部位 组 织 机 构 报警和接警处置程序 厂区 事故现场指挥组 通讯联络组 √ √ √ √ 人员抢救组 物资疏通组 出现火灾由总指挥黄锦南安排电工拉响警铃及切断总电源,总指挥联系保安及时向119报警,并安排人员到厂区路口“迎候”消防车的到来;同时安排人员进行灭火。 应急疏散的组织程序和措施 扑救初期火灾的程序和措施 通讯联络、安全防护救护的程序和措施
警铃响起后,警戒及疏散组成员第一时间奔赴现场,进入疏散工作状态疏导员工撤离。 各小组长提示广大员工不要慌乱、不要拥挤、就近(门口)向左右空地方向逃生 出现火警,火速赶到现场掌握灭火器和消防栓 打开灭火器及打开消防水,接受指挥进行灭火,开始救火灾 抢救贵重物品 在救灾过程中出现伤、患时,保证在第一时间内进行有效救治 11
消防安全重点单位信息系统 相关表格
室外消防给水
市政给水管数量(条) 市政给水管管径(mm) 室外水池容量 (m) 室外环网管径 (mm) 室外消火栓数量(个) 管网供水状态 33条 200㎜ 1000m 150㎜ (正常√) (不正常) (不能供水) 3可供消防车取水的天然水源情况 责任部门
行政部 责任人 欧乔林
12
消防安全重点单位信息系统 相关表格
疏散用楼梯
疏散用楼梯名称 厂房楼梯 宿舍 形式 消防楼梯 所在部位 两边入口处 状态 畅通 宽度(m) 1.4 m 1.4 m 和2.3 m
13
消防安全重点单位信息系统 相关表格
室内消火栓系统
设置部位 室内消火栓数量 消防泵生产单位 消防泵数量 接合器数量(个) 屋顶水箱容量(m) 竖管管径(m) 稳压泵数量 气压罐容量(m) 33每层有2个消防栓 8 消防泵设置部位 储水池旁 上海贝纳电机厂 1 8个 10 m 20㎜ 3型号 Y160—4 15 扬程(m) 40 流量(L/S) 扬程(m) 消防水喉数量(个) 系统状态 责任部门 维修保养单位
(正常√)(不正常)(不能使用) 行政部 责任人 欧乔林 14
消防安全重点单位信息系统 相关表格
自动喷水灭火系统
设置部位 喷淋泵设置部位 报警阀数(个) 生产厂家 喷头数 (个) 干管管径(mm) 竖向分区(个) 流量 (L/S) 扬程(m) 型号 水流指示器数(个) 水泵接合器数(个) 减压阀数(个) 喷淋泵数(个) 稳压泵量(个) 屋顶水箱容量(m) 系统形式 3 (湿式) (干式) (泡沫喷淋) (预作用) (重复启闭预作用) (水喷雾)(雨淋)(其他水幕) 系统状态 责任部门 维修保养单位
(正常)(不能使用) 责任人 15