电动电动机 机 额定 额定 电流 功率 Ie Pe (注1) 断路 器整 定值 (注4) 接触器 热继电器 电流 互感器(注2) 电流 电缆截面 (注2) 互感YJY- 器* WDZ□-YJY- (注2) WDZ□N-YJY- 13QF NS100□- MA25/3P Ie13 Ie1Ie3 1 3Ie13 IeIe CT* 40/5 40/5 50/5 75/5 100/5 100/5 100/5 150/5 13 Ie2穿线保护钢管 (kW) 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 (A) 22.6 30.3 35.9 42.5 56.8 70.4 84.2 102.5 139.7 164.3 201 KM1 LC1-D18 LC1-D25 KM2 LC1-D18 LC1-D25 LC1-D40 LC1-D40 LC1-D40 LC1-D50 LC1-D65 LC1-D80 LC1-D115 LC1-D115 LC1-D150 KM3 LC1-D12 LC1-D18 LC1-D18 LC1-D18 LC1-D25 LC1-D32 LC1-D40 LC1-D40 LC1-D65 LC1-D80 LC1-D95 KH LR2-D1321C 12~18 LR2-D1322C 17~25 LR2-D3322C 17~25 LR2-D3353C 23~32 LR2-D3355C 30~40 LR2-D3357C 37~50 LR2-D3359C 48~65 LR2-D3359C 48~65 LR2-D4365C 80~104 LR2-D4365C 80~104 LR9-D5369C 90~150 CT 20/5 20/5 30/5 30/5 40/5 50/5 75/5 75/5 mm (3x2.5)+ (3x2.5+E2.5) 2SC25 2SC25 2SC25 2SC32 2SC32 2SC40 2SC40 2SC40 2SC50 2SC50 2SC70 NS100□- MA50/3P LC1-D40 LC1-D40 LC1-D40 NS100□- MA100/3P LC1-D50 LC1-D65 NS160□- MA150/3P LC1-D80 LC1-D115 LC1-D115 LC1-D150 100/5 200/5 150/5 200/5 150/5 300/5 NS250□- MA220/3P (3X4)+ (3X4+E4) (3X4)+ (3X4+E4) (3X6)+ (3X6+E6) (3X6)+ (3X6+E6) (3X10)+ (3X10+E10) (3X16)+ (3X16+E16) (3X16)+ (3X16+E16) (3X25)+ (3X25+E16) (3X35)+ (3X35+E16) (3X50)+ (3X50+E25) 附注: 1、电动机的额定电流值以4极电动机为计算依据。
2、CT和CT因安装位置不同而变比不同。CT及CT的变比参照BH-0.66型电流互感器选择,安装位置可任选其一。
3、电缆的型号应按照安装场所、负荷性质确定。
4、□为断路器的使用短路分断能力,NS100为:N:25kA,H:70kA,L:150kA;NS160、NS250为N:36kA,H:70kA,L:150kA;QF应选择保护电动机型的断路器,其整定电流需躲开电动机的起动电流,只需带电磁 脱扣器,进行短路保护。
5、电缆的载流量来自于上海市《低压用户配电装置规程》。
*
*
参考文献