4、某城市热力管道工程,施工单位根据设计单位提供的平面控制网点和城市水准网点按照支线、支干线、主干线的次序进行了施工定线测量后,用皮尺丈量定位固定支架、补偿器、阀门等的位置。
在热力管道实施焊接前,根据焊接工艺试验结果编写了焊接工艺方案,并按该工艺方案实施焊接,在焊接过程中,焊接纵向焊缝的端部采用定位焊,焊接温度在-10℃以下焊接时,先进行预热后焊接,焊缝部位的焊渣在焊缝未完全冷却之前经敲打而除去。在焊接质量检验过程中,发现有不合格的焊接部位,经过三次返修后达到质量要求标准。 1.施工单位在管线工程定线测量时有何不妥之处?并改正。 2.焊接工艺方案应包括哪些主要内容?
3.判断该施工单位在焊接过程中和焊接质量检验过程中存在哪些不妥之处?并改正。 4.热力管道焊接质量的检验次序是怎样的?
5、某公司承建城区防洪排涝应急管通工程,受环境条件限制,其中一段管道位于城市主干道机动车道下,垂直穿越现状人行天桥,采用浅理暗挖隧道形式:隧道开挖断面3.9m×3.35m。横断面布置如图5所示。
施工过程中,在沿线3座检查井位置施做工作坚井,井室平面尺寸长6.0m,宽5.0m。井室、隧道均为复合式衬砌结构,初期支护为钢格栅+钢筋网+喷射混凝土,二衬为模筑混凝土结构,衬层间设塑料板防水层、隧道穿越土层主要为砂层、粉质黏土层、无地下水。设计要求施工中对机动车道和人行天桥进行重点检测,并提出了变行控制值。
第 11 页 共 17 页
施工前,项目部编制了浅埋暗挖隧道穿越道路专项施工方案,拟在工作竖井位置占用部分机动车道搭设临时设施,进行工作竖井施工和出土。施工安排各竖井同时施作,隧道相向开挖,以满足工期要求。施工区域,项目部采取了以下环保措施: (1)对现场临时道路进行硬化,散装材料进行覆盖。 (2)临时堆土采用密目网进行覆盖。
(3)夜间施工进行露天焊接作业,控制好照明装置灯光亮度。 问题:
1.根据图5,分析隧道施工对周边环境可能产生的安全风险。 2.工作竖井施工前,项目部应向哪些部门申报、办理哪些报批手续。 3.给出下穿施工的重点监测项目,简述监测方式。 4.简述隧道相向开挖贯通施工的控制措施。 5.结合背景材料,补充项目部应采取的环保措施。 6.二衬层钢筋安装时,应对防水层采取哪些防护措施。
第 12 页 共 17 页
试题答案
一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、正确答案:B 2、A 3、A
4、正确答案:D 5、【答案】B 6、【正确答案】:D 7、正确答案:A 8、A
9、参考答案:C 10、A
11、正确答案:A 12、正确答案:C 13、A
14、正确答案:B 15、D
16、正确答案:C 17、正确答案:A 18、D
19、正确答案:B 20、正确答案:C
一、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少有2个符合题意)
1、ADE
2、正确答案:A,B,C,D
第 13 页 共 17 页
3、【答案】BCDE 4、【答案】BCDE 5、答案B、C、D、E 6、ABC 7、【答案】ABDE 8、正确答案:A,D,E 9、ABCD 10、【答案】BCE
一、案例分析题(共5题,每题24分)
1、1.不妥当。正确程序:应由设计人验收地基,并由设计人提出处理意见。施工项目部应按设计图纸和要求施工。
2.因为计量工程师是按施工合同文件执行计量支付的。项目部应就此项增加的工作量,事先征得设计变更或洽商和收集充分证据。
3.不符合。因为规范规定“凡中断焊接工作六个月以上焊工正式复焊前,应重新参加焊工考试”。
4.应将坡口及两侧10mm 范围内油、漆、锈、毛刺等污物进行清理,清理合格后应及时施焊。 2、1.速度慢工期长;造价高;不适用于有水地层;不适用于Φ1000mm以下管径。 2.3个月内开工,延期以2次为限。
3.(1)正确做法:施工单位应在材料进场时,在监理单位的见证下进行取样,并由施工单位将试样送至第三方有资质的的检测机构进行检测。 (2)保温管检测项目: ①保温管的抗剪切强度;
②保温层厚度、密度、压缩强度、吸水率、闭孔率、导热系数 ③外护管密度、壁厚、断裂伸长率、拉伸强度、热稳定性。
4. 一级建造师教材中开挖导流渠将泥浆回收;凝固的泥浆统一外运处理,安全警示标志,设置夜间警示灯。
5.不符合规定;施工过程中冒浆是施工单位自己的原因造成的,应该由施工单位承担责任。
第 14 页 共 17 页
3、1.编制施工组织设计,熟悉设计文件、技术交底和测量放样。
2.夜间运输,白天铺筑,造成水泥稳定碎石粒料堆置时间过长, 超过水泥的初凝时间,水泥强度已经损失。
3.应适当提高出厂温度、但不超过175℃。运输中应覆盖保温,摊铺时应采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。
4.不充分。路面检验项目还应包括:弯沉值、宽度、中线高程、横坡、并框与路面的高差。 5.不全面。施工进度总结的依据资料还应用:施工进度计划执行的实际记录和施工进度计划检查结果。
4、1.施工单位在管线工程定线测量时的不妥之处。
(1)不妥之处:按照支线、支干线、主干线的次序进行施工定线测量。正确做法:应按主干线、支干线、支线的次序进行施工定线测量。
(2)不妥之处:用皮尺丈量定位固定支架、补偿器、阀门等的位置。正确做法:管线中的固定支架、地上建筑、检查室、补偿器、阀门可在管线定位后,用钢尺丈量方法定位。 2.焊接工艺方案应包括的主要内容: (1)母材性能和焊接材料; (2)焊接方法;
(3)坡口形式及制作方法; (4)焊接结构形式及外形尺寸; (5)焊接接头的组对要求及允许偏差; (6)焊接电流的选择; (7)检验方法及合格标准。
3.施工单位在焊接过程中和焊接质量检验过程中存在的不妥之处。
(1)不妥之处:焊接纵向焊缝的端部采用定位焊。正确做法:在焊接纵向焊缝的端部不得进行定位焊。
(2)不妥之处:焊接温度在-10℃以下焊接时先进行预热后焊接。正确做法:焊接温度在0℃以下焊接时就应该进行预热后再焊接。
(3)不妥之处:焊缝部位的焊渣在焊缝未完全冷却之前经敲打而除去。正确做法:在焊缝未完全冷却之前,不得在焊缝部位进行敲打。
第 15 页 共 17 页
2019-2020年国家一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题 附解析