1. 总 则

1.1为规范和加强10千伏及以下架空配电线路及设备的运行管理,特制订本标准,本标准规定了架空配电线路的运行维护工作的基本要求、技术标准,并对线路巡视、维护、测量、技术管理、事故处理、缺陷管理等提出了具体要求。 1.2 本标准适用于10千伏及以下的架空配电线路及设备的运行管理。

1.3 本标准由广东省广电集团有限公司运行部负责解释。

2.引用标准

DL/T 741-2001 《架空配网10KV线路运行规程》 DL/T 601-1996 《架空绝缘配网10KV线路设计技术规程》

GB 50173-1992 《电气装置安装工程10KV及以下架空电力线路施工及验收规范》 DL 409-1991 《电业安全工作规程(电力线路部分)》

DL 5009.2-1997 《电业建设安全工作规程(架空电力线路部分)》 GB 50150-1991 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 3. 架空配电线路的运行 3.1 巡视线路及设备

3.1.1 架空配电线路的巡视与检查,是为了经常掌握线路的运行状况,及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的隐患,并为线路检修提供依据。 3.1.2 架空配电线路的巡视检查,可分为以下几种:

(1)定期巡视:由线路运行班组巡线员进行,掌握线路的运行状况及沿线环境情况,并做好护线宣传工作。

(2)特殊巡视:是在气候恶劣(如台风、暴雨等)、河水泛滥、火灾、线路过负荷、外力影响、异常运行或其它特殊情况下(如最高负荷日等),对线路的全部或部分进行检查。

(3)夜间巡视:在高峰负荷或阴雾天气时进行,检查导线、开关连接点的发热及绝缘子表面有无闪络放电现象。

(4)故障巡视:在线路发生故障后,查明线路发生故障的地点和原因,由配网

班或值班人员负责进行。

(5)监察性巡视:由生产运行部门领导和线路专责技术人员进行,目的是了解线路及设备运行状况,检查、指导巡线员的工作。 3.1.3 架空线路巡视周期按下表规定执行 序号 巡视项目 周 期 1-10KV线路:每月至少一次 1KV以下线路:每季度至少一次 负荷重和污秽较大地区每半年不少于3 夜间巡视 一次,重要线路和随机抽查的线路每年至少一次 按调度或值班室4 故障巡视 故障发生后及时执行 通知进行故障线路巡视 5 监察性巡视 重要线路和事故多的线路每年至少一次。 备 注 应定期轮换巡视人员所负责的巡视线路。 按需要定 1 定期巡视 2 特殊巡视 注释:1、重要线路:中断供电将对政治、经济有重大影响的线路。 2、重负荷线路:线路的载流量超过线路长期允许载流量80%的线路。 3、重污区指污秽等级为Ⅲ级以上的地区。 3.1.4 架空线路巡视的主要内容 3.1.4.1杆塔

(1)杆塔是否倾斜,铁塔构件有无弯曲、变形、锈蚀;螺栓有无松动;混凝土杆有无较长的裂纹、酥松、钢筋外露,焊接处有无开裂、锈蚀。

(2)杆塔及拉线基础有无损坏、下沉或上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷。 (3)杆塔位置是否合适,有无被车撞的可能,保护设施是否完好,杆塔标志(杆号、相位、警示牌等)是否齐全、正确清晰、明显。

(4)杆塔有无被水淹、水冲的可能,防洪和护坡设施有无损坏、坍塌。 (5)杆塔周围有无影响安全的杂草和蔓藤类植物附生,有无危及安全的鸟巢、

风筝及其它杂物。

(6)道路边上的杆塔,易受汽车碰及易受人摇动的板头是否已设置保护桩或红白油漆标识是否完好。 3.1.4.2横担及金具

(1)铁横担有无严重锈蚀、变形、歪斜。

(2)瓷横担有无破碎,明显可见的裂纹,发生较大的偏移.

(3)金具有无严重锈蚀、变形,螺栓是否紧固,有无缺帽,开口销有无锈蚀、断裂、脱落。

3.1.4.3绝缘子(包括:针式、悬式、瓷瓶和刀闸瓷瓶、跌落保险瓷件等) (1)瓷件有无磨损、明显可见裂纹、破碎、闪络痕迹和严重脏污。 (2)绝缘子串是否严重偏移。

(3)铁脚、铁帽有无锈蚀、松动和弯曲。 3.1.4.4导线

(1)有无断股、烧伤痕迹,在化工、沿海地区的导线有无腐蚀现象。 (2)三相弛度是否平衡,有无过紧、过松现象。

(3)导线接头有无过热(如接头变色)、滑脱现象,连接线夹弹簧垫是否齐全,螺帽是否紧固。

(4)过(跳)线有无断股、歪扭,与杆塔构件及其它引线间距离是否符合规定。 (5)绝缘导线的绝缘层有无损伤、严重老化、龟裂和进水的可能。 (6)导线上有无悬挂威胁安全的杂物(如风筝等)。 (7)固定导线用绝缘子上的绑线有无松驰或开断现象。

(8)导线对地,对交叉跨越设施及对其它物体距离是否符合规定。 (9)在每年的负荷高峰期,应对负荷重的线路接头进行测温,并作记录。 3.1.4.5防雷设施

(1)避雷器瓷套有无明显可见裂纹、闪络痕迹,表面是否严重脏污。 (2)避雷器和其它设备的连线及固定是否牢固,引线连接是否良好,与邻相和杆塔构件的距离是否符合要求。 (3)接地端焊接处有无开裂、脱落。

(4)保护间隙有无烧损、严重锈蚀或被外物短接,间隙距离是否符合规定。

3.1.4.6接地装置

(1)接地引下线是否完好,有无断股、损伤、严重腐蚀。 (2)接地体有无外露,在埋设范围内有无挖土工程。 (3)接地引下线的保护管有无破损。 3.1.4.7拉线、顶(撑)杆、拉线柱 (1)拉线是否断股、严重锈蚀、松弛。 (2)水平拉线对地距离是否符合要求。

(3)拉线绝缘子是否损坏,拉线的防护管是否完整。 (4)拉线是否防碍交通或存在被车碰撞的可能。 (5)拉线棒(下把)、抱箍等金具有无变形、严重锈蚀。

(6)拉线固定是否牢固,拉线基础周围土壤有无下沉或突起、缺土等现象。 (7)顶(撑)杆、拉线柱、保护桩等有无损坏、开裂等现象。 3.1.4.8接户线

(1)线间距离和对地、对建筑物等交叉跨越距离是否符合规定。 (2)接户线绝缘层是否损坏、龟裂、严重老化以及有进水的可能。 (3)接头接触是否良好,有无过热现象。 (4)绝缘子有无破损、脱落。

(5)支持物是否牢固,有无腐朽、严重锈蚀、损坏等现象。 (6)有无混线、烧伤现象。 3.1.4.9沿线情况

(1)沿线有无易燃、易爆物品和腐蚀性液、气体。

(2)导线对地、道路、公路、铁路、管道、索道、河流、建筑物等距离是否符合规定。

(3)导线与树、竹距离是否符合规定。

(4)线路走廊附近有无容易被风刮起危及线路安全的金属薄膜、杂物等。 (5)查明相邻地段电力、通讯、架空物、管道及电缆的敷设情况,有无在杆塔上架设其它电力线、通信线、电视电缆以及安装广播喇叭等.

(6)有无威胁线路安全的新建筑物、临时工棚、大型障碍物(建筑物檐蓬、晒衣架、铁皮等)以及工程设施(机械、脚手架等)。