目 录
一、工程概况................................................. 2 二、编制依据和适用范围....................................... 4 三、监理工作流程............................................. 8 四、施工准备阶段监理工作控制重点及内容....................... 8 五、监理工作的控制要点及目标值............................... 9 六、监理工作控制方法和措施.................................. 32 七、旁站监理程序............................................ 34
电气仪表专业质量控制监理实施细则
一、工程概况:
1.1工程概况
本工程是国家质检总局批准,中国石油天然气股份有限公司投资建立的国家计量检定项目,项目地点在塔里木油田轮南集气站(西气东输轮南首站)旁,与轮南集气站工艺系统并联设置,总占地面积20.47亩。
本工程工艺系统设计压力10MPa、最大工况流量8000m3/h。主要建有1套固定式天然气流量工作标准装置、核查流量计系统、稳压及调压系统、流量调节系统、流量计检定台位系统、外输气测量、过滤分离系统、氮气系统、放空和排污系统及配套的辅助设施和建构筑物。建成后能对南疆地区及全国范围内所用的DN300口径及以下天然气流量计进行实流检定。
包括直管段及摆放支架、工艺管道、过滤分离器、伸缩器、现场就地指示仪表购置、安装、测试及投用;办公楼、库房、站内厂房、防晒棚、路面、围墙、及行吊购置建设;变配电设施、消防系统、供水、采暖、排污、放空、节流阀、截止阀、放空阀、排污阀、弹簧式安全阀、工艺汇管购置、安装、测试及投用;甲方采购的外输流量计、标准流量计组、调节阀、站场球阀、管线球阀、止回阀、氮气系统、外夹式流量计、在线色谱、强制密封阀和仪表管阀件的运输、保存、安装、送检取证、调试与投产;站内管沟施工,电线电缆购置和铺设;工艺阀门安装及布线;设备基础(含视频立杆基础);数据采集及流量评价系统、站控系统购置、视频监控系统、大屏幕显示系统、现场远传仪表、温变压变、仪表管阀件购置、ESD控制系统、火焰及可燃气体报警系统、网络和通信系统购置、送检取证、安装调试、系统集成及投用;工程师站、操作员站、操作台、机柜购置安装。各系统组态,单体调试、联合调试、试投运、监护运行。
1.2本专业主要工程内容
1.2.1电气、自动化仪表安装主要包括: 1.2.1.1电源
本工程电源依托站前10KV电力线路上T接10KV电源;本次设计电力线路消防甲线15号杆“T”接,引至克深805井场的线路全长0.164km;全线共使用电杆4基;
1.2.1.2变配电系统
站内内设低压配电室一间,设置10/0.4KV干式变压器柜1台,变压器容量为1*315KVA,采用单母线接线,配集中电容补偿装置,补偿后进线侧功率因数达到0.95以上。 1.2.2通讯部分
1.2.2.1工业电视监视系统
1)系统设备的安装 (包括:机柜系统、16路数字硬盘录像机、视频管理计算机、主控键盘、监视器、摄像前端设备); 2)系统的视频、电源、控制电缆敷设; 3)系统雷电浪涌保护设备的安装 4)相关通信云台栀杆的制作和安装 1.2.2.2入侵自动报警系统
检定点周界设置精确定位振动光缆入侵自动报警系统主机设备1套,在检定点实体周围墙铁丝网上敷设12芯振动传感光缆,振动光缆处理器、周界报警系统主机、报警输出联动模块等设备安装于综合办公楼机柜间CCTV机柜内,声光报警器安装于综合办公楼内墙面上,安装高度2.2m。 1.2.2.3火灾自动报警系统
在值班室设1台火灾报警控制器,在主要控制点各房间内、走廊及进门大厅安装智能型光电感烟探测器,在走廊安装声光报警器,手动报警按钮等。 1.2.2.4工业以太网传输系统;
1)工业以太网交换机设备的安装。包括设备的平面布置、安装以及相关线缆的敷设;
2)光缆线路敷设
1.2.2.5计算机网络及综合布线系统
1)电话布线及计算机联网布线按超五类布线系统进行设计,采用结构化综合布线方式;
2)本工程数据网络分为办公网络和公共信息网,这两个网络在物理上完全隔离,保持相互独立,综合办公楼共有数据信息用户共68个,话音用户共31个;
3)48口网络交换机(带2个光口)、配线架等通讯设备安装在综合办公楼UPS及通信室的19 \标准MDF机柜内,机柜安装在机柜底座上,底座用膨胀螺栓紧固在地面。
4)由配线架引出超五类非屏蔽双绞线分别布线至各房间的信息插座,模块式信息插座安装高度为各层地面上300毫米。
5)原西气东输监控站已建PCM设备扩容:自动话机局端信令卡、自动话机远端信令卡安装于监控站机柜间现有PCM设备机框中。 1.2.3自动控制部分
1.2.3.1自动控制系统按照功能划分至少包括:过程控制系统,数据采集与评价系统,安全仪表系统,火气系统等四个方面。由于在上述系统中DAES系统是计量站数据采集,评价的核心单元,它与过程控制基本无关。为了更好地服务于标定过程,快速,准确采集标定数据,本工程中拟采用独立于PCS系统的专用DAES系统,负责完成流量评价相关数据的采集、处理与评价等全过程。对于PCS系统与FGS系统,根据功能的细化采用不同的自动控制系统设置方案。
1.2.3.2 PCS系统、SIS系统与FGS系统对各装置的主要工艺参数信息、现场可燃气体泄露信息与火灾状况进行数据采集、显示、报警、控制、紧急停车和管理;独立设置数据采集与流量评价系统,负责完成大小流量检测系统中与流量检定相关参数的采集与处理,并最终由该系统完成流量评价。
1.2.3.3 为数据采集与流量评价系统为次级标准预留扩容接口。数据采集与流量评价系统内预留硬件I/O通道,电缆敷设至现场预留接线箱。
1.2.3.4为保证站场安全稳定运行,增加大屏显示系统。工业电视信号接入该系统用于站场的安全监控。
1.2.3.5在进站旁通管线及进站主管线上设置夹持式超声流量计对进站流量进
行检测控制。
二、编制依据和适用范围:
2.1监理规划和施工组织设计 2.2监理实施细则编制办法 2.3设计交底、图纸会审纪要 2.4设计图纸:
电-6923 电-6923/1 电-6923/2 电-6923/3 UPS电-6923/4 电-6923/5 电-6923/6 电-6923/7 电-6923/8 电-6923/9 电-6923/10 电-6923/11 电-6923/12 电-6923/13 电-6923/14 电-6923/15 电-6923/16 电-6923/17 电-6923/18 电-6923/19 电-6923/20 说明书 /设备表/材料/电力电缆表 电器总平面图电 电气系统接线图 系统接线图
综合办公楼动力、防雷及接地平面图 综合办公楼照明、插座及空调配电平面图 检定厂房动力配电平面图 检定厂房照明配电平面图 检定厂房屋顶风机配电平面图 检定厂房供暖风机配电平面图 检定厂房防雷接地平面图
进出站防晒棚配电动力配电平面图 进出站防晒棚配电照明配电平面图 进出站防晒棚防雷接地配电平面图 库房照明配电平面图 库房防雷接地平面图 阀室防雷接地平面图 风机控制原理图
综合办公楼照明配电箱AL1接线图 进出站防晒棚防爆照明配电箱AL2接线图综合办公楼配电箱AP1接线图
电-6923/21 综合办公楼配电箱AP2接线图 电-6923/22 综合办公楼配电箱AP3接线图
电-6923/23 综合办公楼机柜间仪表配电箱AP4接线图 电-6923/24 检定厂房防爆动力配电箱AP5接线图 电-6923/25 检定厂房防爆动力配电箱AP6接线图 电-6923/26 检定厂房防爆动力配电箱AP7接线图 电-6923/27 检定厂房防爆动力配电箱AP8接线图 电-6923/28 检定厂房防爆动力配电箱AP9接线图 电-6923/29 检定厂房防爆动力配电箱AP10接线图 电-6923/30 检定厂房防爆动力配电箱AP11接线图 电-6923/31 进出站防晒棚防爆动力配电箱AP12接线图 电-6923/32 进出站防晒棚防爆动力配电箱AP13接线图 电-6923/33 进出站防晒棚防爆动力配电箱AP14接线图 电-6923/34 进出站防晒棚防爆动力配电箱AP15接线图 电-6923/35 进出站防晒棚电伴热配电箱EHT1接线图 电-6923/36 防爆检修配电箱接线图
电-6961 10KV架空电力线 控-6036 自动控制部分(第一册) 控-6036 自动控制部分(第二册) 信-6503 火灾自动报警系统(通信部分) 信-6501 工业电视监视系统(通信部分) 信-6502 计算机网络及综合布线系统(通信部分) 信-6504 入侵自动报警系统(通信部分) 信-6500 工业以太网传输系统(通信部分) 2.5技术规范及质量标准
2.5.1《石油设施电气设备安装区域一级、0区、1区和2区区域划分推荐做法》SY/T6671-2006