图――3
2)、若柜体和地砖相邻,若是先做家具后贴地砖,家具下部必须做好有效防腐,家具板材下部五面防水,防水高度5CM,贴砖时,还要做到有效保护,建议用防水膜保护柜体,免受水侵蚀;若先贴砖后做柜子,必须做好成品在保护。
3)、所有家具各隔板不允许拼接。衣柜外侧立面必须使用双层板。 板材裁割要平直,不允许有毛刺,隔板之间的缝隙≤1MM,隔板的安装需用地板钉或无头铁钉,钉入板面2MM。隔板外立面高低误差≤1MM。
4)、粘贴饰面板时,涂胶要均匀,要求纹钉固定,严禁枪钉固定。饰面板材裁割时必须平直,不允许有毛刺,安装时不允许有缝隙。
5)、线条的安装,木线条与饰面板必须平整。初操作时线条应略凸于饰面板,以防水木线收缩,待要验收时提前进行整修。整修时注意不要修伤面板。线条钉制时,需均匀涂抹白胶(浅色饰面板钉制线条时,需注意:白胶涂抹时,线条变要留2MM左右,防止线条钉制好后留有黑色线。),并用抢钉固定。拼角时45度切割。不得使用有结巴、虫眼的线条,线条不允许有明显的色差。线条接头处不允许有明显接缝。
E、隔墙安装
一)、木隔墙安装
1、先熟悉图纸要求定位划线,横平竖直。木龙骨安装之前需除去木方上的树皮.虫眼等木龙骨,必须满刷防火涂料。木龙骨间距为@300*400,龙骨间要用白乳胶粘结,石膏板同基层连接需用白乳胶粘结,严禁气枪钉固定。
2、顶、底面打木榫眼,深度50mm为宜,如顶楼、卫生间严禁在顶面打木榫眼,改为墙面打眼作为固定点;榫眼间距不大于600mm。
3、大面积施工龙骨必须采用企口结构,门、窗樘结构连接和承重部位采用二龙骨和斜撑龙骨,如有造型须加设加强龙骨,满足固定重物的要求。龙骨固定前涂刷二遍防火涂料,完全遮盖龙骨。靠墙龙骨则需做防腐处理。
5、木隔断与吊顶相接:
1)、对于无门的木隔断,如与轻钢龙骨或铝合金吊顶接触,只要求相接缝隙
小、平直。如与木龙骨吊顶接触时,可将吊顶龙骨与隔断沿顶龙骨固定在一起,可加设斜角角铁支撑杆与建筑顶层相接。
2)、对于有门的木隔断,隔断竖向龙骨应穿过吊顶面,与建筑顶层固定或使
用斜角角铁支撑杆与建筑顶层相接。
6、纸面石膏板采用自攻螺钉固定,周边螺钉间距不应大于200mm,中间部分螺钉间距不应大于300mm,螺钉与板边缘的距离应〉0.5--0.7mm.
7、隔断端部的石膏板与周围的墙或柱应留3-5mm的槽口。
8、隔断的下端如用木踢脚板覆盖,罩面板应离地面20-30mm,用石材踢脚板时,罩面板应与踢脚板上口齐平,接缝严密。
二)、轻钢龙骨隔断安装
1、先熟悉图纸要求,墙位放线。
2、在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处铺填橡胶条或泡沫塑料条,再按600mm间距用电钻打眼打入膨胀螺栓(或射钉)固定沿地、沿顶龙骨。
3、将预先切裁长度的竖向龙骨,推入沿地、沿顶龙骨之内,翼缘朝向石膏板方向。用拉柳钉或自攻螺丝固定。
4、竖向龙骨根据石膏板宽度而定,一般在石膏板板边、板中各放置一根中距为600mm。同时要加设贯通横样龙骨和加强龙骨。在有门框的部位要加设加强龙骨及横撑龙骨。
5、。封面板工艺同木隔断 三)、若有以单面柜体为隔墙的,柜体的另一面严禁石膏板直接贴在柜体在背板上,必须用木龙骨或轻钢龙骨做墙体基层,基层不允许固定在柜体上。
F、木制门窗套
规范要求:
1、卫生间、厨房或与地砖接触在门窗套:要求,先贴门槛石或地砖再做门窗套。若先做门套,后铺地砖或门槛石,门套基层离原始地面距离不低于5CM(保持地面成品后,门套基层离地面要有1CM的距离)。同时上述门套制作前,基层需做有效的防潮处理,(木工板5面做高度50CM的防潮处理,靠墙一面必须满刷)。卫生间门套饰面板安装结束后,饰面板底部高于门槛石3MM,待油漆结束后,底口用透明玻璃胶密封。如果是新砌墙,墙体干燥必须超过10天以上,方可安装门套、衣柜等木制品,同时墙面需做防潮处理。
2、所有饰面板、木工板制作不允许有拼接、破损、划痕。粘贴饰面板时,涂胶要均匀,要求纹钉固定,严禁枪钉固定。饰面板材裁割时必须平直,不允许有毛刺,安装时不允许有缝隙。所有木工板裁割时不允许有毛刺、破损。
3、做门套线的结构时,应该用比门套线的宽度窄5~6MM的九夹板条垫在门套线里面,以防止门套线曲翘。门套侧立面用5MM子弹头收口。不得使用有结巴、虫眼的门套线,门套线不允许有明显的色差。
G、防火工程
1、防火涂料主要集中在吊顶木龙骨、隔墙龙骨,目的是防止室内火灾的迅速蔓延,起到局部隔离,延缓的作用;
2、吊顶木龙骨涂刷防火涂料要求在龙骨下料后,拼装前涂刷,保证四面都均匀涂刷到。
3、施工工艺要求:吊顶龙骨涂刷二遍以上防火涂料,并完全遮盖龙骨。
H、防腐工程
1、防腐工程主要是指所有木制品基层与墙体、地面接触处做防腐处理,避免因木制品的腐烂而造成的质量问题。
2、墙体预埋的构配件必须做防腐处理(例:防腐木砖)。 3、厨房、卫生间吊顶木龙骨必须做防腐处理。
5、门窗套基层板与墙体、地面接触面必须做防腐处理。
6、木家具的施工,靠外墙和浴室隔墙易受潮墙面的家具必须作防潮处理后再进行施工,以防止家具背板将来发生发黑或霉变;与地砖相邻(先做家具后贴地砖时)的部分。
7、施工工艺要点:防腐涂料涂刷必须完全遮盖木材基层,但需注意含水率的增高。
五、泥瓦工程
A、砌墙
1、新砌墙体与原有墙体连接处必须有拉结措施,连结筋采用中♀6或♀8。若原有墙体是砌休,立接筋伸入原墙体不少于20Omm;若原有墙体是混凝土墙体,则在原有墙体上钻孔焊接或用膨胀螺栓连接。
2、新砌墙体与原有墙体连接处粉刷应先在基层上铺订金属网,并绷紧牢固,金属网与各基体的搭接宽度不小于100mm。与卫生间相邻在墙体,必须用砖砌,严禁实用其他材料代替,并做好防潮处理,墙面帖转的墙体,需用砖砌筑,严禁使用其他材料代替。新砌筑有门洞时,必须在门洞上方预制横梁。
B、粉刷
1、灰缝应横平竖直,厚度一般控制在8-lOmm,粉刷抹灰层砂浆配比为1:2,分遍成活,底层砂浆凝固前表面拉毛,以便面层与基层可靠粘接。抹灰应分层进行,当抹灰总厚度超过25mm时应采取防止开裂的加强措施;不同材料基体交接处,表面抹灰宜采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时,加强网的搭接宽度不小于
100mm。
2、抹灰层与基层应粘接牢固,无脱层、裂纹等缺陷,抹灰层不允许出现空鼓现象。若在板材金属网基层上粉刷,应将金属网牢固固定在基层上并作防锈处理,底层粉刷时应将砂浆压入金属网眼内,形成转角以使结合牢固。 C、墙地砖铺贴
(一)施工前准备
1、基层检查:
1)、清除墙面浮灰,凹凸过大部分凿平或用1:3水泥沙浆找平,混凝土墙
清洗后凿毛或用掺界面剂水泥细沙作小拉毛,对于旧建筑物应用烧碱水去除油污后凿毛;
2)、原始墙面出现明显空鼓、大面积开裂的,有渗水的,必须先处理;空
鼓、开裂:铲除原始粉刷层,重新粉补,重新做防水。
3)、墙面平整度误差>4CM的要先找平,找平层初凝后,该做防水的,应先
做防水,再贴砖;
2、瓷砖验收和沟通:
1)、施工前先挑选瓷砖的颜色、方正度;
2)、查看瓷砖背面有无铺贴方向要求;有无扭曲和裂纹及磕碰; 3)、颜色是否均匀,能把不严重的放在不明显的地方,如发现瓷砖有严重质量问题应立即停止施工,及时向有关人员反映。
4)、和客户沟通砖的铺贴方式。
3、必须在水电工种完毕,并经检验测量合格后,方可进入瓦工施工阶段,以免造成返工。
4、施工前应做好有效成品保护,如(地漏、煤气表、插座、开关、管线),成
品保护应用甲方制作的保护膜。
5、材料应按要求分别堆放,沙子应袋装化,瓷砖码放应按同一类用于同一房间或同一面墙归类码放,不得扎堆及码放在过道内。
二)、施工工艺:
正确的铺砖方法:墙面防水——贴墙砖,空最下面一行砖不贴——地面防水——贴地砖——将墙砖最下面一行补起来,墙砖压在地砖上
1、排砖、弹线:贴砖方式有直缝排列和错缝排列,根据墙面的尺寸和瓷砖规格算出纵横的砖数,然后在墙上拉出水平线和竖直线,线要横平竖直,位置准确。
2、铺贴:贴砖前砖应浸水2小时以上,阴干表面水分,在贴前先用废砖作标志块,可在墙面两侧竖向铺贴,用线坠掉垂直后,再补中间标志砖,间距1.5米左右,以便控制平整度,在两侧标志块上挂水平通线,铺贴时通线逐层移动,作为每层的水平控制线和平整度控制线,再第一层砖下托木板,托板上口于水平线平行,防止沙浆在硬化前因自重下滑,贴砖应从下向上,从左向右进行,用1:2水泥沙浆在砖后满刮8毫米左右,并要随时用长靠尺校正
三)、施工规范
1、进门不宜看见压缝,要求:墙砖压在地砖。
2、非整砖不得小于砖规格的1/3,同一面墙不得出现两排非整砖
3、墙砖的边角空鼓不得超过铺贴数量的5%(比如100片墙砖,那么边角空鼓就不得超过5片)。单板局部空鼓不大于3%。
4、要求砖与砖之间四角平整,留缝大小一致,不得有(若有蹦瓷缺角现象,必须拆除重做)。
5、地砖与地板交界处的地砖须用原边,并外侧边基层的水泥砂浆也必须顺滑平直。