浅析FF总线设备安装检查、测试要求
摘要:本文通过FF总线的工作原理和结构特点,结合实际应用介绍了FF 总线仪表设备的安装方式及安装注意事项,以及FF总线电缆的现场调试使用和误差分析。
关键词:FF总线电缆、FF现场总线技术、FF总线网段、
一、前言:
FF现场总线技术在国内外的一些大、中型石油化工企业中获得了成功的应用,就以今年刚完工的烟台万华一体化搬迁工程量产60万吨/年MDI装置为代表,自动化程度高,仪表和控制回路数量多,复杂程度相当高,生产装置运行持续稳定,创造了显著经济效益,实践证明FF现场总线控制技术已趋于成熟。
FF现场总线控制技术的优点:a.在AMS资产管理系统应用中,FF现场总线技术要比HART诊断参数多。b.FF现场总线数字阀门控制器(DVC)的离线和在线故障诊断技术的应用,使石油化工装置大量调节阀门的离线检修工作从故障后检修、预防性计划检修到先诊断后检修的预测性检修,减少调节阀门的离线检修数量,节省维护成本,降低生命周期成本。
二、FF总线形成
FF(Fieldbus Foundation):基金会现场总线,这是在过程自动化领域得到广泛支持和具有良好发展前景的技术,将成为主流发展趋势。基金会现场总线分低速和高速两种通信速率。低速传输速率为31.25Kbit/s,通信距离可达1900m,高速传输速率为1Mbit/s和2.5Mbit/s,其通信距离为750m和500m。FF 可支持总线供电,支持本质安全防爆环境,适用于冶金,石油,化工,医药等流程行业的过程控制。
三、FF总线设备的检测安装
FF总线仪表能否正常的通讯,直接影响了试车,所以总线电缆的质量检测至关重要。
1、要进行FF总线电缆安装检查和测试(整盘电缆):
1.1.FF总线电缆敷设前对整盘电缆进行电阻和电容测试
a 电阻测试
去掉电缆两端保护套,剥掉电缆绝缘层,分别测试信号间,信号与屏蔽间,信号与铠间,屏蔽与钢丝铠间绝缘电阻并记录在表中
b 电容测试
去掉电缆两端保护套,剥掉电缆绝缘层,分别测试信号间,信号与屏蔽间,信号与铠间,屏蔽与钢丝铠间电容并记录在表中
注意:确保不要用手直接接触仪表导线或网段配线。因为人体是导体,所以人体与导线或配线接触会导致读数错误。
下面是整盘型号为FFAR-A-32 1×2×18AWG的FF总线电缆测试结果:
测量电阻,从:期望结果:电缆盘号:A盘检测结
果:
开路>5MΩ500MΩ合格信号(+)与信号
(-)
开路>20MΩ500MΩ合格信号(+)与屏蔽
线
开路>20MΩ500MΩ合格信号(-)与屏蔽
线
开路>20MΩ500MΩ合格信号(+)与钢丝
铠
开路>20MΩ500MΩ合格信号(-)与钢丝
铠
屏蔽与钢丝铠开路>20MΩ500MΩ合格测量电阻,从:期望结果:
开路<300nF 81.7nF 合格信号(+)与信号
(-)
开路<300nF 139.7nF 合格信号(+)与屏蔽
线
信号(-)与屏蔽开路<300nF 135.8nF 合格
线
信号(+)与钢丝铠
开路<300nF
127.2nF