凝土结构的墙壁可使用膨胀螺栓,禁止用木塞固定
17 接户线固定端采用绑扎固定时,其绑扎长度应符合表下表的规定。 导线载面积 10及以下 16及以下 25~50 70~120 四、施工要求
(1)本工程必须严格执行国家《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》
(DL/T5220-2005),按照《架空线配电线路施工及验收规程》(DL/T602-1996)、《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工 及验收规范》(GB50173-92)标准及要求进行验收。
(2)材料在运输过程中,应采取安全措施防止受损真空断路器在安装过程
中,对真空断路器应进行外观检查,不应发生磨伤、碰撞变形等现象 。 (3)严格坚持“安全生产、预防为主、综合治理”的方针,坚决贯彻执行
国家有关安全生产方针、政策、法令、法规及保证施工的安全措施。 (4)停电作业的工作,在工作开始前,由工作负责人向设备运行管理单位
办理停电申请及工作票,并核对现场线路名称及杆号后用电压等级相符且试验合格的验电器验明线路确无电压后,严格履行工作票所列的现场安全措施。
(5)认真履行工作班前、班后会制度,在开工前工作负责人向工作班人员
详细交待清楚工作地点、工作内容、停电范围、所装设安全措施;并做好工作现场安全措施,在工作结束后工作负责人要认真检查施工线路安全措施是否拆除、施工人员是否部撤全理施工现场、施工线路是否具备带电条件。
绑扎长度mm2 > 50 > 80 > 120 > 200 (6)架空导线线在运输过程中防止表层受损,如使用机械,牵引时牵引力
不得超过厂家提供的要求,导线连接良好、绝缘可靠,要有能满足线路各种情况下长期安全运行的绝缘结构。T接处,有足够机械强度,能适应不同情况的运行条件。
五、施工难度
该工程在施工中由于地点分散、路段狭窄及陡峭,在搬运材料过程中难度较大。整个施工过程中可能在立杆放紧线过程中较为不便及困难,因此应工作班人员要互相加强监督及团结协作,施工周围为居民房及甘蔗地施工较为不便,施工路面比较窄,工作班成员要相互叫喊和监督。
10kV及以下工程施工方案
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)