好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

BM连锁砌块砌筑交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、主要材料

400×200×200mm、400×200×150mm、400×200×100mm轻集料混凝土空心砌块()、砌筑砂浆(M5)。

HRB400EC8、C10、C12、C14、C16、C18钢筋,钢筋。

二、主要机具

砂轮切割机、手推车、大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、笤帚等。

三、作业条件

1、主体结构施工完毕,已通过验收。

2、弹出的轴线、墙边线、门窗洞口线经验线合格。

3、皮数杆制作完毕。

4、根据墙体尺寸和砌块规格,妥善安排砌筑平面排块设计,尽可能减少现场切割量。根据砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排块设计,避免浪费。

四、施工注意事项

1、除防水房间后砌墙墙底浇筑200高现浇混凝土坎台外,其余连锁砌块墙底采用BM连锁砌块灌灰。

2、核心筒外水暖井后砌墙底部坎台待地埋管施工完毕后施工。

3、屋面上人梯部位后砌墙采用C20混凝土灌实,水暖井距建筑地面处四周做一圈200高系梁。

4、连锁砌块墙体坎台、芯柱、系梁、过梁均采用C20混凝土浇筑。

五、施工工艺

工艺流程:

场地清理→按轴线放出墙体、门窗洞口位置线→芯柱、系梁拉结筋钢筋植筋→砂浆搅拌→立皮数杆→墙体基础砌筑→墙体砌块排列及砌筑→校正、竖缝填实砂浆勒缝→芯柱、系梁浇筑混凝土→墙顶封堵

场地清理

施工前先清理基层楼地面,扫除浮灰、垃圾及其他废弃物。

测量放线

依据图纸,准确放出墙体边线、门、窗、洞口边线与建筑1m线等主要控制线,所有控制线必须由测量与技术分别进行验收,双验合格后方可报监理验收。

植筋

植筋前,用气泵将植筋孔洞内的灰尘吹干净后,经监理验收合格方可进行下道工序施工。

芯柱、水平系梁等采用植筋锚固,锚固长度10d,预留出搭接长度,搭接长度55d。验线合格后,在需要设置构造柱、芯柱、水平系梁与需要与楼板拉结的部位进行植筋,植筋深度为10d,当植筋孔深度大于板厚时,则植筋深度为板厚-20mm。植筋完成后依据规范要

求进行拉拔试验。植筋工艺应注意以下几点:

钢筋直径与对应的钻孔直径如下:

钢筋直径d(mm) 钻孔直径D(mm) 10 8 12 10 14 12 16 14 18 植筋用的环氧树脂结构胶使用前,将原材料的材质单、出厂合格证、各种证明材料准备齐全,并经现场取样送试合格后,上报监理验收合格后,方可使用。

将结构胶灌入孔内,注入深度一般为孔深的2/3,然后将钢筋插入孔内,按一定方向旋转钢筋十几圈插入,使钢筋与结构胶、混凝土孔壁粘接密实。

植筋施工时,植筋间距≥5d,基材表面温度不低于15℃,植筋施工严禁在大风、雨雪天气露天施工。

砂浆搅拌

连锁砌块所用砌筑砂浆为专用砂浆,现场采用预拌砂浆搅拌罐进行搅拌,自投料完成算起,拌合时间不得小于2分钟。掺入外加剂时,砂浆拌合时间不得小于3分钟。砂浆拌合随拌随用,每日根据需求量适当拌合,不得剩余过多砂浆。砂浆拌合完毕后,必须3小时内

使用完毕,若温度高于20℃时,必须在2小时内使用完毕。若砂浆出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。

立皮数杆

皮数杆用30×40mm木料制作,皮数杆上要注明砖高、缝高、门窗洞口、预埋块、系梁的尺寸、标高。皮数杆间距不大于15m,转角处及交接处均应设立。皮数杆要垂直、牢固、标高一致,一般距墙皮或墙角50mm。在皮数杆上相对小砌块上边线之间拉准线,小砌块依准线砌筑,拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整。

墙体砌块排列及砌筑

砌筑前应从门洞口往两边开始砌筑,尽量采用395mm 长主砌块,用195mm 半长辅砌块错缝,不足主、半砌块尺寸可切割;当缺少辅助规格砌块时,砌体通缝不应超过两皮砌块。门窗侧砌块错缝、上下孔应对齐,搭接长度应为195mm,便于芯柱施工, 芯柱下部应留清扫孔;砌块在施工前不宜洒水,砌筑时反砌,即小孔面朝上;当天气干燥炎热时,可在砌块上稍加喷水润湿,墙体的水平灰缝厚度和竖向厚度为4~6mm。墙体每日砌高度不宜超出,砌筑后校核墙体尺寸及标高。落地灰循环使用,严禁浪费。砌块排至芯柱及构造柱处,若不符合模数,用无齿锯进行切割,不得用砍凿的方法打断,严禁混砌。

砂浆勒缝

砌筑完成后,应及时对灰缝进行检查,做到随砌随匀缝,砌块砌体的灰缝应横平竖直,全部灰缝均应铺填砂浆;水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%;竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于80%;砌筑中不得出现瞎缝、透明缝。

芯柱、系梁浇筑混凝土

墙厚大于等于200mm的芯柱每浇筑不大于400mm高度时捣实一次,墙厚小于200mm的芯柱每砌筑一皮浇筑捣实一次,严禁灌满一个楼层后再捣实;混凝土坍落度要求140±20mm。砌筑砂浆强度达到以上方可浇灌芯柱混凝土。水平系梁浇筑混凝土时,应边浇筑边用钢筋棍捣实,浇筑完成后,必须将梁顶抹平,以便于下一层砖的砌筑。

墙顶封堵

填充墙砌至板、梁底后,应间隔14天后进行墙顶封堵,做法见下图。

构造要求

(1)芯柱、构造柱做法:

芯柱设置:墙体长度≥5m的墙体中部、墙体交接部位、洞口宽度<门窗洞口两侧设置芯柱,其中洞口两边的芯柱高度从底至过梁,其余芯柱通高设置。芯柱与框架柱、芯柱与芯柱的距离不大于4m。

芯柱配筋:墙体厚度<200时,芯柱主筋配置1C12钢筋,墙体厚度≥200时,配置2钢筋。芯柱、构造柱钢筋采用搭接连接,搭接长度不小于55d。

12

门洞口边长度≤150mm墙垛,采用现浇混凝土构造柱,墙厚<200mm时,墙垛构造柱主筋1C12,墙厚≥200mm时,墙垛构造柱主筋2C12,拉钩A6@500。

当门窗洞口宽度≥时,洞口两侧设置通高构造柱,宽250mm,高同墙厚,配筋4C12,箍筋A6@250(搭接区段箍筋加密间距200mm且不少于4道)。

BM连锁砌块砌筑交底

一、主要材料400×200×200mm、400×200×150mm、400×200×100mm轻集料混凝土空心砌块()、砌筑砂浆(M5)。HRB400EC8、C10、C12、C14、C16、C18钢筋,钢筋。二、主要机具砂轮切割机、手推车、大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、笤帚等。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
20sws0c9ca8wrp7230mk0mq5e7eb5x017y2
领取福利