技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: 防雷及接地安装 20xx年10月15日
分部工程 施工单位 施管表5
建筑电气工程 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1镀锌钢材有扁钢、扁钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2镀锌辅料有铜丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 2.1.3电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2.2主要机具: 2.2.1常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。 2.2.2线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3作业条件: 2.3.1接地体作业条件: 2.3.1.1按设计位置清理好场地。 2.3.1.2底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.1.3桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.2接地干线作业条件: 2.3.2.1支架安装完毕。 2.3.2.2保护管已预埋。 2.3.2.3土建抹灰完毕。 2.3.3支架安装作业条件: 交底单位 交 底 人
接收单位 接 收 人
技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: 2.3.3.1各种支架已运到现场。 2.3.3.2结构工程已经完成。 2.3.3.3室外必须有脚手架或爬梯。 2.3.4防雷引下线暗敷设作业条件: 2.3.4.1建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 2.3.4.2利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 2.3.5防雷引下线明敷设作业条件: 2.3.5.1支架安装完毕。 2.3.5.2建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.3.5.3土建外装修完毕。 2.3.6避雷带与均压环安装作业条件: 土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 2.3.7避雷网安装作业条件: 2.3.7.1接地体与引下线必须做完。 2.3.7.2支架安装完毕。 2.3.7.3具备调直场地和垂直运输条件。 2.3.8避雷针安装作业条件: 2.3.8.1接地体及引下线必须做完。 2.3.8.2需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 2.3.8.3土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。 防雷及接地安装 20xx年10月15日
分部工程 施工单位 施管表5
建筑电气工程 3、操作工艺 3.1工艺流程: 交底单位 接收单位 交 底 人 接 收 人
技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: 防雷及接地安装 20xx年10月15日
分部工程 施工单位 施管表5
建筑电气工程 接地体 接地干线 支架 引下线暗敷 引下线明敷 避雷带或均压环避雷网避雷针 3.2接地体安装工艺: 人工接地体(极)安装应符合以下规定: 3.2.1人工接地体(极)的最小尺寸见表3.2.1所示。 钢接地体和接地线的最小规格 地上 种类、规格及单位 室内 圆钢直径(mm) 截面(m㎡) 扁钢 厚度(mm) 角钢厚度(mm) 钢管管壁厚离(mm) 表3.2.1 地下 室外 8 100 4 2.5 2.5 交流电流回路 10 100 4 4 3.5 直流电流回路 12 100 6 6 4.5 6 60 3 2 2.5 交底单位 交 底 人
接收单位 接 收 人
技术交底记录
工程名称 分项工程名称 防雷及接地安装 20xx年10月15日 分部工程 施工单位 施管表5 建筑电气工程 交底内容: 3.2.2接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。 3.2.3垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 3.2.4接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。 3.2.5当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或入行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。 3.2.6接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 3.2.7采用搭接焊时,其焊接长度如下: 3.2.7.1镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 3.2.7.2镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 3.2.7.2镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。 3.2.7.3镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 3.2.7.4镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接处,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 3.2.8当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 3.2.9采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求: 3.2.9.1对金属腐蚀性弱; 3.2.9.2水溶性成分含量低。 3.2.10所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 3.3人工接地体(极)安装: 3.3.1接地体的加工: 交底单位 交 底 人
接收单位 接 收 人
技术交底记录
工程名称 分项工程名称 交底内容: 根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土土质很硬时,可将尖端加工成锥形详见图3.3.1.1所示。如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状详见图3.3.1.2所示。 防雷及接地安装 20xx年10月15日
分部工程 施工单位 施管表5
建筑电气工程 图3.3.1.1 图3.3.1.2 交底单位 接收单位 交 底 人 接 收 人
防雷及接地安装交底记录(含详细内容)