2、基顶~±0.000m剪力墙柱 3、±0.000m层梁板 4、负一层二次构造柱、过梁、圈梁 1、条型基础 2、基顶~±0.000m剪力墙柱 混凝土(原材料) 按楼层 3、±0.000m层梁板 4、负一层二次构造柱、过梁、圈梁 4 1、条型基础 2、基顶~±0.000m剪力墙柱 混凝土 混凝土(混凝土拌合物) 按楼层 3、±0.000m层梁板 4、负一层二次构造柱、过梁、圈梁 4 1、条型基础 混凝土(混凝土施工) 按楼层 3、±0.000m层梁板 4、负一层二次构造柱、过梁、2、基顶~±0.000m剪力墙柱 4 圈梁 1、条型基础 2、基顶~±0.000m剪力墙柱 现浇结构(外观质量) 按楼层 3、±0.000m层梁板 4、负一层二次构造柱、过梁、圈梁 现浇结构 1、条型基础 2、基顶~±0.000m剪力墙柱 按楼层 3、±0.000m层梁板 4、负一层二次构造柱、过梁、圈梁 4 4 现浇结构(现浇结构位置和尺寸偏差) 砌体结构 填充墙砌体 填充墙砌体 按楼层 基础梁顶~±0.000 1 分项工程9合计 项 检验批 42 4.2主体结构分部工程检验批划分
1、划分方法:
(1)混凝土结构工程可根据工艺相同,便于控制质量的原则按结构类型、构件类型、工
作班、楼层、施工段和变形缝来划分检验批。本工程主体结构的砼工程按楼层划分检验批。 (2)砌体工程应按楼层、变形缝、施工段划分检验批,且不超过250㎡砌体为一个检验批。本工程主体结构的砌体工程按楼层划分检验批。
2、检验批划分数量表
主体结构分部工程由2个子分部工程,5个分项工程组成,共划分为868个检验批。 主体结构分部工程检验批划分表
检验子分部工程名称 分项工程名称 检验批名称 检验批的划分方法 部位 批数量 按楼层,每层1个检验批 1层~30层及屋面层主体框架墙、柱 31 按楼层,每层模板 模板安装 1个检验批 1层~30层及屋面层主体框架梁、板 31 混凝土结构 按楼层,每层1个检验批 1层~30层及屋面二次构造柱、过梁 31 按楼层,每层1个检验批 钢筋 钢筋加工 按楼层,每层1个检验批 1层~30层及屋面层主体框架墙、柱 31 1层~30层及屋面层主体框架梁、板 31 按楼层,每层1个检验批 1层~30层及屋面二次构造柱、过梁 31 按楼层,每层1个检验批 1层~30层及屋面层主体框架墙、柱 31 按楼层,每层钢筋连接 1个检验批 1层~30层及屋面层主体框架梁、板 31 按楼层,每层1个检验批 1层~30层及屋面二次构造柱、过梁 31 按楼层,每层1个检验批 1层~30层及屋面层主体框架墙、柱 31 按楼层,每层钢筋安装 1个检验批 1层~30层及屋面层主体框架梁、板 31 按楼层,每层1个检验批 1层~30层及屋面二次构造柱、过梁 31 按楼层,每层1个检验批 混凝土(原混凝土 材料) 按楼层,每层1个检验批 1层~30层及屋面层主体框架墙、柱 31 1层~30层及屋面层主体框架梁、板 31 按楼层,每层1个检验批 1层~29层及屋面二次构造柱、过梁 31 按楼层,每层1个检验批 混凝土(混按楼层,每层凝土拌合物) 按楼层,每层1个检验批 1个检验批 1层~30层及屋面层主体框架墙、柱 31 1层~30层及屋面层主体框架梁、板 31 1层~30层及屋面二次构造柱、过梁 31 按楼层,每层1个检验批 1层~30层及屋面层主体框架墙、柱 31 混凝土(混按楼层,每层凝土施工) 1个检验批 1层~30层及屋面层主体框架梁、板 31 按楼层,每层1个检验批 1层~30层及屋面二次构造柱、过梁 31 按楼层,每层现浇结构现浇结构 (外观质量) 按楼层,每层1个检验批 1个检验批 1层~30层及屋面层主体框架墙、柱 31 1层~30层及屋面层主体框架梁、板 31
检验批划分专项施工方案