6、冷拉钢筋
? ???①、每个验收批由不大于20t的同级别、同规格的冷拉钢筋组成。 ? ???②、从每批钢筋中随机抽取两根钢筋,每根端部截去500mm后取两个试样分别作冷拉和冷弯试验。当有一项指标不符合要求时,应另取双倍样复试。 7、冷拨低碳钢丝
? ???①、甲级钢丝力学性能应逐盘检验,从每盘钢丝上任一端截去不少于500mm后取两个试样,分别做拉伸和180°反复弯曲试验,不允许复试。 ? ???②、乙级钢丝力学性能可分批检验。以同一直径的钢丝5t为一批,从中任取三盘,每盘各取两个试样分别作拉伸和180°反复弯曲试验。如有一个试样不合格,应在未取过试样的钢丝盘中,另取双倍数量的试样,再做各项试验;如仍有一个试样不合格,则应对该批钢丝逐盘检验。 8、闪光对焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能试验,按以下规定抽取试件。
? ???①、同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别,同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班焊接的接头数量较少时,可在一周之内累计计算,累计仍不足300个接头,也应按一批计算。
? ???②、力学性能试验,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个
做拉伸试验(500mm)、3个做冷弯试验(300mm)。
9、钢筋电弧焊接头进行力学性能试验应按以下规定抽取试件: ? ???①、在一般构筑物中,应从成品中每批随机切取3个接头进行拉伸试验。
? ???②、在装配式结构中可按生产条件模拟试件。
? ???③、现场安装条件下,每一至二楼层中300个同接头型式,同直径,同钢筋级别的接头作一批,不足300个,仍作一批。
10、钢筋电渣压力焊逐个进行外观检查。力学性能试验时,从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验。每批以300个接头为一批,不足300个接头仍作一批。
11、钢筋气压焊应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验,并按下列规定抽取试件:
? ???①、一般构筑物中,以300个接头为一批。
? ???②、在现浇的混凝土房屋结构中,同一层楼中应以300个接头为一批,不足300个接头仍作一批。
12、钢筋锥螺纹接头首先要提供有效的型式检验报告,力学性能试验按验收批进行。同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头,以500个为一个验收批,不足500个仍为一验收批。从每个验收批中随机切取3个试件做单向拉伸试验,同时对应切取3根原材料做拉伸试验。如有一个试件不合格,则取双倍样复试。
13、带肋钢筋套筒挤压连接的取样方法及要求与钢筋锥螺纹接头的要求相同。
14、镦粗直螺纹钢筋接头的取样方法及要求与钢筋锥螺纹接头的要求相同。
(四)砖、砌块、瓦
1、烧结普通砖(GB5101-2003)
? ? 同一生产厂、同一品种、同一强度等级的万~15万块为一验收批,不足万块的按一批计。送检试件应从外观质量检验合格后的样品中随机抽取:抗压强度试验10块,泛霜试验5块,石灰爆裂5块,冻融试验5块。 2、烧结多孔砖(GB13544-2000)
? ? 同一生产厂、同一品种、同一强度等级的多孔砖万~15万块为一批,不足万块按一批计。从外观质量检验合格后的样品中随机抽取10块进行抗压强度试验、5块泛霜试验、5块石灰爆裂试验、5块吸水率试验和饱和
系数试验、5块冻融试验。
3、烧结空心砖和空心砌块(GB13545-2003)
? ? 同一生产厂、同一品种、同一强度等级的空心砖万~15万块为一批,不足万块按一批计。送检样砖应从外观质量检验合格的砖样中随机抽取。其中:强度抽样为10块、冻融、密度、孔洞排列及其结构、吸水率、泛霜和石灰爆裂各5块。砖样抽定后应在每块砖样上注明试验内容和编号,不得随便更换或改变内容。
4、普通砼小型空心砌块(GB8239-1997)
? ? 同一种原材料配制成的相同外观质量等级、强度等级和同一工艺生产的1万块为一批,每月生产的块数不足1万块者亦按一批。送检砌块应从外观质量检验合格的砌块中抽取,其中:强度等级5块,相对含水率3块,抗渗性3块,抗冻性10块,空心率3块。 5、蒸压加气砼砌块(GB/T11968-1997)
? ? 同品种、同规格、同等级的砌块以1万块为一批,不足1万块亦为一批。从尺寸偏差和外观质量检验合格的砌块中,随机抽取砌块,制作3组(100mm×100mm×100mm)试件进行立方体抗压强度检验,每组试件为3块;制作3组(100mm×100mm×100mm)做干体积密度检验,每组试件为3块。
6、混凝土瓦(JC746—1999)
? ? 每批出厂产品都应进行检验。出厂检验批为2000~50000块时,随机抽取7块进行承载力试验,3块吸水率试验,3块抗渗性能试验;检验批为50001~100000块时,随机抽取7块承载力试验,5块吸水率试验,5块抗渗性能试验;检验批为100001~150000块时,7块承载力试验,8块吸水率试验,8块抗渗性能试验;检验批大于150000块时,各取10块进行承载力、吸水率和抗渗性能试验。 (五)水泥
? ? 水泥出厂前按同品种、同标号和编号取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定: 120万吨以上,不超过1200吨为一编号 60万吨~120万吨,不超过1000吨为一编号 30万吨~ 60万吨,不超过 600吨为一编号 10万吨~ 30万吨,不超过 400吨为一编号 10万吨以下,不超过 200吨为一编号
? ? 取样应具备代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取等量样品,总量至少12kg。取得的水泥应充分混匀。