第一节监理实施细则的编制要求
1、 对技术复杂的、专业性较强的工程项目,项目监理部应编制
监理实施细则。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合 工程项目的专业特点,做到详细、具体、具有可操作性。 2、 监理实施细则的编制程序与依据应符合下列规定:
2.1、监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成,并应经总监理师批
准。
2.2、监理实施细则应由专业工程监理工程师编制。
2.3、编制监理实施细则以已批准的监理规划、施工组织设计及专业工程相
关的批准、设计文件和技术资料为依据。 3、监理实施细则应包括下列主要内容: 3.1、专业工程的特点; 3.2、监理工程的流程;
3.3、监理工作的控制要点及目标值。 3.4、监理工作的方法及措施。
4、在监理工作实施过程中,监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。
第二节 土方工程施工质量监理实施细则
Ⅰ 土方工程施工质量监理实施细则
1场地平正 1.1平整施工场地:
按设计或施工要求范围和标高平整场地,将余土一次性运到指定弃土场,凡在施工区域内的软弱土层、垃圾、树根、草皮全部挖除并进行妥善处理,做到文明施工。 1.2修建临时设施及道路:
根据施工安排修建简易的临时性生产和生活设施,同时敷设现场供水、供电、管线路,并进行试水、试电及修筑施工场地内机械运行的道路。 2 施工测量放线
2.1做好施工测量前的准备工作: 阅读与校核仪器及测量用具。 2.2 测量验线工作的基本准则:
2.2.1 验线工作应主动:验线工作要以审核施工测量方案开始,在施工的各
主要阶段前,均应对施工测量工作提出预防性的要求,以做到防患于未然。
2.2.2 验线的依据要原始、正确、有效设计图纸、变更、洽商与起始点(如
红线桩、水位点灯)及其已知数据(如坐标、高程等)必须是原始资料,最后定案有效并正确。
2.2.3 仪器与钢尺必须按计量法有关规定进行检定和校验。 2.2.4 验线的精度应符合规范要求,主要包括:
(1)仪器的精度应适应验线要求,并校正完好;
(2)必须按规程作业,观测误差必须小于限差,观测中的系统误差应采取
措施进行改正;
(3)验线本身应先行闭合校核。
2.2.5 必须独立验线,验线工作应尽量与放线工作不相关,主要包括: (1)观测人员; (2)仪器;
(3)测法及观测路线等。 2.2.6 验线方法及误差处理:
(1)场区平面控制网与建筑物定位,应在平差计算中评定其最弱部位的精
度,并实地验测,精度不符合要求时应重测;
(2)细部测量,可用不低于原测量放线的精度进行验测,验线成果与原放
线成果之间的误差处理如下:
① 两者之差若小于1∕2倍限差时,对放线工作评为优良;
② 两者之差大于1∕2且小于2位限差时,对放线工作评为合格(可不必改正放线结果,或取两者的平均值);
③ 两者之差超过2倍限差时,原则上不予验收,尤其是要害部位。若次要部位可令其局部返工。
2.3 验线的部位关键环节与最弱部位,主要包括: 2.3.1 定位依据桩位及定位条件;
2.3.2 场区平面控制,主轴线及其控制桩(引桩); 2.3.4 控制网及定位放线中最弱部位。
2.4 测量记录的基本要求:原始真实、数字正确、内容完整、字体工整。 2.5测量计算工作的基本要求:依据正确、方法科学、计算有序、步步校核、结果可靠。 3 报验与验线
3.1承包单位应根据“施工测量放线报验表”的要求向项目监理部报送《施工测量方案》。只有当监理部审批认可后,方能按该方案进行施工。 3.2 基础验线时的允许偏差如下:
长度L、宽度B的尺寸(m) L(B)≤30 30<L(B)≤60 60<L(B)≤90 90<L(B) 允许偏差(mm) ±5 ±10 ±15 ±20 3.3 轴线的竖向投线,应以建筑物轴线控制桩为测站,并事先进行校测,确保其位置正确,投测的允许误差应符合下表的规定。
轴线竖向投测的允许误差
项目 每层 总高 (H) H≤30m 30m<H≤60mm 60m<H≤90mm 90m<H 允许偏差(mm) 3 5 10 15 20 3.4 标高的竖向传递,应用钢尺从首层起始标高线竖直量取,当传递高度超过钢尺长度时,应另设一标高起始线。每栋建筑应由三处分别向上传递,标高的允许误差应符合下表规定。
标高竖向传递的允许误差
项目 每层 总高 (H) H≤30m 30m<H≤60mm 60m<H≤90mm 90m<H 允许偏差(mm) ±3 ±5 ±10 ±15 ±20 轴线的对角线尺寸,允许误差为边长误差的∫2倍,外廓轴线线夹角的允许误差为1°.
3.5检测、桩位保护与复测,以保证桩位及标高的正确性。 4 基槽开挖与回填 4.1 施工准备:
4.1.1 在组织土方工程施工前,承包单位应根据建设单位提供的设计图纸编制施工组织设计(或施工方案),并报项目监理部。 4.1.2 定位放线后,方可施工。
4.1.3 应做好施工场地内临时排水系统的总体规划,临时性排水设施应尽量与永久性排水设施相结合。 4.2 土方开挖:
4.2.1应根据“土方开挖施工方案”的要求进行施工。
4.2.2 开挖过程中应根据该工程的土质和边坡高度情况,参照下表进行。
临时性挖方边坡值
土的类别 沙土(不包括细砂、粉砂) 坚硬 一般性粘土 硬塑 软塑 充填坚硬、硬塑性粘土 碎石类土 充填沙土 边坡值(高:宽) 1:1.25~1:1.50 1:0.75~1:1.00 1:1.00~1:1.25 1:1.50或更缓 1:0.50~1:1.00 1:1.00~1:1.5