好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外窗淋水试验方案之欧阳生创编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

欧阳生创编 2021.02.08

一、工程概述2

时间:2021.02.08 创作人:欧阳生 二、外窗淋水试验2 三、幕墙淋水试水概述:4 四、淋水实验布置图5 五、劳动力调配计划6 六、季节性施工措施7

七、门窗的成品保护和防护措施9 九、环境保护管理措施13 十、水电用量计划15 一、工程概述

(1)基本情况

工程位置:广州南沙蕉门河中心区南滨水角 建设单位:广州兴拓置业有限公司

总承包单位:中建二局第三建筑工程有限公司 监理单位:深圳现代建设监理有限公司

欧阳生创编 2021.02.08

欧阳生创编 2021.02.08

工料测量单位:广州建成工程咨询股份有限公司 施工单位: 深圳派成铝业科技有限公司 (2)施工内容介绍:

广州南沙金茂湾项目一期(西一地块)铝合金门窗工程总建筑面积69737平方米,其中: 地上48471平方米,地下21265 平方米。建筑层数:地上 2~15 层,地下 1 层。 二、外窗淋水试验

1. 淋水试验一般每三至四层设置一个横向淋水带,对有挑檐的

或外窗内凹于外墙10cm以上等,应增设或每层设置淋水带。引水管从被淋水层次上一层户内外窗引出,并做有效固定和保证淋水管不变形。淋水试验时间不少于12小时;

2. 外窗淋水试验应保证淋水管位置、孔径、孔距、淋水角度。

淋水前应清理外窗及玻璃,淋水管管径15-20 mm,淋水管表面应均匀打孔,喷水孔成直线均匀分布,孔径3-4mm,孔间距在200300mm范围。淋水管应距窗面表面≤100mm,淋水方向与外窗水平方向角度≤30°;

3. 淋水试验水量为自来水正常水压下最大量,淋水时应保证水

欧阳生创编 2021.02.08

欧阳生创编 2021.02.08

压。当用临时水供水,水压不符合试验要求时,应采取加压泵等方法保证水压。

4. 淋水12小时后拆除至下一个淋水层,并观察记录该淋水带

范围内外窗及窗周渗漏情况。

5.使用由监理、总包、门窗单位签字确认的专用表格,进行记录。

6. 淋水每三层一次。

7. 具体措施:

由总包牵头,监理及门窗单位对淋水部位进行检查,并对漏水点做好记录,查明造成渗水原因,由责任单位打开修补。并进行再漏水检查。

8. 门窗渗漏修补措施

a.门窗自身渗漏

1)首先门窗框拼缝必须防水胶打到位,并填充密实,不能有孔洞、断开、气泡等现象;喷淋试验时检查门窗框内侧拼缝是否有渗水现象,如有渗水现象做好书面记录,喷淋停止后检查密封胶的密实程度和门窗框拼缝部位的密封胶是否打到位,待门窗框