印度拉法基2×15MW电厂锅炉补给水系统调试报告
技 术 资 料 编 号:
印度拉法基2×15MW电厂
锅炉补给水系统调试报告
中国机械工业第四建设工程公司印尼拉法基项目部调试所
2008年12月
中国机械工业第四建设工程公司印尼拉法基项目部调试所 - 1 -
印度拉法基2×15MW电厂锅炉补给水系统调试报告
中国机械工业第四建设工程公司印尼拉法基项目部调试所
报告编号:
批 准: 审 核: 报 告: 调 试: 操 作:
2008年 月 日
中国机械工业第四建设工程公司印尼拉法基项目部调试所 - 2 -
印度拉法基2×15MW电厂锅炉补给水系统调试报告
1、概述 1.1概况
本工程建设两套汽轮发电机组,每套机组包含锅炉、汽轮机和发电机。其中一套系统锅炉已具备点火吹管条件。为配合主机设备调试,在华电领导的支持下,在安装单位的大力协助及运行人员的配合下,对3×75T/H锅炉补给水处理系统进行了调试。于XXXX年XX月XX日顺利生产出合格的除盐水,各项指标均优于设计要求,为锅炉点火及2#炉的水压实验奠定了良好的基础,得到了业主、安装公司的好评。
现将有关事项报告如下:
锅炉主要参数:
额定蒸发量 75t/h 额定蒸汽压力 5.3MPa 额定蒸汽温度 485℃ 给水温度 150℃ 排烟温度 ~ 148℃
本工程所用原水来自XXXXXXXX(调试用水暂用印度拉法基工厂来水)(设计原水及实际用原水水质见下表),经湍流絮凝沉淀预处理和化学水处理,达到高压锅炉用水标准。
本锅炉补给水处理系统主要由活性炭、阳床、阴床和混床组成,系统出力为2×75t/h。由XXX设计院设计,主要设备由无锡华光锅炉股份有限公司、南京汽轮电机(集团)有限责任公司提供;
设备厂提供,和利时公司制作。 1.2工艺流程 压力清水
活性炭过滤器 逆流再生阳离子交换器 中间水箱 除二氧化碳器
(带有除碳风机) 除盐水箱 1.3运行方式
逆流再生阴离子交换器 混床 主厂房
除盐水泵
中国机械工业第四建设工程公司印尼拉法基项目部调试所 - 3 -
锅炉补给水系统调试报告