好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

关于洁净车等级与车间设计的资料 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

关于洁净车间等级与车间设计的资料

一、洁净等级

GB50073-2013洁净厂房设计规范中对空气洁净度等级的相关规定,空气洁净度分解采用ISO14644-1标准

GB50457-2008医药工业洁净厂房设计规范对洁净区的划分如下:

由于GB50457-2008规范是08年实施,新版本尚未颁布,所以还是采用以前旧的万级百级来划分,2010年颁布的GMP对洁净区等级有了新的划分,GMP无菌产品附录中对洁净等级的要求如下:

第九条、 无菌药品生产所需的洁净区可分为以下4个级别:

A级 高风险操作区,如:灌装区、放置胶塞桶、敞口安瓿瓶、敞口西林瓶的区域及无菌装配或连接操作的区域。通常用层流操作台(罩)来维持该区的环境状态。层流系统在其工作区域必须均匀送风,风速为0.36-0.54m/s。应有数据证明层流的状态并须验证。

B级 指无菌配制和灌装等高风险操作A级区所处的背景区域。 C级和D级 指生产无菌药品过程中重要程度较次的洁净操作区。 以上各级别空气悬浮粒子的标准规定如下表:

悬浮粒子最大允许数/立方米(a) 静态(b) 动态(b) ≥0.5μm (d) A级 B级 C级(c) D级(c) (c)洁净度级别 3500 3500 350000 ≥5μm 1(e) 1 2000 2,0000 (e)≥0.5μm(d) 3500 350000 3500000 不作规定(f) ≥5μm 1(e) 2000 20000 不作规定(f) 3500000 第十一条、 为评估无菌操作区的微生物状况,应对微生物进行动态监测,监测方法有沉降碟法、定量空气采样法和表面取样法(如:棉签擦拭法和接触碟法)等。动态取样应避免对洁净区造成不良影响。成品批记录的审核应同时考虑环境监测的结果,决定是否放行。对表面和操作人员的监测,应在关键操作完成后进行。洁净区微生物监控的动态标准(a)如下:

浮游菌 cfu/m3 ?1 10 100 200 沉降菌(?90mm) cfu /4小时(b) 接触碟(?55mm) cfu /碟 ?1 5 50 100 ?1 5 25 50 表面微生物 5指手套 cfu /手套 ?1 5 - - 级别 A级 B级 C级 D级

结论:洁净室空气悬浮粒子应符合ISO14644-1标准,洁净等级应符合GMP ABCD等级划分要求 二、车间设计 1.关于风淋

来自GB50073-2013洁净厂房设计规范的相关说明

结论:风淋是推荐性条款 2.人员净化

GB50073-2013洁净厂房设计规范的规定