好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电工危险源

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

风任务 工序 危险源/ 险危害因素 类型 风险及其 后果描述 事故类可能风险评估 损失 风险值 风险等级 重触电 H5 B5 25 大风险 管理 对象 1.检修电工接到停、送电申请后,必须与停、送电申请人共同在所需检修设未执行停送电工作票制度 1.办理停、送电〔倒闸〕工作票 停、送电工作票填写不规 检修电工看不清工作票容或工作人 票上有笔误,导致误操作,造成人身伤害 触电 H5 D3 15 中等风险 检修电工 人 未执行停、送电工作票制度,导致误操作,易造成人身伤害 检修电备的配电室办理停、送电工作票; 2.在检修本车间不能停电的电气设备时,必须到控制该电气设备上一级电源的单位办理停、送电工作票; 人与停电电工共同补办停电工作票。 检修电工按以下标准办理低压停、送电〔倒闸〕工作票: 1.申请停电、送电单位的负责人与停电、送电操作人必须在停送电记录单上签字; 2.按照停送电工作票或停送电记录单的容逐项填写,字迹工整清晰,不得涂改; 3.执行专人停送电制度,一停送电记录单上相应位置上的停、送电单位的申请人必须是同一人; 4.多组人员在同一台设备上作业时,每组人员必须在同一停送电记录单上办理各自的停送电工作票; 5.在停电、送电工作票“平安措施〞一栏中,必须注明停电、送电操作顺序1.停、送电〔倒闸〕作业 及所采取的平安防措施。 检修电工按以下标准进展低压停、送电〔倒闸〕操作: 一、总那么: 1.非电气工作人员,严禁擅自操作电气设备; 2.低压停、送电操作时,一人操作、一人监护; 3.申请停、送电单位的负责人签字后,方可进展停、送电操作; 4.多组人员在同一台设备上作业,必须在所有申请“送电〞单位的负责人全2.低压停、送电〔倒闸〕操作 违反低压停、送电〔倒闸〕操作标准 人 触电伤亡事故 触电 H5 D3 15 中等风险 检修电部签字后,方可进展送电操作 二、操作: 1.停电操作时,先断控制回路、后断主回路;送电操作时,先送主回路、后送控制回路; 2.拉、合开关时,面部侧对开关;严禁带负荷拉、合刀闸;操作刀闸时要果三、验电: 1.检查验电笔外壳无裂纹、无破损; 2.验电时,手不能接触低压验电笔笔头的金属部位,要接触笔尾的金属部位; 3.必须逐相验电确认,并在验电前后分别在有电部位检验验电笔 四、放电: 1.对停电检修的电力电容器、电缆线路必须放电; 2.放电时,采用携带型接地线及绝缘棒放电 五、装、拆携带型临时接地线: 检修电工 电工机电部、 站 班长 安监机电技术员、安监员 1.在低压停、送电工作前,电工班长针对低压停、送电〔倒闸〕操作进展事故预想,并强调平安事项; 2.低压停、送电操作时,监护人员必须先验票,然后按照工作票容监护实施; 3.操作人员必须先核对工作票上设备编号与该设备对应的电气回路编号相一致后,方可按照低压停、送电〔倒闸〕操作标准进展停、送电操作; 4.监护人员发现操作人员违规操作时,要立即制止并纠正 检修电工 电工机电部、 站 班长 安监机电技术员、安监员 1.在办理低压停、送电工作票前,电工班长针对办票程序进展事故预想,并强调平安事项; 2.停、送电记录单容书写不清楚或涂改时,必须重新填写; 3.停、送电申请人未签字或书写不清楚时,检修电工不得停、送电; 4.电气技术员、安监员、电气副主任负责监视检查 检修电工 电工机电部、 站 班长 安监管理标准 主要 责任 人 直接 主要 主要 管理 监管 监管 人员 部门 人员 管理措施 型 性 机电技术员、安监员 1.检修电工不得通过、对讲机等通讯方式联系办票; 2.在办理低压停、送电工作票前,电工班长针对办票程序进展事故预想,并强调平安事项 工 3.当发生突发事故时,电工接到紧急停电指令后,先停电,然后由停电指令工 断迅速 1 / 9

. 1.停电、验电后,在所有可能送电到施工设备的来电部位,及产生感应电的地方,均须装设临时接地线; 2.接地线采用不小于25平方毫米截面的多股软裸铜线制成,并装设在明显易见的地方; 3.装接地线时,先接接地端、后接设备的各导体端; 4.拆接地线时,先拆设备各导体端、后拆接地端 六、挂、摘标示牌 〔上锁、解锁〕: 1.在已断开的开关或刀闸的操作手柄上,挂上“禁止合闸,有人工作〞的标示牌,有锁的开关要加锁; 2.在已接地线路的明显部位上挂“已接地〞的标示牌; 3.送电操作前,摘所挂标示牌〔解锁〕 检修电工按以下标准进展高压停、送电〔倒闸〕操作: 一、总那么: 1.非专职电气人员,严禁擅自操作电气设备; 2.高压停、送电操作时,一人操作,一人监护; 3.申请停、送电单位的负责人签字后,方可进展停、送电操作; 4.多组人员在同一台设备上作业,必须在所有申请“送电〞单位的负责人全部签字后,方可进展送电操作 二、操作: 1.雷雨时,严禁进展高压倒闸操作; 2.停电操作时,先断控制回路、再断断路器、最后断开隔离刀闸〔断开隔离刀闸时,先断负荷侧刀闸再断电源侧刀闸〕;送电操作顺序与停电操作顺序相反; 3.高压停、送电〔倒闸〕操作 违反高压停、送电〔倒闸〕操作规那么 人 触电伤亡事故 触电 H5 B5 25 重大风险 检修电3.严禁带负荷拉、合刀闸;操作刀闸时要果断迅速 三、验电: 1.高压验电器外壳无裂纹、无破损、无油污、无水渍,并在试验鉴定有效期; 2.验电时,要使高压验电器逐渐接近被测体; 3.必须逐相验电确认,并在验电前后按下自检按钮检验验电器 1.对停电检修的设备、线路必须放电; 2.放电时,采用相应电压等级的携带型接地线及绝缘棒放电 五、装、拆携带型临时接地线: 1.停电、验电后,在所有可能送电到施工设备的来电部位,及产生感应电的地方,均须装设临时接地线; 2.接地线采用不小于25平方毫米截面的多股软裸铜线制成,并装设在明显易见的地方; 3.装接地线时,先接接地端,再接设备的各导体端; 4.拆接地线时,先拆设备各导体端,再拆接地端 六、挂、摘标示牌 〔上锁、解锁〕: 1.在已断开的开关或刀闸的操作手柄上,挂上“禁止合闸,有人工作〞的标示牌,必要时加锁; 2.在已接地线路的明显部位上挂“已接地〞的标示牌 3.送电操作前,摘所挂标示牌〔解锁〕 检修电工 电工机电部、 站 班长 安监机电技术员、安监员 1.在高压停、送电工作前,电工班长针对高压停、送电〔倒闸〕操作进展事故预想,并强调平安事项; 2.高压停、送电操作时,监护人员必须先验票,然后按照工作票容监护实施; 3.操作人员必须先核对工作票上设备编号与该设备对应的电气回路编号相一致后,方可按照高压停、送电〔倒闸〕操作标准进展停、送电操作; 4.监护人员发现操作人员违规操作时,要立即制止并纠正 工 四、放电: 2 / 9

. 检修电工按以下标准进展移动电具接线作业: 1.接线作业时,二人进展,一人作业、一人监护; 2.接线前,先检查移动电具的手柄、外壳、使用时与人体有直接接触的部位,绝缘必须良好; 1.移动电具接线作业 接线错误 人 触电伤亡事故 触电 H5 D3 15 3.接线时,必须停电进展,验电无误前方可接线,接线时先接设备端、再接中等风险 检修电电源端,先接零线再接相线; 4.电源端必须使用具有漏电保护装置的开关,需要接零的电气设备必须可靠接零; 实,并用绝缘胶布分相、总体包好,使用中,接头要悬挂起来,不得落地或浸泡水中(防爆区必须使用防爆接线盒); 6.电缆在敷设时,要避开车行道、人行道,需防护时,必须加装保护管或衬垫、包裹; 7.接线完毕,必须联系好现场作业人员后,方可送电 2.移动电2.用电装置接、拆线作业 3.固定电气设备接线作业 接线错误 人 触电伤亡事故 触电 J3 B5 15 中等风险 检修电工 具拆线作业 拆线错误 人 触电伤亡事故 触电 J3 E2 6 一般风险 检修电检修电工按以下标准进展移动电具拆线作业: 1.拆线作业时,二人进展,一人作业、一人监护; 2.拆线时,必须停电进展,验电无误前方可拆线,拆线时,先拆电源端、后检修电工 电工机电部、 站 班长 安监机电技术员、安监员 1.在移动电具拆线前,电工班长针对移动电具拆线作业进展事故预想,并强调平安事项; 2.电气技术员、安监员、电气副主任负责监视检查,发现检修电工未按要求进展移动电具拆线作业,责令改正 检修电工 电工机电部、 站 班长 安监机电技术员、安监员 1.在移动电具接线前,电工班长针对移动电具接线作业进展事故预想,并强调平安事项; 2.电气技术员、安监员、电气副主任负责监视检查,发现检修电工未按要求进展移动电具接线作业,责令改正,并对检修电工进展处分 工 5.使用的电缆不允许出现明接头,需做接头时,要将各相线错开分别搭接结工 拆设备端,先拆相线、后拆零线。 检修电工按以下标准进展固定电气设备接线作业: 1.接线作业时,一人作业、一人监护; 2.接线前,必须办票停电〔如相邻设备对作业人员构成威胁,必须对相邻设备办票停电〕,并将接线设备控制按钮箱的转换开关打到“零〞位、挂牌,验电无误后,方可接线; 3.接线时,先接设备端、后接电源端,先接零线、后接相线;电气设备必须可靠接零; 4.接线完毕,工作负责人必须清点工器具及人员,确认无误后,方可摘牌、办票送电,送电期间设备视为有电,严禁任何人在送电设备上作业。 检修电工按以下标准进展固定电气设备拆线作业: 检修电工 电工机电部、 站 班长 安监机电技术员、安监员 1.在固定电气设备接线前,电工班长针对固定电气设备接线作业进展事故预想,并强调平安事项; 2.电气技术员、安监员、电气副主任负责监视检查,发现检修电工未按要求进展固定电气设备接线作业,责令改正 4.固定电气设备拆线作业 拆线错误 人 触电伤亡事故 触电 J3 B5 15 中等风险 检修电1.拆线作业时,一人作业、一人监护; 2.拆线前,必须办票停电〔如相邻设备对作业人员构成威胁,必须对相邻设备办票停电〕,并将拆线设备控制按钮箱的转换开关打到“零〞位、挂牌,验电无误后,方可拆线; 4.拆线时,拆一相后必须用绝缘胶布包裹一相,拆线完毕后,用绝缘胶布总体包好,并固定。 检修电工 电工机电部、 站 班长 安监机电技术员、安监员 1.在固定电气设备拆线前,电工班长针对固定电气设备拆线作业进展事故预想,并强调平安事项; 2.电气技术员、安监员、电气副主任负责监视检查,发现检修电工未按要求进展固定电气设备拆线作业,责令改正 工 3.拆线时,先拆电源端、后拆设备端,先拆相线、后拆零线; 3 / 9

电工危险源

.风任务工序危险源/险危害因素类型风险及其后果描述事故类可能风险评估损失风险值风险等级重触电H5B525大风险管理对象1.检修电工接到停、送电申请后,必须与停、送电申请人共同在所需检修设未执行停送电工作票制度1.办理停、送电〔倒闸〕工作票停、送电工作票填写不
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
20oha1fr5k25ui718xfz9x6b742s6901dw4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享