 选用100A的空开及相应的漏电开关。实际需要数量应根据现场情况制订,此处仅供参考。
.
外墙吊篮施工方案模版