工业企业噪声控制设计规范
GB J87-85
工业企业厂区内各类地点的噪声 A声级,按照地点类别的不同,不得超过表 1所列的噪声限制值。
表1工业企业厂区内各类地点噪声标准
序号 地点类别 噪声限制 值(dB) 1 2 生产车间及作业场所(工人每天连续接触噪声 8小时) 90 75 70 70 70 60 主控制室、集中控制室、通讯室、电话总机室、消防值班室(室内背 景噪声) 6 7
高噪声车间设置的值班室、观察室、休 息至(至无电话通讯要求时 内冃景噪声级) 有电活通讯要求时 3 4 5 精密装配装、精密加工车间的工作地点、计算机房(正常工作状态) 车间所属办公室、实验室、设计室(室内背景噪声级) 厂部所属办公至、会议至、设计至、中心头验至(包括试验、化验、 计量至)(至内冃景噪声级) 医务室、教室、哺乳室、托儿所、工人值班宿舍(室内背景噪声级) 60 55 注:①本表所列的噪声级,均应按现行的国家标准测量确定
② 对于工人每天接触噪声不足8小时的场合,可根据实际接触噪声的时间, 按接触时间减半噪声限制值增加 3dB的原则,确定其噪声限制值。
③ 本表所列的室内背景噪声级,系在室内无声源发声的条件下,从室外经由 墙、门、窗(门窗启闭状况为常规状况)传入室内的平均噪声级。
工业企业由厂内声源辐射至厂界的噪声 A声级,按照毗邻区域类别的不同,以及 昼夜时间的不同,不得超过表 2所列的噪声限制值。
表2厂界噪声限制值(dB)
厂界毗邻区域的环境类别 特殊住宅区 居民、文教区 一类混合区 商业中心区、二类混合区 昼间 45 50 55 60 夜间 35 40 45 50
工业集中区 交通干线道路两侧 65 70 55 55 注:①本表所列的厂界噪声级,应按现行的国家标准测量确定。
②当工业企业厂外受该厂辐射噪声危害的区域同厂界间存在缓冲地域时
(如
街道、农田、水面、林带等),表2所列厂界噪声限制值可作为缓冲地域外缘的 噪声限制值处理。凡拟作缓冲地域处理时,应充分考虑该地域未来的变化。