好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

四:抗震支吊架施工专项方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

来承担受力的连接方式, 连接槽钢和槽钢连接件之间的弹簧螺母须带 有齿,以防止滑脱松动,保证系统安全。

9)抗震支吊架系统安装完成后,应具有安全的抗震、抗冲击、 抗滑移性能。 同时为保持抗震支吊架的绝对安全, 关键连接配件不允 许使用跟槽钢锯齿模数不匹配的弹簧螺母。

10) 支吊架系统应具备抗冲击荷载测试报告,以确保特殊荷载 下的安全保证; 管束系统应具备耐火等级测试报告, 以确保在发生火 灾情况下具有一定的防火时效。 4.2 抗震支吊架系统施工

1 )所有抗震支吊架装配施工须按照设计院确认的图纸施工, 道支吊架应与暖通、给排水、强电、弱电、建筑、结构等专业密切配 合施工;

2) 主材型钢标准长度为 6.0 米,施工单位可根据需求用机械方 式自由剪裁,切口要清理毛刺;

3)为确保抗震支吊架的安全,可靠性。抗震支吊架的安装须由 抗震支吊架供应商组织施工;

4 )安装抗震支吊架的锚栓只可固定在剪力墙,梁或钢结构梁, 承重柱上。不可安装在砖, 板等非建筑主体结构上。但必须符合结构 安全要求与遵循结构专业技术人员的施工技术指导。

15

5)拼装好的支吊架若有外露的切口, 须用专用的塑胶保护端盖 或专用镀锌防腐漆加以保护;地铁或者可能会有积水的地方的支架, 不能加端盖。

4.3 抗震支吊架的安装步骤

抗震支吊架由成品槽钢、管束、配件三种系统按照设计样式组 合到一起的支撑结构, 所有连接件与槽钢可以实现拼装构件的刚性配 合、连接无位移、 精确定位,所以抗震支架的安装比起传统支架的安 装要简便。

抗震支吊架的安装总体概况包含四个部分: 抗震支吊架构件的存 放及处理—安装抗震支吊架的现场准备—抗震支吊架安装及工艺要 求—抗震支吊架的安装注意事项。 4.3.1 抗震支吊架构件的存放及处理

1)抗震支吊架的构件运输到现场时, 应尽量存放于干燥的室内, 小型构件应分序放好。

2)槽钢及吊杆在放置室内时,应在地面放置木条或者是防水薄 膜。当受场地制约不得不放置到室外时,存放方式同室内一样,但是 地面必须放置一层防水层,防止抗震产品构建腐蚀。

3) 槽钢及吊杆放置时堆叠高度不宜过高, 且接触全螺纹吊杆时 应戴上手套,防止被螺纹划伤。

4)切割槽钢和吊杆应采用无齿距或砂轮锯。有孔槽钢切割时必 须按照槽钢标示的刻度进行,以保证后续安装精度。

16

5)为保槽钢断面的垂直度,对于 C 型槽钢,要采用背切(开口 朝下);对于 CB型槽钢,必须要在槽钢的侧面切割(开口朝两边)。

6)当需要切割槽钢或吊杆后,应把材料上吸附的铁屑清除,还 应把材料的切口用砂轮磨去毛刺并喷上镀锌剂,防止毛刺划伤人体, 保护抗震支吊架构件。

4.3.2 安装抗震支吊架的现场准备

1)施工人员认真学习安装工程作业指导书。

2)施工人员对照施工图纸熟悉现场施工环境及已完成安装管道 的走向和规格,确认楼板厚度,确认现场实际可利用安装空间足够, 确认抗震支架的的规格与现场管线规格相符合。

3)施工人员熟练掌握抗震支吊架安装技术规范、操作规程、质 量验收标准等有关规程。

4)检查清点材料,其规格数量符合设计要求,材料数量或产品 质量有问题时,应做详细记录,并向技术人员反映。

5)准备好安装所需台架,完成配电设施准备工作。 4.3.3 抗震支吊架安装步骤

以矩形风管为例, 根据风管的外形, 选择门型的抗震支吊架来进 行安装,安装的步骤主要包括:测量、锚栓定位→切料→主吊的安装 →横粱的安装→侧向、纵向支撑的安装→加劲装置的安装

1)测量

主要是测量所要安装点的风管规格及风管底标高距楼板的高度, 来决定全螺纹吊杆的长度、 上下两根横梁槽钢的长度、 加劲槽钢的长

17

度及斜撑槽钢的长度;确定膨胀锚栓的位置,以便进行钻孔。

2)切料

根据测量出的数据来决定全螺纹吊杆、 上下槽钢、 加劲槽钢及斜 撑槽钢的长度, 然后进行切割, 切割完后须要在切口处喷晒金属喷锌 剂,避免切口腐蚀。

3)主吊的安装

根据主吊膨胀螺栓的位置, 钻孔,进而安装膨胀锚栓及全螺纹吊杆。

4)横梁的安装

安装上下两根横梁,其中下横梁须拧紧,进而安装限位组件,上 横梁维持松弛状态。

5)侧向、纵向支撑的安装

定位侧向、纵向支撑的膨胀锚栓的位置,钻孔,进而安装侧向、 纵向支撑,上横梁也须安装拧紧。

6)加劲装置的安装

安装加劲装置时,间距应该满足相应的要求。 附安装图例:

18

4.3.4 抗震支吊架的安装注意事项

1 ) 装抗震支吊架时 , 要严格执行设计要求和施工验收规范的规 定, 确保支架的牢固与抗震效果,若管道大小或位置改变,在经过设 计人员的同意后修改抗震支吊架设计。

2 )对于侧向、纵向抗震支吊架,其斜撑的安装垂直角度宜为 45

o,且不得小于 30o。(一般安装角度应以 45o为标准)。 3 )了解安装工作所在楼层的楼板厚度,以便安装螺栓时能够在 不穿透楼板的情况下确保螺栓的作用效果。 膨胀螺栓所在孔在保证位 置精确的情况下,应与楼板上水平面之间的距离应不小于

30mm。

4)严禁在安装时使抗震支吊架强行挤压其他管线或改变垂直吊 杆的角度,不得影响其他管线的使用功能与抗震支吊架的抗震效果。

5)安装抗震支架的锚栓只可固定在剪力墙,梁或钢结构梁,承 重柱上,严禁将斜撑安装到砖墙一类的建筑结构上 (砖墙容易被应力 集中所破坏,使膨胀螺栓松动)。

6)抗震支吊架安装时 , 吊杆螺纹应完整。螺栓、六角螺母与吊杆

19

四:抗震支吊架施工专项方案 - 图文

来承担受力的连接方式,连接槽钢和槽钢连接件之间的弹簧螺母须带有齿,以防止滑脱松动,保证系统安全。9)抗震支吊架系统安装完成后,应具有安全的抗震、抗冲击、抗滑移性能。同时为保持抗震支吊架的绝对安全,关键连接配件不允许使用跟槽钢锯齿模数不匹配的弹簧螺母。10)支吊架系统应具备抗冲击荷载测试报告,以确保特殊荷载下的安全保证;管束系统应具备耐火等级测