⑵、梁跨度为4000MM≤L<8000MM,跨中起拱高度为全跨长度的0.2%;梁跨≥8000MM米时,跨中起拱20MM。 5、墙模板支设剪力墙模板采用18mm厚九夹板做面板,剪力墙模-70*60*10钢垫板18厚七夹板¢48*3.5钢管¢12螺杆@70070050*90竖枋ⅠⅠ700¢48*3.5钢管斜 撑¢12螺杆@700已浇砼板ⅠⅠ内墙支撑示意图 板制作成定型模板,竖向用50×90mm木方作楞木,间距300;水平方向用φ48×3. 5钢管作横楞,间距不超过700。穿墙对拉螺栓采用Ф12螺杆,纵横向间距不超过500。由于本工程地下室车道及拐角圆弧、五层花架平台及连廊,这一部分的模板及背楞设计成定型模板。 6、电梯井筒爬模

电梯井筒体施工采用铰链式筒模,由塔吊提升就位。筒模由平面模板、角模和花蓝式脱模器组成。 6.1筒模的平面模板

筒模的平面模板用进口九夹板做面板,50×100木方做竖向楞木,Ф48钢管做横楞,面板与竖向楞木和钢管横楞的连接固定用紧固螺栓,紧固螺栓的一端焊接50×50×5MM的铁板,在设有螺栓的模板表面刻50MM×50CM的凹槽,螺栓有铁板的一端嵌入凹槽,另一端穿过模板、竖向楞木,用螺帽固定在钢管横楞上。 6.2内筒模的角模

筒模的角模采用铰链式角模,角模用5MM厚钢板制作,宽30CM,两边用两个铰链轴与平面模板的边楞木相连。 6.3花蓝式脱模器

筒模采用花蓝螺栓脱模器进行脱模和支模,脱模器由套管和螺纹螺杆组成。脱模时,通过正向转动套管,使螺杆产生轴向移动,带动平面模板向内收进,角模跟着转动,模板脱离混凝土表面,达到脱模目的;支模时,则反向转动脱模器套管直至模板就位。

7、模板支设要求

为了节约材料,内墙、柱螺杆要周转使用。在施工时,在螺杆外套20塑料硬管,以便拆模时容易取出螺杆。

模板安装要求位置尺寸准确、牢固、稳定,防止出现涨模现象。在浇筑混凝土时,安排木工现场值班护模,对发生偏移的地方要及时校正、加固。

8、模板拆除

8.1非承重墙模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除而损坏时方能拆除。

8.2跨度大于8米的梁板模板待混凝土强度达到100%设计强度时,方可拆除。

8.3悬臂构件尚需待上面两层施工完毕后才能拆除。

8.4预留洞模板应在混凝土强度达到能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和开裂,方可拆除。

8.5梁板如果要提前拆除时,混凝土强度必须达到设计强度的75%以上外,还须加钢顶撑支顶加固。

8.6后浇带部位的模板必须等此部位的混凝土浇筑结束后才能拆除。

8.7采用早拆模体系的楼盖,中间固定支撑要做好标记,不得随意拆除。

9、模板的质量验收标准 ● 主控项目

⑴ 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

检查数量:全数检查。

检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。 ⑵ 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和砼接槎处。 检查数量:全数检查 检验方法:观察。 ● 一般项目

⑴ 模板安装应满足下列要求:

a、模板的接缝不应漏浆;在浇筑砼前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。

b、模板与砼的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程的隔离剂。

c、浇筑砼前,模板内的杂物应清理干净。

d、对清水砼工程及装饰砼工程,应使用能达到设计效果的模板。 检查数量:全数检查。 检验方式:观察。

⑵ 用作模板的地坪、胎模等应平整光滑,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。 检查数量:全数检查。 检验方式:观察。

⑶ 对跨度不小于4M的现浇钢筋砼梁、板、其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。 检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间; 对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。

检验方法:水准仪或拉线、钢尺检查。

⑷ 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合要求:

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间; 对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5M左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

检验方法:钢尺检查。

预埋件和预留孔洞的允许偏差 项 目 1 2 3 预埋钢板中心线位置 预埋管、预留孔中心线位置 插 筋 预 埋 螺 栓 预留洞 中心线位置 外露长度 中心线位置 外露长度 中心线位置 尺寸 允许偏差(mm) 3 3 5 +10,0 2 +10,0 10 +10,0 4 5 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中的较大值。

⑸ 现浇结构模板安装的偏差符合下表规定:

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间; 对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5M左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

检验方法:钢尺检查。

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 项 目 轴线位置 底模上表面标高 截面内部基础 允许偏差 5MM ±5MM ±10MM 检验方法 钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查