(三)、横向支撑钢管计算:
横向支撑钢管按照集中荷载下三跨连续梁计算,截面几何参数为 截面抵抗矩 W = 4.49cm3; 截面惯性矩 I = 10.78cm4; 集中荷载P取板底支撑钢管传递力
支撑钢管计算简图
支撑钢管计算弯矩图(kN·m)
支撑钢管计算剪力图(kN)
支撑钢管计算变形图(mm) 最大弯矩 Mmax = 0.881 kN·m ; 最大变形 νmax = 9.376 mm ; 最大支座力 Qmax = 1.958 kN ;
最大应力 σ= Mmax/w=0.881×106/(4.49×103)=196.276N/mm2 ;
上海联明新和建筑工程有限公司
9
浦东新区唐镇新市镇第一编制单元A-09-03地块新建项目 落地式卸料平台施工方案
横向钢管的计算应力 196.276 N/mm2 小于 横向钢管的抗弯强度设计值 205 N/mm2,满足要求!
横向支撑钢管的最大挠度为 9.376 mm 小于 横向支撑钢管的最大容许挠度 1500/150与10 mm,满足要求!
(四)、扣件抗滑移的计算:
按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN。
R ≤Rc
其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.00 kN;
纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值 R= 1.958 kN; R < 8.00 kN , 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求! (五)、支架立杆荷载设计值(轴力)计算: 1.静荷载标准值包括以下内容: (1)脚手架的结构自重(kN): NG1 = 0.125×47.25 = 5.897 kN; (2)板底支撑钢管的结构自重(kN):
NG2 = 0.033×1.5×2×1×1/4 = 0.025 kN; (3)脚手板自重(kN):
NG3 = 0.3×1×1.5×1.5×1/4 = 0.169 kN; (4)栏杆、挡脚板的自重(kN):
NG4 = 0.15×1×1.5×1/2 = 0.113 kN; (5)安全网自重(kN/m2):
NG5=0.005×1×1.5×47.25/2=0.177kN;
经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4+NG5= 5.897+0.025+0.169+0.113+0.177= 6.380kN;
2.活荷载为施工人员及卸料荷载:
施工人员及卸料荷载标准值: NQ = 1×2×1.5×1.5/4 = 1.125 kN; 3.因不考虑风荷载,立杆的轴向压力设计值计算公式
N1= 1.2NG + 1.4NQ = 1.2×6.380+ 1.4×1.125 = 9.231 kN;
本卸料平台采用双立杆,单根立杆所受的荷载为N=N1/2=9.231/2=
上海联明新和建筑工程有限公司
10
浦东新区唐镇新市镇第一编制单元A-09-03地块新建项目 落地式卸料平台施工方案
4.616kN。
(六)、立杆的稳定性验算: 立杆的稳定性计算公式: σ = N/φAKH ≤ [f]
其中 N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) :N = 4.616 kN;
φ ------- 立杆的轴心受压稳定系数,由长细比 λ=lo/i的值查表得到;
i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = 1.59 cm; A ---- 立杆净截面面积(cm2):A = 4.24 cm2; W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W=4.49 cm3; σ ------- 钢管立杆最大应力计算值 (N/mm2); [f] ---- 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2; l0 ---- 计算长度 (m);
参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,由以下公式计算: l0 = kμh k---- 计算长度附加系数,取值为1.163;
μ ---- 计算长度系数,参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表5.2.8;取最不利值μ= 1.59;
立杆计算长度 l0 = kμh = 1.163×1.59×1.8 = 3.329 m; λ=l0/i =3.329×103/15.9=209;
由长细比λ的结果查表得到立杆的轴心受压稳定系数φ= 0.166 ; 钢管立杆受压应力计算值 ; σ =4.616×103 /( 0.166×424 )= 65.578 N/mm2;
立杆钢管稳定性验算 σ = 65.578 N/mm2 小于 立杆钢管抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!
(七)、立杆的地基承载力计算:
立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求 p ≤ fg 地基承载力设计值:
fg = fgk×kc = 170.000 kPa;
上海联明新和建筑工程有限公司
11
浦东新区唐镇新市镇第一编制单元A-09-03地块新建项目 落地式卸料平台施工方案
其中,地基承载力标准值:fgk= 170 kPa ; 脚手架地基承载力调整系数:kc = 1 ;
立杆基础底面的平均压力:p = N1/A =36.925 kPa ;
其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 :N1= 9.231 kN; 基础底面面积 :A = 0.25 m2 。
p=36.925 kPa ≤ fg=170.000 kPa 。地基承载力满足要求! 九、附图
上海联明新和建筑工程有限公司 12
浦东新区唐镇新市镇第一编制单元A-09-03地块新建项目 落地式卸料平台施工方案
上海联明新和审 核制 图工程名称图纸名称日期图号联明商务楼落地式卸料平台1#楼定位附图1上海联明新和建筑工程有限公司 1