甲 方:设计单位:
滦平建龙矿业有限公司 朱日和铜业有限公司
电气设备技术规范书
滦平建龙矿业有限公司
朱日和铜业有限公司
烟台金建工程设计有限公司
2012年12月
1
一.总 则
1.一般要求:
1.1 本技术规范书适用于“滦平建龙矿业有限公司水源井与采矿区10KV高压配电系统”和“朱日和铜业有限公司9线井下中央变电所高低压配电系统”的电气设备规格型号、功能设计、制造、运输、安装、试验与调试、投入使用、技术培训等技术要求。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书未规定,但在相关设备的国家标准、行业标准或IEC标准中有规定的规范条文,按上述标准条文中的最高技术要求执行。
1.3 供货方须提供高低压电气设备(包括配电自动化系统)及配套部件详细供货清单,清单中依次说明规格型号、数量、生产厂家等内容。
1.4 供货方接受甲方代表参加工厂监造和见证试验。属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本技术规范书未列出或数目不足,供货方仍须补足。
1.5 供货方技术人员有义务对甲方运行和维护人员进行必要的技术培训。 1.6 高低压柜体颜色:计算机灰。
1.7 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
2.滦平建龙矿业现场使用环境条件:
2.1 海拔高度:<800m;
2.2 气温:全年极端最高气温:+38.0℃;
全年极端最低气温:-29.9℃; 最热月平均气温:22.9℃;
2.3 年平均相对湿度:60%; 2.4 地震基本烈度:7度; 2.5 户外污秽等级:IV级; 2.6 安装地点:户内; 2.7 系统运行条件:
a) 额定运行电压:10KV;
2
b) 最高运行电压:12KV; c) 额定频率:50Hz;
d) 系统中性点接地方式:10KV系统为中性点不接地系统。
3.朱日和铜业现场使用环境条件:
3.1 安装地点:9线井下+645m水平中央变电所内; 3.2 年平均相对湿度:80%; 3.3 地震基本烈度:7度; 3.4 系统运行条件:
a) 额定运行电压:10KV; b) 额定频率:50Hz;
c) 系统中性点接地方式:10KV系统为中性点不接地系统; 380V系统为中性点不接地系统。
4.质量保证要求:
4.1 设备、材料和工艺符合相应的国家标准、规范及布线规则。 4.2 设备、材料和配件应适用于规定的操作条件。
4.3 甲方根据运行经验指定的配套产品,供货方必须积极配合执行。其它附属及配套部件选择国产名优产品,并提供试验报告和产品合格证,同时满足本技术规范书的有关规定及行业标准要求。
4.4 高低压柜的加工、组装由供货方直接生产组织。供货方不能生产的其它配套部件,由供货方直接订货,不得委托第三方转供。
4.5 供货方对外购的附属及配套部件进行入厂检验,并作为电气设备出厂检验内容,其检验内容随产品交予甲方。
5. 交货、调试、验收:
5.1 设备到达交货地点后,买方组织负责清点接货。如因运输或包装不当造成设备质量下降或破损、缺件等,供货方承担质量责任。
5.2 设备开始安装时,供货方负责设备安装、调试、试运行中的技术指导工作,直至系统正常运行。
5.3 满足下列条件被认为是验收合格,并出具验收合格证书:
3
a) 卖方已提供了合同的全部货物,且货物的技术性能完全符合技术规范
书的规定;
b) 性能测试、安装调试以及试运行中出现的问题已解决直至买方满意; c) 试运行性能满足要求,且连续正常运行超过30天。
6. 保修及售后服务:
6.1 从买方出具正式验收合格证书之日起,一年内为设备的保修期,在此期间,卖方对设备运行中出现的任何质量问题负责免费提供技术人员以及更换、维修故障设备。
6.2 接到通知后,卖方维修人员24小时内到达现场处理问题。
6.3 保修期之后,卖方对产品应提供售后服务,买方所需的部件卖方不应高于市场价售于买方。
7. 标志、包装与运输:
7.1 标志:每台设备应具有铭牌,包括设备厂名、设备名称、设备型号、各种技术参数、产品编号、生产日期等详细内容。
7.2 包装:高低压电气设备(包括配电自动化装置)包装箱符合相应规定,箱体外部标明内容要齐全,符合有关规定。
7.3 运输:电气设备包装运至交货地点由供货方负责,费用在报价内。设备的可动部分应扎牢或固定,内、外包装的整体性能要能满足装卸、固定、运输各环节的要求。包装应具有防雨、防潮、防霉、防损坏的措施,确保设备运达现场完好无损。
7.4 随产品提供的技术资料应完整无缺。
二.电气设备符合的标准及依据
GB11022《高压开关设备通用技术条件》 DL404《户内交流高压开关柜订货技术条件》
DL/T403《12~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 SD/T318《高压开关柜闭锁装置技术条件》 DL/T486《交流高压隔离开关订货技术条件》 8DL/T538《高压带电显示装置技术条件》
4
DL/T726《电力用电压互感器订货技术条件》 DL/T725《电力用电流互感器订货技术条件》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 JB11032《交流无间隙金属氧化物避雷器》
DL/T620《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》 DL/T596《电力设备预防性试验规程》 GB4208《外壳防护等级》 GB7251《低压成套电气设备》 GB14048《低压开关设备和控制设备》
以上标准按最新版本执行,各执行标准如有类似条款,按最高的技术要求标准执行。
三. 滦平建龙矿业高压成套装置技术要求
1.开关站箱体总体技术要求:
1.1 开关站箱体是一个整体型壳体,箱体应有足够的机械强度,适应采矿区现场的恶劣环境。
1.2 开关站箱体外壳全部采用优质冷轧钢板制作(钢板厚度≥2mm),箱体表面进行防腐喷涂处理,箱体的防护等级为IP4X。
1.3 箱体活动门板采用双层钢板镀锌喷嗍(中间岩棉保温),铝合金镶边。 1.4 开关站箱体顶盖为双层镀锌钢板,中间加隔热层;四周檐下有通风孔,与各功能室内形成对流作用,以便通风散热。
1.5 开关站箱体内部隔板为防火隔板,箱体底座型钢加强制作。
1.6 开关站箱体屋面为“人”字型,带屋檐,要求不能积水,箱体能防雨水和小动物浸入。
1.7 开关站箱体采用侧门和后门打开方式,后门为检修门。 1.8 开关站箱体金属框架应有良好的接地,并有接地端子。
1.9 开关站箱体外形轮廓尺寸(长×宽)初步确定为(6880×2300mm),具体高度和实际轮廓尺寸以制造厂家为准。
5