一、应急组织与职责 组长:水汽主管李洪涛
职责:负责现场应急指挥,并在3分钟内将事故情况报告车间办公室。 成员:各班司炉工、机修工
职责:各班司炉工负责应急操作实施,机修工负责设备的维修。 二|、事故特征及应急处理 锅炉超压事故: 事故现象:
1、锅炉压力上升,超过允许压力,安全阀动作后仍在升高。 2、锅炉蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。
事故处理:(本程序由水汽主管监督指导,由当班司炉工负责操作实施)
1、迅速减弱燃烧,减少锅炉负荷,手动开启安全阀或放气阀。 2、加大给水,同时在下汽包加强排污(保持正常水位),降低蒸汽温度从而降低锅炉压力。
3、安全阀失灵,应紧急停炉,待修好后运行。
4、锅炉超压危急安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压过快。
锅炉缺水事故: 事故现象:
word . .
. .
1、汽包水位低于最低安全水位线。 2、锅炉排烟温度不正常升高。 3、给水流量小于蒸汽流量。
4、缺水严重时可以闻到焦味,能看到烧红的水冷壁管。 事故处理:(本程序由水汽主管监督指导,由当班司炉工负责操作实施)
1、可以减弱燃烧,降低锅炉负荷,缓慢上水,当水位恢复正常后,投入正常运行。
2、严重缺水时,立即走紧急停炉程序,严禁向锅炉给水,决不能有侥幸心理,隐瞒事故真相,盲目给水,这种错误的做法会酿成大祸,甚至造成炉毁人亡。 锅炉满水事故: 锅炉满水现象:
1、水位高于允许最高水位线或已经看不到水位。 2、给水流量不正常地大于蒸汽流量。 3、分汽缸大量存水。管道发生震动。
事故处理:(本程序由水汽主管监督指导,由当班司炉工负责操作实施)
1、冲洗液位,检查是否有假水位现象,确定是轻微满水或严重满水。
2、如果是轻微满水,应减弱负荷,关小阀门,必要时开启排污阀,放出少量水,同时开启蒸汽管道和过热器疏水阀,待水位正常时
word . .
. .
再正常运行。
3、如果是严重满水,应走紧急停炉程序。 锅炉汽水共腾事故: 锅炉汽水同腾现象:
1、水位表内水位上下急剧波动,水位线模糊。 2、炉水指标严重超标。
3、蒸汽大量带水,过热器出口气温温度急剧下降。 4、蒸汽管道内发生内击,法兰连接处漏水、汽。
事故处理(本程序由水汽主管保障监督指导,由当班司炉工负责操作实施)
1、减弱燃烧降低负荷,并保持稳定。 2、加大排污量,补给合格水,监视水位。 3、对过热器、蒸汽管道、分汽缸进行疏水。 4、维持锅炉水位略低于正常水位。
5、增加炉水取样化验次数直到炉水合格后才转入正常运行。 6、事故消除后,应及时冲洗水位计。 锅炉爆管事故: 爆管事故的现象:
1、可以听到汽水喷射的响声,严重时有明显的爆破声。 2、炉膛由负压变为正压,并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔或漏风出大量喷出。
3、给水流量不正常的大于蒸汽流量。
word . .
. .
4、排烟温度降低,烟气颜色变白。 5、炉膛温度降低,甚至灭水。 6、虽然加大给水,但难以维持液位。 7、引风机负荷加大,电流增加。 8、锅炉底部有水流出。
事故处理:(本程序由水汽主管保障监督指导,由当班司炉工负责操作实施)
1、必须立即停炉,但引风机不能停止,还应继续给锅炉上水,降低管壁温度,使事故不致扩大。
2、如因锅炉缺水,管壁过热而爆管时,应紧急停炉且严禁向锅炉给水 锅炉水击事故: 事故现象:
1、在锅炉和管道处发出有一定节律的撞击声,有时响声巨大。同时伴随给水管道或蒸汽管道的强烈震动。
2、压力表指针来回摆动,与震动的响声频率一致。 3、严重时出现连接部件、焊口开裂破损等。
事故处理:(本程序由水汽主管保障监督指导,由当班司炉工负责操
作,实施)
1、锅筒内水击处理:
(1)如止回阀失灵,应降低负荷和压力,关闭给水截止阀,停止给水,迅速修理给水止回阀,同时应观察水位,防止发生缺水事故。
word . .
. .
(2)保持中水位运行,均匀给水,如水击不断应停炉检修。 2、蒸汽管道水击处理:
(1)减少供气,必要时关闭主气阀。 (2)开启过热器集箱和蒸汽管的疏水阀疏水。 (3)水位过高应适当排污,保持正常水位。 (4)加强水处理工作,保持水质。
(5)水击消除后进行检查,如无损坏,暖管进行送气。
事故现象:
炉膛内的水管被酸腐蚀严重,出现穿孔。 事故处理:
1、水管只是在高压下或者超过它的承受范围才可能出现大面积爆管而冲熄火焰,此时火检自动停炉,不会造成爆炸。
2、若出现一根或多根穿孔,产生的水汽被引风机抽出烟道外,观察烟囱出现白色(正常为浅蓝色)可能是穿管或炉膛温度急剧下降。司炉工应立即停炉,关闭尾气管道手动蝶阀,停止向锅炉进水并打开排污阀,停止鼓风机,引风机正常运行。当炉膛温度下降到70℃以下,机修工打开锅炉侧盖和人孔,当炉膛温度下降到30℃以下,通过侧盖和人孔寻找穿孔位置并进行维护(在炉膛外将穿孔的管子上下割断并加铁板焊接堵住,进行试压检查,确定不漏气、漏水后安装好后点火生产)。 事故现象:
1、引风机突然跳闸停止运行。