一、控制器简介
JB-QB-NT8031火灾报警控制器/气体灭火控制器(简称为NT8031)是尼特公司为适应工程需要而开发的,具有火灾报警功能与气体灭火控制功能,可实现2个防火区的气体灭火控制;可配接火灾报警器件:点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、输入输出模块、火灾声光警报器、紧急启停按钮、气体释放警报器等。
NT8031满足GB 4717-2005《火灾报警控制器》和GB 16806-2006《消防联动控制器》中有关气体灭火控制器的要求。
二、技术指标
1、工作电压:交流AC220V 50Hz,允许电压变化范围AC187V~AC242V; 2、功耗:交流 1A;
3、备用电源:2个DC12V/7Ah电池;
4、气体喷洒输出:DC24V/2A,脉冲方式/电平方式,可调; 5、液晶屏规格:128*64点,单色蓝屏液晶; 6、容量
辅助电源24V: 24V 0.7A; 电磁阀用24V电源: 24V 2A;
可带2个区气体灭火设备,每个分区所带设备及数量如下: 可以配接火灾报警器件与气体分区控制器件,总数不超100个;
火灾报警器件:点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、手动火灾报警按钮等; 气体分区控制器件:输入输出模块、火灾声光警报器、紧急启停按钮、气体释放警报器; 电磁阀:1个,额定电压DC24V,最大电流3A; 压力开关:1个,常开触点,动作时闭合。 7、使用环境
工作温度:0℃~40℃ 相对湿度≤95%,不凝露 8、外形尺寸:
长×宽×高:365×173×547(单位:mm) 9、重量:13kg
三、主要功能
1、采用总线的方式与现场的点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、输入输出模块、火灾声光警报器、紧急启停按钮、气体释放警报器等设备连接,布线简单方便,配置灵活。
2、NT8031能控制气体灭火设备启动喷洒,其启动方式有以下几种: 通过按下NT8031本身面板上的【急启】键来启动气体灭火; 通过火灾报警探测器和手动按钮报警联动启动气体灭火;
通过按下现场的紧急启/停按钮的紧急启动按钮来启动气体灭火;
通过火灾报警控制器(联动型)发出联动启动控制命令给NT8031实现启动气体灭火。
3、NT8031收到启动控制信号后能发出声光报警、启动现场的火灾声光警报器、开始延时且指示延时时间、并联动启动输入输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能。 4、各区延时启动的延时时间在0~30秒连续可调。
5、具有停动功能,在延时期间,通过以下方式可紧急停止延时和后续动作: 按下面板上的【急停】键,可实现紧急停动;
按下该控制区域内的现场紧急停动按钮,可实现紧急停动。
.
.
6、具有手自动转换功能,各区可分别设置手动和自动工作方式:
1)自动工作方式下,NT8031可接收火灾报警控制器(联动型)的启动控制命令进行气体灭火,从而实现了火灾报警系统的探测器自动联动启动气体灭火的功能;
2)手动工作方式下,NT8031不接收火灾报警控制器(联动型)的启动控制命令,只能通过【急 启】 键和现场紧急启动按钮才能启动气体灭火; 3)在自动工作方式下,可实现火灾报警联动启动气体灭火。在手动工作方式下,只能进行火灾报警,不能联动启动气体灭火,只能通过【启动】按键和现场紧急启动按钮才能启动气体灭火。 注意:手动工作方式只适于保护区有人时使用!
7、具有联网功能,可向火灾报警控制器(联动型)上传火警信号、启动控制信号、延时信号、启动喷洒信号、气体喷洒信号和故障信号等信息。
8、具有信息记录、查询功能,可保存1000条历史记录,1000条火警记录,500条故障记录,500条联动记录和500条放气记录。 9、具有USB备份功能。
可以将本机存储的历史记录备份到U盘设备中。 10、回路器件自动注册功能。 11、具有三组可控继电器输出。
1)火警继电器
提供常开触点与常闭触点,触电容量:DC30V/1A,火警时动作。 2)故障继电器
提供常开触点与常闭触点,触电容量:DC30V/1A,故障时动作。 3)可编程继电器
可设置为火警时动作,故障时动作或者是压力开关反馈时动作。 提供常开触点与常闭触点,触电容量:DC30V/1A。
12、打印机
可选用热敏打印机。
四、操作面板说明
火 警声光启动声光故障系统故障主电工作 启 动 故 障7操作 自 检复位设置8查询9自检指示灯声光取消4105263转换退出LCD备电工作消音指示消音确认喷洒允许喷洒禁止键盘区键锁JB-QB-NT8031一区启动控制延时指示启动喷洒气体喷洒声光启动故障指示手动状态自动状态二区启动控制延时指示启动喷洒气体喷洒声光启动故障指示手动状态自动状态手动自动声光启停手动自动声光启停打印机急启急停急启急停 图1 面板图
控制器面板包括以下六大部分,分述如下:
.
.
4.1 LCD显示屏
128*64点,单色蓝屏液晶。 4. 2 总指示灯说明
【火警】:红色,灯亮时表明有火警发生。 【启动】:红色,当NT8031有启动事件时点亮。 【故障】:黄色,有故障时此灯点亮,故障消除后此灯熄灭。 【自检】:黄色,表明系统正在进行自检操作。 【声光启动】:红色,表明系统中有火灾声光警报器启动。 【声光故障】:黄色,表明系统中有火灾声光警报器故障。 【系统故障】:黄色,表明程序不能正常运行。 【主电工作】:绿色,NT8031由AC220V、50Hz电源供电时点亮。 【备电工作】:绿色,NT8031由内部蓄电池供电时点亮。 【消音指示】:绿色,消音灯亮,表明进行过消音操作。 4.3 各区指示灯说明
【故障指示】:黄色,本区电磁阀、压力开关的接线故障或总线设备故障时此灯点亮,故障消除后此灯
熄灭。
【自动状态】:绿色,本区处于手动状态时熄灭,处于自动状态时点亮。 【手动状态】:绿色,本区处于自动状态时熄灭,处于手动状态时点亮。 【声光启动】:红色,本区现场火灾声光警报器启动时点亮。 【启动控制】:红色,本区现场火灾声光警报器、输入输出模块启动时点亮。 【延时指示】:红色,本区处于气体灭火延时阶段时点亮,延时结束后熄灭。 【启动喷洒】:红色,本区开始输出启动喷洒信号时点亮,复位熄灭。 【气体喷洒】:红色,本区压力开关动作(触点闭合)后点亮,复位熄灭。 4.4 按键说明
【数字键】:(0-9),输入参数或选项时使用。 【操作键】:用于进入操作菜单,用户可进行如下操作:时钟设置、启停设备、器件监测等。 【查询键】:用于进入系统查询菜单,用户可进行如下查询:系统设置、分区设置、器件设置、历史记
录。
【设置键】:用于进入系统设置菜单,用户可选择进行如下设置:系统设置、区域设置、器件设置、密
码设置等。
【取消键】:输入数据过程中,如果发现数据输错了,可以按【取消】键,再重新输入。 【退出键】:表示结束当前页面,返回上一级菜单。 【确认键】:当完成一次输入后,应按【确认】键予以确认,才能将输入的数据或选中的项目送入系统。 【消音键】:当有警情发生时,控制器上的扬声器会发出相应的声音警报,可以按下【消音】键取消报
警声音;如果有新的警情,扬声器会重新发出报警声音。
【自 检】:正常监视状态按下此键则对液晶、指示灯和扬声器等进行自检。 【声光键】:用于手动控制火灾声和/或光警报器的启动与停止。 【复位键】:用于使系统复位,复位操作需输入密码。在系统运行过程中,当出现显示混乱或者用户更
改了某些系统设置时,都必须进行复位操作。
【方向键】:(↑、↓)用于移动光标或改变当前的显示。
各区的【急启】键:按下时NT8031开始延时启动气体灭火,操作权限受键锁控制,须将键锁置到【喷
洒允许】位时操作才有效。
各区的【急停】键:在本区延时启动过程中按此键可终止延时过程,同时停止火灾声光警报器和启动
.
.
控制输出;操作权限受键锁控制。
各区的【声光启停】键:控制本区的火灾声光警报器的启动和停动,一次按下启动,再次按下停止。 4.5 操作权限设置锁
【喷洒允许】:面板上各区的【急启】按键可操作。 【喷洒禁止】:面板上各区的【急启】按键禁止操作。 4.6 微型打印机
选用面板式汉字微型打印机或热敏打印机,全汉字打印。
五、快速入门
5.1 开箱检查
检查装箱单的内容是否与订货配置相符。打开包装箱后,根据装箱单的内容对箱内的货物逐一检查,主要检查内容包括:使用说明书、箱门钥匙和权限设置锁钥匙等,核对无误后再对外观进行必要的检查。检查中如发现有不符合要求的情况请与供应商联系。 5.2 投入电源前需确认事项
1、检查外接线是否松动,有无短路、错接; 2、检查备用电源是否正确连接;
3、检查机柜内电路板、连接线有无松动或脱落。 5.3 开机检查
1、观察液晶显示是否正常,指示灯是否全部能点亮,扬声器在自检时是否能发出洪亮的声响; 2、观察有无电源故障;
3、24V电源输出和总线输出电压是否正常,如发现异常,可参照后面的故障处理说明适当处理,无法排除时,请及时与我公司技术服务人员联系。 5.4 基本术语解释
1、器件:本系统中器件指的是声光警报器、气体释放警报器、输入输出模块、紧急启停按钮。
2、地址编号:系统中所有的器件都有自己唯一的地址编号,地址编号包括七位:第一、二位是该器件所在控制器的编号(0-63),第三、四位是该器件所在回路的编号(1-2),最后三位是该器件在回路中的编号(1-100),地址编号由器件本身的地址决定。在操作过程中要求您输入的地址编号有时是五位有时是七位,要求输入五位时应输入后五位,前二位的控制器编号由系统隐含得到。
3、反馈:系统应能显示所有消防受控设备的工作状态。与系统连接的设备启动后向控制器发出启动应答信号,此时系统报出反馈,表明设备已经启动。
4、突发事件:平时控制器处于正常监视状态,当有火警、故障、动作、启动控制、延时、启动喷洒、反馈等事件发生时,LCD上出现突发事件页面,用户可查询;使用“转换”键可在各突发事件页面和主菜单页面间进行切换。 5.5 正常监视状态
1、LCD显示主页面,右上角时钟显示当前时间,每分钟变化一次。长时间不操作,LCD背光自动关闭; 2、“主电工作”灯亮;
3、各区“手动指示”或“自动指示”灯亮; 4、其它指示灯全部处于熄灭状态。 5.6 气体灭火的控制
5.6.1 气体灭火的紧急启动和停止
1、火灾报警控制器(联动型)联网启动操作:
将NT8031报警区域设置为“自动”状态;在火灾报警控制器(联动型)控制器上实施启动NT8031
.
.
报警区域气体喷洒操作,方法详见火灾报警控制器(联动型)控制器说明书。 2、现场紧急启停按钮操作:按下现场报警区域的紧急启动按钮。
3、NT8031面板启动键操作:将NT8031面板设置锁拨至【喷洒允许】位,然后按下面板上报警区域的【急启】键并确认。
进入延时启动阶段后,NT8031发出延时控制信号,点亮面板的“启动控制”、“延时”、“声光启动”指示灯,扬声器发出报警声,液晶屏显示延时信息,并启动现场的声光警报器发出现场声光报警信息、启动输入输出模块联动现场消防设备。
延时启动结束后,NT8031熄灭延时启动区域“延时”灯,点亮“启动喷洒”指示灯,NT8031输出驱动电磁阀的DC24V信号,液晶屏显示启动喷洒信息,启动现场气体释放警报器发出气体喷洒信息。
5.6.2 灭火后的处理
1、将按下的紧急启停按钮复位; 2、做好执行记录;
3、按复位键复位,使控制器恢复到正常监视状态。 5.7 故障状态的显示及处理
当有故障出现时,控制器执行: 1、LCD上出现“故障页面”; 2、扬声器发出报警声;
3、面板上“故障”指示灯点亮; 4、存入历史记录。 按故障类型分述如下: 5.7.1 电磁阀故障
1、显示:“故障页面”中显示“01—02区电磁阀故障”;
2、处理:检查电磁阀是否有短路、4.7k的匹配电阻是否接好。 5.7.2 压力开关故障
1、显示:“故障页面”中显示“01—02区压力开关故障”; 2、处理:检查压力开关4.7k的匹配电阻是否接好。 5.7.3 主备电故障
1、显示:“故障页面”中显示“主电故障”或“备电故障”; 2、处理:
“主电故障”:检查电源接线,交流220V是否正确;更换电源; “备电故障”:检查电池与电源间接线是否正确;更换电池。
5.7.4 板卡故障
1、显示:“故障页面”中显示“01板卡故障”或“02板卡故障”; 2、处理:
“01板卡故障”:更换分区A板; “02板卡故障”:更换USB板。
六、功能详述
6.1 开机和关机
6.1.1 开机
打开主电开关,打开备电开关;完成前面操作后,NT8031面板上的指示灯全亮,液晶屏上显示“系统初始化,请等待”;待初始化完毕,系统进入正常监视状态,NT8031面板上的“主电”工作灯点亮,各区的手动灯点亮,其余指示灯熄灭,液晶屏显示如图2所示 。
.
JB-QB-NT8031气体灭火控制器火灾报警控制器使用说明书 - 图文