好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防自动报警控制系统培训试用教案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品

火灾自动报警控制系统培训试用教材

可编辑修改

精品

目录

一、火灾自动报警系统概念 3 二、火灾自动报警系统的构成 3 三、火灾自动报警系统主要部件的功能 3 四、报警主机与探测器的接线方式 21 五、定期检查和试验 22 六、控制器开机注意事项 22 七、常见故障现象及处理 23 八、系统运行的注意事项 24 九、打印纸的更换 26 十、火警应急处理程序 27 十一、 相关管理和维护表格 30

可编辑修改

精品

一、火灾自动报警系统概念

火灾自动报警系统的作用是能自动发现火情并及时报警,以不失时机地控制火灾的发展,将火灾的损失减到最低的限度。 二、火灾自动报警系统的构成

火灾自动报警系统的构成有火灾报警主机、联动控制主机、火灾探测器、手动火灾报警按钮、消防栓按钮、消防应急广播、消防警铃、消防对讲电话、火灾应急照明、疏散指示灯、消防泵、喷淋泵、消火栓、喷淋头、防排烟风机、防火卷帘门等。 三、火灾自动报警系统主要部件的功能

(一)、火灾探测器

火灾探测器是火灾自动探测系统的传感部分,它能形成并在现场发出火灾报警信号,或向控制和指示设备发出现场火灾状态信号。

1、分类:主要有三种,分别为感烟、感温、感光、可燃气体和复合火灾探测器。

2、型号意义:J T □ □-□ □-□ 1)J(警)——火灾报警设备。 2)T(探)——火灾探测器代号。

3)火灾探测器分类代号:Y(烟)、W(温)、G(光)、Q(可燃气体)、F(复)

4)非防爆(B)或非船用(C)型此项可省略,无须注明。 5)探测器特征表示法(敏感元件代号):LZ(离子)、GD(光电)、 GW(光温)、YW(烟温)、HW(红、外)、ZW(紫、外)。 6)主要参数:表示灵敏度等级(I、II、III),感烟感温探测器有此项标注。

3、图形符号:分有国标及厂标两种。

感烟探测器 感温探测器 感光探测器

可编辑修改

精品

4、外观识别:

烟感探测器 温感探测器

(二)、手动火灾报警按钮

1、手动火灾报警按钮是人为确认火警的报警装置,当人工确认发生火灾时,按下此报警按纽,向消防控制中心发出火警信号。

2、手报火灾报警按纽一般有明显的标志,在按下报警后可用专用小工具手动复位、取消报警,并可多次重复使用。

3、外观识别:

(三)、消防栓按钮

消防栓按钮是当确认发生火灾时用消防栓进行灭火时,用小锤击碎按钮上的玻璃小窗,按钮不受压而复位,从而通过控制电路启动消防水泵投入使用,以保证消防栓供水水压足以用水枪喷水灭火,同时应在建筑物内部发出声光报警,通告人员疏散。

(四)、喷淋头

喷淋头应用最多的是玻璃球式喷头。喷淋头布置在房间顶棚下边,与支管相连。

可编辑修改

精品

在正常情况下,喷头处于封闭状态。当发生火灾时,洒水喷头里装有热敏液体的玻璃球达到动作温度(有57、68、79、93℃等几种)时,球内液体膨胀炸裂,密封垫脱开,喷出压力水灭火,喷水后,由于压力降低,压力开头动作,将水压信号变为电信号传到消防主机,启动联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动(设于自动状态下)启动,保证喷头有水喷出。

(五)、防烟正压风机

火灾时,消防系统按防火分区的火警信号,直接开启相应分区楼梯间或消防电梯前室的正压风机,对各层前室都送风,使前室中的风压为正压,周围的烟雾进不了前室,以保证垂直疏散通道的安全。正压风机不设防火阀。

(六)、排烟风机

火灾时,浓烟会对人的呼吸道构成很大的威胁,因此有必要用排烟风机将浓烟向外排出。排烟风机可对水平安全通道、大厅中庭等进行排烟,使通道不受烟雾阻塞。

排烟风机的风管上设排烟阀,火警时,火灾探测器探得火警信号,由消防控制中心确认后,送出开启与火灾探测器相对应的排烟阀信号开启排烟阀,联动柜发出声光报警,同时排烟风机自动启动。火警撤销时,排烟风机可由消防主机控制停机,但排烟风阀由于限位开关已压住,只能到现场手动关闭。

排烟机是吸取高温烟雾,当烟温达280℃,按照防火规范应停排烟风机,所以常在风机进口处设置防火阀,当烟温达280℃,防火阀自熔而关闭。

(七)、消防应急广播

消防应急广播或火灾警报装置,是为了当火灾发生时能够迅速通知并