生物接触氧化池设计计算.

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用标准文档

生物接触氧化池设计

、接触氧化池主要由池体、填料床、曝气装置及进出水装置等构

成,具体结构如图所示

图3-3生物接触氧化池的构造示意图

生物接触氧化池设计要点:

(1 )生物接触氧化池一般不应少于 2座;

(2) 设计时采用的B0D5负荷最好通过实际确定。也可以采用经验数据,一般处可用1.0?1.8kgBOD5/(m3 ?,处理B0D5 W500mg/L 的污水时可用 1.0 ?3.0 kgBOD5/(m3 d ;

(3) 污水在池中的停留时间不应小于 1?2h (按有效容积计);

( 4)进水 BOD5 浓度过高时,应考虑设出水回流系统;

文案大全

理城市污水

实用标准文档

(5)填料层高度一般大于 3.0 m ,当采用蜂窝填料时,应分层装填,每层高度为

1 m ,蜂窝孔径不小于 25 mm ;当采用小孔径填料时,应加大曝气强度,增加生 物膜脱落速度;

( 6)每单元接触氧化池面积不宜大于 25m2 ,以保证布水、布气均匀;

(7)气水比控制在(10?15 : 1。

因废水的有机物浓度较高,本次设计采用二段式接触氧化法。设计一氧

池填料高取 3.5m ,二氧池填料高取 3m 。

3.5.1 填料容积负荷

Nv=0.2881Se 0.7246 =0.2881*9.24 0.7246 =1.443[ kgBOD5/(m3*d]

式中 Nv —接触氧化的容积负荷 , kgBOD5/(m3*d;

Se—出水 B0D5 值,mg/l

3.5.2 污水与填料总接触时间

t=24*S0/(1000* Nv=24*231/(1000*1.443=3.842(h

式中 S0 ——进水 B0D5 值, mg/L 。

文案大全

实用标准文档

设计一氧池接触氧化时间占总接触时间的 60 %:

t1=0.6t=0.6*3.842=2.305(h

设计二氧池接触氧化时间占总接触时间的 40 %:

t2=0.4t=0.4*3.842=1.537(h

3.5.3 接触氧化池尺寸设计

一氧池填料体积 V1

V1=Q t1=1500*2.305/24=144m3

一氧池总面积 A1- 总:

A1-总=V1/h1-3=144/3.5=41.2(m2>25 m2

一氧池格数 n 取 2 格,

设计一氧池宽 B1 取 4 米 ,则池长 L1:

L1=144/(3.5*4=10.3m

剩余污泥量:在《生物接触氧化池设计规程》中推荐该工艺系统污泥产率为 0.4 kgDS/kgB0D5 ,含水率 96 %?98 %。

本设计中,污泥产率以 Y= 0.4kgDS/kgBOD5 ,含水率97 %。

则干污泥量文案大全

0.3

实用标准文档

用下式计算:

WDS=YQ(S0-Se+(X0-Xh-XeQ

式中 WDS ——污泥干重,kg/d ;

Y ——活性污泥产率, kgDS/kgBOD5 ;

Q ---- 污水量,m3/d ;

S0 ——进水 BOD5 值, kg/m3 ;

Se——出水 BOD5 值,kg/m3 ;

X0——进水总 SS浓度值,kg/m3 ;

Xh ――进水中SS活性部分量,kg/m3 ;

Xe——出水 SS浓度值,kg/m3 ;。

设该污水 SS 中 60%可为生物降解活性物质,泥龄 SRT 取 5d 则一氧池污泥干重:WDS = 0.4*1500*5* (0.231 —0.0462 ) + (0.126 — 0.126*0.6 — 0.027 ) *1500 X

5

=648.9 (kg/5d )

污泥体积:

文案大全

实用标准文档

QS= WDS/(1-97%=648.9/(1000*0.03=21.62m3

泥斗容积计算公式

Vs=(1/3*h(A '+A '' +sqr(A '*A ''

式中Vs——泥斗容积,m3 ;

h --- 泥斗高,m ;

A' ----- 泥斗上口面积, m 2 ;

A' ------- 泥斗下口面积, m 2 ;

设计一氧池泥斗高2.0m,泥斗下口取1.0m X1.0m,

则一氧池泥斗体积:

Vs1=(1/3*2.0*(41.2+1.0+sqr(41.2*1.0=32.4(m3>21.63 m3

一氧池超高 h1-1 取 0.5m ,稳定水层高 h1-2 取 0.5m ,底部构造层高 h1-4 取 0.8m ,

则一氧池总高 H1 :

H1=h1-1+h1-2+h1-3+h1-4+h 泥斗 =0.5+0.5+3.5+0.8+2.0=7.3(m 则一氧池尺寸: L1* B1*

H1=10.3m*4.0m*7.3m

文案大全