钢丝绳在电杆上固定及钢丝绳在抱杆上固定
8)在地势不好的情况下立杆时,为防止抱杆倾倒,在其顶端绑扎处加装两侧拉线,以使抱杆稳定。拉线长度不应小于抱杆高度的1.3倍。
9)在淤泥及积水地区立杆时,为防止抱杆下沉,应在抱杆根部夹装两根枕木,用直径为25mm的螺栓固定,并在抱杆根部垫上石块或其他等物。
10)推动绞磨进行起吊,当电杆头部离地面0.5~1.0m高时应停止起吊,再重复检查一次各部情况,对绳扣的检查应特别注意,检查确无问题后再继续起吊。当电杆起吊至一定高度时,松动制动绳,使杆根逐渐进入坑内。应使杆根在抱杆不起作用前接触坑底,并使电杆达到正确位置。
11)在电杆起吊过程中,左右侧拉线应均匀施力,以保持杆身稳定。当电杆起吊至60o-70o时应将反向拉线拴在地锚A上,但不要拴死,以便随着电杆的起吊慢慢松动,以防电杆向牵引侧倾倒。
12)电杆起吊至80o以后,应慢慢推动绞磨,并缓放反向拉线,使杆身调整至正值。然后将反向拉线和左右侧拉线固定在地锚上。固定时应把钢丝绳盘成两个小圈,其中穿入小圆木,以防钢丝绳损坏。
13)观测人站在相邻未立杆的杆坑线路方向上的辅助标村处(或其延长线上),面对线路向已立杆方向观测电杆,或通过线锤观测电杆,指挥调整杆身,或使与已立正直的电杆重合。
14)观测人站在与线路垂直方向或转角等分角线的垂线(转角杆)的杆坑中心
辅助标桩延长线上,通过线锤观测电杆,指挥调整杆身正值,此时横担轴向应正对观测方向。
15)转角杆和终端杆,须向张力的反对侧(即拉线侧)倾斜,倾斜距离约等于
电杆直径。
7.电杆立好后,应符合下列规定:
(1) 直线杆的横向位移不应大于50mm;电杆的倾斜不应使杆梢的位移大于杆梢直径的1/2;
(2) 转角杆应向外角预偏,紧线后不应向拉线方向倾斜,拉线侧倾斜不应使杆梢位移大于杆梢直径。
(3) 双杆立好后应正直,位置偏差不应超过下列规定数值:
1) 双杆中心与中心桩之间的横向位移:50mm;迈步:30mm; 2) 两杆高低差:20mm;根开:±30mm。
(4)带叉梁的双杆组立后,杆身和叉梁均不应有鼓肚现象。叉梁铁板、抱箍与
主杆的连接牢固、局部间隙不应大于50mm。 6拉线安装
1 拉线材料采用镀锌钢绞线,钢绞线的型号规格长度由设计定。 2 底把采用热浸镀锌拉线棒和予制钢筋混凝土拉线盘组成。 3拉线安装应符合下列规定:
1)拉线与电杆的夹角不宜小于45°,当受地形限制时,不应小于30°; 2) 终端赶的拉线及耐张杆承力拉线应于线路方向对正,分角拉线与线路分角线方向对正,分角拉线应于线路分角线方向对正,防风拉线应于线路方向垂直;
4 采用UT型线夹及楔形线夹固定的拉线安装时; 1) 安装前丝扣上应涂润滑剂;
2)线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚应在尾线侧,安装时不应损坏线股;
3)拉线变曲部分不应明显松脱,拉线断头处与拉线应有可靠固定。拉线外露出的尾线长度不宜超过0.4m;
4) 同一组拉线使用双线夹时,其尾线端的方向应统一;
5) UT型线夹的螺杆应露扣,并应有不小于1/2螺杆丝扣长度可供调整。调整后,UT型线夹的双螺母应并紧。
6)当一基电杆上装设多条拉线时,拉线不应过松、过紧、受力不均匀等现象。 7导线架设
1.调整横担,在电杆组立时将横担碰歪的或因为立杆重量大,没按的横担逐个按图补齐,调整角度,并保证横担横平竖直、牢固。 2.绝缘子安装应符合下列规定:
(1) 安装应牢固,连接可靠,防止积水。
(2)安装时应清除表面灰垢,附着物及表面不应有灰垢,绝缘子不应有裂纹、碰破、掉边、掉瓷等现象。 (3)悬式绝缘子安装,尚应符合下列规定: 1)与电杆、导线金具连接处,无卡压现象;
2)耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由上向下穿。当有特殊困难时可由内向外或由左向右穿入;
3)悬垂串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由受电侧穿入。两边线应由内向外,中线应由左向右穿入;
4)绝缘子裙边与带电部位的间隙不应小于50mm。
3.采用的闭口销或开口销不应有折断、裂纹现象;当采用开口销时应对称开口,开口角度应为30°~60°。严禁用线材或其它材料代替闭口销、开口销。 4.放线
(1) 清除放线通路的障碍物,采取可靠防护措施,以免伤导线,对导线有腐蚀的土壤和积水应有有效的保护措施。
(2) 跨越铁路、公路、电力线、通信线应搭设牢固的跨越架,跨越架距跨越物的最小距离要满足设计规范要求。 (3) 放线
1)在线轴孔穿入轴杠,将轴杠两端放在放线架上,放线架是由两根木杠,在木杠上绑扎或钉上档木和两个支架组成。
2) 如无线轴,可将线盘,套入线盘放线。用人力或拖拉机作为放线牵引动力。
4)导线绑扎在牵引绳上进行拖动,为防止磨伤导线,可在横担上加设滑轮,使导线沿滑轮移动;在不损伤导线的情况下,可将导线沿线路展放在地面上,然后由工人登上电杆,将导线用麻绳提至横担上,分别摆好。
5)放铝导线或钢芯铝导线时,应使用铝质滑轮。滑轮直径应不小于导线直径的10倍。铜导线应用钢滑轮,也可用木滑轮,绝缘线应用塑料滑轮和木滑轮,这样既省力又不会磨伤导线。
6)放线架处应留有经验的人员看守,负责检查导线的质量,并对线轴段有制动装置,以便发现有磨伤、散股和断线等时使线轴停止转动,一般可用一根木杠斜插入线轴底部来实现。
7)放线过程中须有可靠的联络信号,沿线还须有人员看护导线不受损伤,不使导线发生环扣(导线自己绕成小圈)。当导线横跨道路时,应设人看守。 5.导线连接:
10kV及以下工程施工方案
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)