好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

剪力墙钢筋施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1:工程概况:

1、工程名称:“塞上名居”续建工程43#楼 2、工程地点:贺兰县

3、工程规模:地下二层,地上19层,剪力墙结构,建筑面积 2 施工准备

2.1 材料及主要机具:

2.1.1 钢筋:应有出厂合格证、按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。

2.1.2 铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度要满足使用要求。

2.1.3 垫块:用大理石块,厚度同保护层。

2.1.4 主要机具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 2.2 作业条件:

2.2.1 钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 2.2.2 钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。

熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、 2.2.3 形状、数量是否正确。

2.2.4 做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。

2.2.5 根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。

2.2.6 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。

2.2.7 模板安装完并办理预检,将模板内杂物清理干净。 2.2.8 按要求搭好脚手架。

2.2.9 根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。

3 操作工艺:

3.1 钢筋接头、钢筋锚固、搭接长度:

(1)楼板钢筋的直径小于18mm,采用搭接接头,最小搭接长度见附表。 (2)楼板钢筋直径大于等于18mm时采用机械连接,柱子钢筋大于等于18mm采用机械连接。

(3)钢筋的最小锚固长度见附表 钢筋最小搭接长度表.

混凝土强度等级钢筋类C30C25 25d30d一级钢 35d 40d

二级钢筋

钢筋最小锚固长度 混凝土强度等级 钢筋类型 C30 C25 30d 35d

一级钢筋

41d

二级钢筋 47d

)钢筋焊接的接头形式、抽样、焊接工艺和质量验收应符合“钢筋焊接4( 及验收规范”有关规定。)采取有效措施进行成品保护,特别是负弯矩钢筋的保护,以保证钢筋5( 位置准确。倍,绑扎接头搭接长度根据混凝)搭接接头错开长度为钢筋直径的40(6 倍的搭接长度。倍,且两根接头端部错开0.347土强度为钢筋直径的41倍、 5.3.3基础钢筋绑扎:18基础底板的钢筋连接采用套筒冷挤压连接方式,柱子的钢筋在直径大于钢筋工程按照基础后浇带分为二个流水段,时,采用机械连接的方式进行连接。 流水方式进行施工。 )底板钢筋绑扎:1(.

1)底板钢筋绑扎工艺流程:

对钢筋原材料检查其出厂质量证明单、型号、规格、级别是否与图纸及材料是否相符。进行外观检查和物理试验——按照钢筋放样图下料—— 在垫层保护层上弹出钢筋位置线——按照钢筋位置线绑扎底板下层钢筋——绑扎暗梁钢筋——绑扎墙体及暗柱插筋——绑扎上层网片钢筋。

2)钢筋加工:钢筋加工之前技术负责人详细核查钢筋料表的正确性,其中插筋的长度以及底板钢筋的搭接位置及接头错开距离要在技术交底之中做出明确的交待。符合要求以后,工人方可下料。钢筋下完料以后,技术人员按照钢筋料表,检查加工好的钢筋是否符合要求,符合要求以后,方可运到基槽内。

3) 测量控制:钢筋绑扎之前,要将底板上的墙体门窗洞口、暗柱的位置用黑色线弹出。同时用不同颜色的线将底板钢筋的位置弹出。报请监理检查,合格后,方可绑扎底板钢筋。

4) 钢筋绑扎:底板钢筋绑扎之前,首先按照要求对钢筋进行机械连接,连接方式全部采用套筒冷挤压的方式进行。挤压接头位置相互错开,在任意接头中心至长度为钢筋直径的40倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋的总截面面积的百分率不得超过50%。套筒使用之前必须进行型式检验。进行冷挤压的施工人员必须持证上岗。检查所采购的套筒应符合行业标准,套筒分规格码放。钢筋端头的锈皮、泥砂、油污等杂物应清理干净。钢筋连接端划出明显定位标记,钢筋端头离套筒长度中点不宜超过10MM。挤压 时挤压机与钢筋轴线保持垂直。挤压从套筒中央开始,并依次向两端挤压。对钢筋与套筒进行试套,对钢筋有马蹄,弯折或纵肋尺寸过大的,进行调整,对不同直径钢筋的套筒不得相互使用。对套筒做外观检查,钢筋连接端划出明显定位标记,确保挤压时和挤压后可暗按定位标记检查钢筋伸入套筒内的长度。并进行试压,符合要求后方可作业。具体的套筒操作,要在技术交底内详细交待。套筒连接完成以后,开始进行钢筋绑扎,钢筋绑扎要按照弹出的位置线进行确保钢筋位置准确及横平竖直。底板钢筋所有交叉点都要进行绑扎。

5)墙体插筋、暗梁暗柱钢筋绑扎:按照底板上放出的暗梁的位置线,绑扎箍筋数量弯钩角度等均须在技术交底暗柱暗梁钢筋的长度、暗柱暗梁暗梁钢筋, 中明确。暗柱钢筋绑扎完成以后,绑扎墙体插筋。为了保证墙体钢筋以及暗柱钢筋不产生位移,须在基础外搭设临时架子,暗柱暗梁钢筋绑扎完成以后,报监理检查,合格后方可进行下道工序。

6) 绑扎上层钢筋网片:绑扎之前,将底板钢筋的垫块放好,放上架设上层钢筋网片的马凳,按照图纸要求,将钢筋运到施工现场,进行套筒冷挤压,具体要求同上。上层钢筋网片的绑扎要以下层钢筋为依据。确保位置及横平竖直。上层钢

剪力墙钢筋施工方案

1:工程概况:1、工程名称:“塞上名居”续建工程43#楼2、工程地点:贺兰县3、工程规模:地下二层,地上19层,剪力墙结构,建筑面积2施工准备2.1材料及主要机具:2.1.1钢筋:应有出厂合格证、按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
20t4s9q80i38ccg96mxg8n6j4879hw00by9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享