配电箱及开关箱的安装设置技术规范

交底时间

年月日 交底人签名 被交底人签名 交底内容:

1 、配电系统应设置配电室、总配电箱、分配电箱、开关箱,实行分级配电。即三 级配电、二级漏电保护。

2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线 路应分路设置。开关箱应由末级分配电箱配电。

3、配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的 地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过 30M,开关箱与其控制的固定式用电设备的水 平距离不宜超过 3M,移动式用电设备不得超过 5M。

4、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用 的瓦斯、烟气、蒸气及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击,强烈振动, 液体侵溅及热源烘烤的场所。

5、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍 操作、维修的物品,不得有灌木杂草。

6、固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于 1.3M,小于 1.5M,移动 式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离宜小于 0.6M,大于 1.5M。

7、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动。不得有外露带电 部分。 8、配电箱、开关箱的金属箱体,金属电器安装板,以及箱内电器的不应带电的金 属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

9、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用损坏、不合格的电器。

10、每台设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开 关、电器、直接控制二台及二台以上的用电设备及插座。开关箱内必须装设漏电保护

11、开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于 30mA,额定漏电动作 时间应小于 0.1S。使用潮湿、有腐蚀介质场所的漏电保护器,其额定动作电流大于 15mA,动作时间不大于 0.1S 。

12、手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于 5.5KW的动力电路。容 量大于 5.5KW的动力电路应采用自动开关电器,或降压起动装置控制。

13、配电箱、开关箱中导线的进出口应设在箱底的下底面,严禁设在箱体的上顶 面、侧面、后面或箱门处

14、进出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。进 入开关箱的电源线,严禁用杆销连接。

15、所有配电箱,及箱内电器开关,插座插头均应标明其名称、用途,并作出分路 标记,张贴日常检查、维修记录表。

16、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并经常保持清洁,也不得挂接其它临时 用电设备。

17、溶断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替,施工现场停止作业一 小时以上时应将动力开关箱断电上锁。

本表一式二联,一联归档,另一联交班组保存

11C厨房、剧场等配电箱(柜)技术要求

一、配电箱(柜)应符合以下规范要求:

1 、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

(GB50171—92)

2 、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》( GB50254— 96)

3 、《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251.1-2005

4 、《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法, GB/T10233- 2005

5 、《指示灯和按钮的色标》 IEC60466-2007

6 、《低压抽出式成套开关设备》 GB14048.1-2001

7 、《低压开关设备控制设备》 IEC947

8 、《低压电器外壳防护等级》 GB4942.4-93二、必须有出厂合格

证、生产许可证、实验记录、 CCC产品合格证。防爆产品必须有防爆产 品