欧阳科创编 2021.02.05
M12化学螺
栓拉拔力计算
时间:2021.02.05 创作:欧阳科 一、基本参数
计算标高:119.100 m
设计地震烈度:7度,地震加速度:0.10 g,地震分组:第一组
地面粗糙度类别:C类
位置:选择竖隐横不隐玻璃幕墙最不利位置
二、荷载计算(参见竖隐横不隐玻璃幕墙设计计算书) 1、风荷载标准值
取WK=2.595 KN/m
2、风荷载设计值
W:风荷载设计值 (KN/m)
rw:风荷载作用效应的分项系数,取1.4
W=r×WK
2
2
=1.4×2.595 =3.633 KN/m
3、幕墙构件重量荷载
GAK:幕墙构件自重标准值,取0.50 KN/m
欧阳科创编 2021.02.05
2
2
欧阳科创编 2021.02.05
GA:幕墙构件自重设计值
GA=1.2×GAK=1.2×0.50=0.60 KN/m
4、地震作用
qEK:垂直于幕墙平面的水平地震作用标准值 qE:垂直于幕墙平面的水平地震作用设计值 βE:动力放大系数,可取5.0
αmax:水平地震影响系数最大值,取0.08
qEK=??Emax2
GAK
=5.0×0.08×0.50 =0.20 KN/m
5、荷载组合
风荷载和水平地震作用组合标准值
qK=ψW×WK+ψE×qEK =1.0×2.595+0.5×0.20 =2.695 KN/m
风荷载和水平地震作用组合设计值
q=ψW×γW×WK+ψE×γE×qEK =1.0×1.4×2.595+0.5×1.3×0.20 =3.893 KN/m
三、砼梁后置埋件及化学螺栓验算:
本处后置埋件及化学螺栓受拉力和剪力:(计算数值直接从原计算书中引用)
欧阳科创编 2021.02.05
222
欧阳科创编 2021.02.05
V:剪力设计值: V=N2=2430.000N N:法向力设计值 N=N1=15240.150
M:弯距设计值(N.mm)
eo:螺孔中心与锚板边缘距离:60mm M=Vxeo
=2430.000x60.000 =145800.000N.mm 选用规范规定的计算公式: N拔=2β?(N/2+M/Z)/n
其中: N拔:单个锚固件的拉拔实验值(N); N:拉力设计值(N); M:弯矩设计值(N?mm); n:每排锚固件个数; Z:上下两排螺栓间距(mm); β:承载力调整系数; N
拔
=2β?(N/2+M/Z)/n =2*1.25*(15240.150/2+145800.000/120 )/2 =11043.844N
在做拉拔实验时,单个锚栓的实验值应不小于N拔。
时间:2021.02.05 创作:欧阳科 欧阳科创编 2021.02.05