6.2.10加油站内的工艺管道应埋地敷设,且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时,应采取相应的防渗漏措施

6.2.11与油罐相连通的进油管、通气管横管,以及油气回收管,均应坡向油罐,其坡度不应小于2‰

6.2.14油罐通气管的设置,除应符合5.0.8条的规定外,尚应符合下列规定:

1汽油罐与柴油罐的通气管,应分开设置 2管口高出地面4m以上

3沿建筑物的墙(柱)向上敷设通气管管口,应高出建筑物的顶面1.5m以上

4当采用卸油油气回收系统时,通气管管口与围墙的距离可适当减少,但不得小于2m

5通气管的公称直径不应小于50mm 6通气管管口应安装阻火器

7当采用卸油油气回收系统和加油油罐回收系统时,汽油通气管管口尚应安装机械呼吸阀。其工作压力宜按表6.2.14确定

表6.2.14机械呼吸阀的工作压力(Pa)

工作压力 设计使用状态 正压 负压 200~500 仅卸油采用密闭油气回收系统 2000~3000

卸油和加油均采用密闭油气回收系统

9消防设施及给排水

9.0.2加油站可不设消防给水系统

1500~2000 9.0.10加油站的灭火器材配置应符合下列规定:

1每2台加油机设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器;加油机不足2台按2台计算

2地下储罐须设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15米时,须分别设置

3一、二级加油站须配置灭火毯5块,沙子2m3;三级加油站须配置灭火毯3块,沙子2m3

4其余建筑的灭火器材配置须符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计》规范GB140的规定

9.0.12加油加气站的排水应符合下列规定:

1站内地面雨水可散流排出站外。当雨水有明沟排到站外时,在排出围墙之前应设置水封装置

2加油站排出建筑或围墙的污水,在建筑物墙外或围墙应内应分别设水封井。水封井的水封高度不应小于0.25m;水封井应设沉泥段,沉泥段高度不应小于0.25m

3清洗油罐的污水应集中收集处理,不应直接进入排水管道

10电气装置

10.1供配电

10.1.1加油加气站的供电负荷等级可为三级

10.1.3一、二级加油站的罩棚、营业室等处,均应设事故照明

10.1.4当引用外电源有困难时,加油加气站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口,应安装阻火器。排烟管口到各爆炸危险区域边缘的水平距离应符合下列规定: 1排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m 2排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m 10.1.5低压配电装置可设在加油加气站的站房内

10.1.6加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分,应穿钢管保护

10.1.7当采用电缆沟敷设电缆时,电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内

10.1.9加油站罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具

10.2防雷

10.2.1油罐必须进行防雷接地,接地点不应少于2处

10.2.2加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω

当各自单独设置接地装置时,油罐的防雷接地电阻不应大于10Ω

10.2.4埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地

10.2.5当加油加气站的站房和罩棚需要防直击雷时,应采用避雷带(网)保护

10.3防静电

10.3.1地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防直击雷的联合接地装置,其接地电阻不应大于30Ω

10.3.2加油加气站的汽油罐车卸车场地,应设罐车卸车时用的防静电接地装置,并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪

10.3.3在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接

10.3.4防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω

11采暖通风、建筑物、绿化

11.1采暖通风

11.1.1加油加气站内种类房间的采暖室内计算湿度庆符合表11.1.1的规定:

表11.1.1各类房间的采暖室内计算温度 房间名称 泵房、调压器间、消防器材间、发电间 消防水泵房、卫生间 营业室、办公室、值班休息室 采暖室内计算温度(℃) 5 12 16~18 11.1.2加油加气站的采暖应首先利用城市、小区或邻近单位的热源。当无上述条件,在加油加气站内设置独立的锅炉房时,宜选用小型燃气(油)热水锅炉,也可采用具有防爆性能的电热水器采暖。当仅向建筑面积不大于200m2的站房供暖时,小型锅炉、热水器宜设在站房内

11.1.3设置在站房内的热水锅炉间,应符合下列要求: 1锅炉间应设耐火极限不低于3h的隔墙与其它房间隔开 2锅炉间的门窗不宜直接朝向加油机、卸油点及通气管管口、放散管管口

3锅炉宜选用供热量不大于140kW的小型锅炉