输电线路更换导线作业指导书
1 目 的
规范输电线路更换导线的作业方法,提高施工质量,保证局部更换导线的施工安全。 2 适用范围
适用于各类电压等级输电线路局部更换导线施工作业。 3 引用标准
下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
DL/T741一2001 《架空送电线路运行规程》
DL一409一91 《电业安全工作规程》 (电力线路部分) GBJ一233一90 《110 一500kv 架空电力线路施工及验收规范》 SD165一87 《电力建设施工机具设计基本要求》 (输电线路施工机具篇) DL/T 5106一1999 《跨越电力线路架线施工规程》
SDJJS 2一87 《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(试行)》 GB/T2900.51一1998 《中华人民共和国国家标准电工术语架空线路》 4 支持性文件
《架空送电线路施工手册》
《电力线路工程技术标准规程应用手册》 《供电企业技术标准实用全书》 《高压送电线路架线施工技术措施》 《架空线路施工检修现场规程》 5 技术术语 5.1 张力放线
使用张力机,使导线在展放中承受一定的张力,在空中牵引。 5.2 耐张段
输电线路中两相邻耐张杆塔之间所包含的线路段。 5.3 弧垂
导线两悬点连线上的任意一点到架空导线间的垂直距离称该点弧垂。通常所说的弧垂是指与导线两悬点连线平行的架空导线切线间的垂直距离。 5.4 画印
紧线时在满足弧垂要求后,在导线表面上挂点处的相应位置所作的印记。
5.5 锚线
将导线通过夹具及钢绳与地面锚桩或地锚连接,使用紧线器把张力转移到细绳和地锚上的一种作业方法。 5.6 跨越架
跨越施工时在交叉跨越的地方所搭设的具有一定高度脚手架。 6 安全措施
6.1 对于需停电的作业
6.1.1 按电业工作规程规定正确填写和签发工作票。 6.1.2 按电业工作规程规定及时送交办理工作票。 6.1.3 按电业工作规程规定及时送交办理工作许可手续。
6.1.4 当线路停电后,应认真验明确无电压,并在工作地段两端挂设接地线后方可登杆作业。 6.2 放、紧线和撤线作业时应严防抽伤
6.2.1 放、紧线工作,应制定安全技术组织措施计划,并经局有关部门和总工程师批准。 6.2.2 撤线、放线、紧线作业,均应有专人统一指挥、统一信号。
6.2.3 使用的工器具必须合格,使用前必须有专人检查,无问题方可使用。开门滑车应将门钩扣牢固或用绑线绑牢,防止绳索滑脱。
6.2.4 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流时,放、撤线应时需要经有关部门同意的,应先取得主管部门同意,做好安全措施。如搭设好可靠的跨越架,路口设专人看守。
6.2.5 紧挂导线前应检查导线有无障碍物挂住。紧线时应检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等有无卡住现象,如有,应用绳索或木棒处理。
6.2.6 紧线、撤线前应检查拉线、拉桩及杆根,必要时应加设临时拉线加固,主牵引绳与杆塔夹角不小于60,滑车必须绑牢。
6.2.7 严禁采取突然剪断导线的做法松线。地面作业人员不得跨在导线上或站在导线内角侧,防止意外跑线时抽伤。
6.2.8 紧、撤线时杆塔上摘、挂导线作业人员的安全带必须绑在杆塔牢固构件上。 6.3 放、紧线和撤线工作中注意感应电和人身触电
6.3.1 放、撤线作业中下方有被跨越的电力线路,必须停电或搭设好越线架,架子一定要搭设牢固,搭架工作必须有专人指挥、检查,防止搭设的架子倾倒,造成人身触电和摔伤。
6.3.2 放、紧线过程中跨越架要有专人看守,防止导线被架子挂住或掉到架子外边,或滑到带电线路卜。 6.3.3 导线通过越线架时,必须用绝缘绳牵引,严禁用人带线头或抛扔钢丝绳的办法进行。 7 作业准备
0
7.1 局部更换架空导线需视更换耐张段杆塔数的多少配备作业人员,一般耐张杆塔每基需配备6 名作业人员,直线杆塔每基需配备2 名作业人员。配备的作业人员必须身体健康,有至少三年的检修施工际经验,适应野外高空作业,并经岗位培训,考试、考核合格。
7.2 进入作业现场前应平整、清理好堆放线盘的场地。清除放线通道内的障碍物。
7.3 作业前工作负责人应将更换段架空导线施工及附件安装图和施工记录等准备齐全,办理工作许可手续,向所有作业人员作技术交底,并清楚交待人员分工及现场安全措施。
7.4 线路停电作业前需调查更换导线档内交叉跨越情况,如:电力线、通讯光缆、公路、铁路等。根据工作情况申请作业线路停电时间及跨越线路停电时间。 7.5 作业场地地面准备工作
7.5.1 更换架空导线作业前必须将有关材料、工器具搬运至作业现场。
7.5.2 根据更换导线张力情况在更换导线档耐张杆受力侧反方向布置临时拉线,防止耐张杆单面受力造成杆塔损伤。张力较大者埋入圆木地锚,地描坑埋深0.4×1.4×1.6m 。张力较小者可采用2 连或3 连铁桩。
7.5.3 选择地形平坦、方便运输的一侧耐张杆作为收线杆,另一端作为挂线端,收线端同样根据更换导线张力情况布置绞磨施工坑,张力较大者埋入圆木地锚,张力较小者可采用2 联或3 联铁桩。 7.5.4 换线段内的布线长度,可根据地形,按放线段总长度的1.03一1.1 倍控制:平地取1.03 、丘陵地取1.05 ,山区取1.10 。
7.5.5 线轴置放场尽量选择在放线段的地势较高处(收线杆侧)。
7.5.6 线轴架设应牢固可靠,转动灵活,支撑线盘的轴杠应水平,并与牵引方向垂直。线轴出线应对准相应线别的方向,距牵引方向第一基杆塔不应小于导线悬挂点高度的2.5 倍。线轴架应设置简易制动装置。
7.6 落、放导线前准备工作
7.6.1 收线杆、挂线杆作导线临时拉线,临时拉线位置为横档挂点200mm范围内。拉线用地锚,埋深为1.5m 。
7.6.2 断开收线杆、挂线杆导线引流线。
7.6.3 若该档内有直线杆,拆除直线杆附件,并安装过线滑车。 7.6.4 若有交叉跨越者,应搭设跨越架并设专人看守。
7.6.5 布置放线挂点、放线滑车于横档顶部,磨绳穿入放线滑车与收线夹相连,收线夹置于导线耐张线夹外300mm 处,并用棕绳将磨绳绑在耐张绝缘子串上,防止放线时瓷瓶脱落。 7.7 工器具准备
局部更换导线作业所需的工器具需完好合格和受力安全可靠。主要工器具配置如下
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
设备名称 机动绞磨 绞磨绳 钢丝绳 钢绳扣 放线滑车(导)
地埋木 铁桩 起重滑车单开口 网套连接器 旋转连接器 线轴支架 对讲机 卸扣 施工锤 棕绳 棕绳 经纬仪 双钩 验电器 脚扣
规格或型号
50kN Φ20×70m Φ18m×40 Φ20×1m 15kv(铝) Φ250×1600 Φ50×1500
3t M30 8.1kg Φ16×40 Φ16×30
5t
单位 台 根 根 副 只 根 根 只 套 只 副 台 只 把 根 根 台 把 副 副
数量 2 1 4 3 6 4 2 4 2 1 10 10 2 4 3 1 10 1 2
备注 临时拉线用
根据直线杆数量而定 配Φ15.5钢绳套
挂线用
连接用
观测弧垂
相应电压等级 登杆用
8 作业周期
8.1 采用机动绞磨或张牵机更换一个耐张段内三相架空导线作业准备、放落旧架空导线、展放新架空导线及紧线、附件安装等共需2 一3 天。
8.2 人力展放新导线更换导线作业依情况及施工强度而定。 8.3 特殊交叉跨越和大档距作业依情况而定。 9 工期定额 按本企业规定执行。 10 设备主要技术参数 10.1 导线
加工制造应符合GB/T2900.51一1998 《中华人民共和国国家标准电工术语架空线路》及有关现行专业标准。 10.2 牵放导线
牵引展放架空导线应符合SDJJS 2一87 《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(试行)》的技术要求。 10.3 起重滑车
作业用的起重滑车应符合DL/T685一1999 《中华人民共和国电力行业标准放线滑轮基本要求、检验
规定及测试方法》 的规定。 10.4 钢丝绳
作业用钢丝绳应符合SDJ65一82 《电力建设安全工作规程(架空输电线路篇)》的规定,其安全系数、有效破断拉力换算系数、使用检验及报废条件等按上述规定执行。起重钢丝绳的安全系数应符合以下规定:用于固定起重设备为3.5 ,用于人力起重为4.5 ,用于机械起重为5一6 ,用于绑扎起重物为10 。 10.5 跨越架
跨越电力线路所搭设的跨越架应符合DL/T 5106一1999 《跨越电力线路架线施工规程》 的技术要求。
10.6 预绞丝、护线条
导线损伤补修用的预绞丝、护线条应符合DL/ T763一2001 《架空线路用预绞式金具技术条件》 的技术要求。 11 作业流程