好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢管支架方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.计算说明 1.1 概况

1.2 支架结构布置总述

(1)模板

模板采用δ=10mm竹胶板。 (2)方木小楞

顶模方木小楞采用4.4cm×10cm(长边10cm为高度方向)方木,顺走道方向布置在方木大楞上间距为25cm一道。侧模方木小楞采用4.4cm×10cm(长边10cm为高度方向)方木间距为20cm一道。

(3)方木大楞

方木大楞采用8.8cm×10cm(长边10cm为高度方向)方木,沿横走道方向布置在立杆顶托上,间距同立杆间距。

(4)对拉杆和背带

侧模位置设置HRB400φ20钢筋作为对拉杆,纵、竖向间距为60cm;背带采用2φ48×3.5mm钢管,竖向间距按60cm一道布置。

(5)扣件式支架

支架采用φ48×3.5mm扣件式钢管,在立杆顶、底端应设置顶托和底座;立杆布置:横桥向间距在腹板位置为30cm,底板、翼缘板、箱室内模和人行道位置为60cm;纵桥向间距在横隔梁位置和梁端实心段位置为60cm,其余位置均为90cm。支架步距120cm。

支架纵、横向剪刀撑由底至顶连续设置,剪刀撑采用φ48×3.5mm扣件式钢管,其间距不大于4.5m,与地面夹角在45o~60o度之间,每步与立杆扣接;支架顶端和底端必须设置水平剪刀撑,中间水平剪刀撑设置间距不大于4.8m,与水平杆夹角在45o~60o度之间,每步与水平杆扣接。支架的搭设应严格按照《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)规定要求施工。

2.设计依据及参考资料

1、设计规范与主体图纸

(1)、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 (2)、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 (3)、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

(4)、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ 025-86 (5)、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 (6)、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007 (7)、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2008 (8)、《建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 (9)、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 2、参考资料

(1)、《路桥施工计算手册》人民交通出版社 (2)、《桥梁施工结构设计指南1》MBEC3002-2012 3.荷载计算及分配 3.1 设计方法

扣件式钢管支架等采用极限状态设计法对其强度、刚度及稳定性进行检算。 3.2 设计荷载及组合

(1)荷载 ①支架结构自重;

②混凝土主梁自重:按26kN/m3计; ③模板自重:以主梁砼自重的5%计;

④施工人员及施工设备、施工材料等荷载:2.5kPa;

⑤振捣混凝土产生的振动荷载:2.0kPa(水平面板),4.0kPa(竖向面板); ⑥新浇筑混凝土对模板的侧压力:取下列公式计算,并取二者中的最小值 P=0.22γt0K1K2ν0.5 P=γh (2)荷载组合:

计算水平模板强度:q=1.2×(①+②+③)+1.4×(④+⑤) 计算竖向模板强度:q=1.4×(⑤+⑥)

计算脚手架单肢立杆承载力:q=1.2×(①+②+③)+1.4×(④+⑤) 计算水平模板刚度:q=1.0×(①+②+③) 计算竖向模板刚度:q=1.0×⑥ 3.3 计算工况

混凝土浇筑工况和预压工况,考虑到预压工况为浇筑工况等效加载,计算时仅检算混

凝土浇筑工况。 4.材料力学参数选取 4.1 截面特性

各构件截面特性设计值如下: 名 称 扣件式 钢管支架 扣件式 钢管 型号(mm) 惯性矩IX(mm4) 1.08×105 截面模量WX(mm3) 面积A(mm2) φ48×3.0 4.49×103 424.0 注:考虑到碗扣式钢管为旧料,运输和使用过程中的磨损,钢管厚度按3mm计算。 4.2 材料容许值

(1)、钢材的容许应力及强度设计值

钢材的容许应力可按《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)中第1.2.5条规定选用,容许应力的提高系数规定可按《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)中第1.2.10条规定选用。

所以,Q235钢材的容许应力 [?]?1.3?140.0?182.0MPa。

钢结构中钢材的强度设计值可按《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中第3.4.1条规定选用。

所以,Q235钢材的强度设计值f?215MPa。 (2)、覆面竹胶合模板的强度设计值及弹性模量

覆面竹胶合模板的静曲强度(抗弯强度设计值)及弹性模量可按《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)中表3.5.5规定选用。

1) 木结构的强度设计值及弹性模量

木结构中木材的强度设计值、弹性模量及调整系数可按《木结构设计规范》(GB50005-2003)中第4.2.1条和第4.2.3条规定选用。