好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

管道闭水试验记录表d,八标

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

表D.0.2 管道闭水试验记录表

工程名称 桩号及地段 管道内径 (mm) 试验段上游 设计水头 (m) 次 数 1 2 3 管材种类 试验水头 (m) 观测恒压时恒压时间内起始 观测结束 间 补入的水 时间时间T2 T(min) W(L) T1 接口种类 允许渗水量 [m3/(24h·km)] 试验段长度 (m) 试验日期 年 月 日 渗 水 量 测 定 记 录 实测渗水量 q[L/(min·m)] 折合平均实测渗水量 XXX[m3/(24h·km)] 外观记录 管身、接口、连接井均无渗漏。 评语 闭水合格

实验员: 记录人: 见证人(监理):

《给排水管道施工及验收规范》

9.3.4 管道闭水试验应符合下列规定

1、试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加

2m计。

2、试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m

计。

3、计算出的试验水头小于10m、但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游

检查井井口高度为准。

化学建材管道的实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量。

(1) q=0.0046Di (9.3.5-2)

(9.3.5-2)式中q---------允许渗水量(m3/24h*km)

Di--------管道内径(mm)

(2)q=W/(T*L) q-------实测渗水量{L/(min*m)}

W------补水量(L)

T-------实测深渗水观测时间(min)

L-------试验管段的长度(m)

DN800截污管闭水试验记录表计算过程:

允许渗水量 q=0.0046×800=3.68(m3/24h*km) 实测渗水量≤允许渗水量

允许渗水量q=3.68(m3/24h*km)={3.68×1000/(24×60)}/1000=0.002556L/(min*m) 实测渗水量0.0025<0.002556

根据:q=W/(T×L) 0.0025=W/60×137.214 计算出W=20.58L

折合平均实测渗水量 q=0.0025 L/(min*m)=0.0025×24×60=3.6(m3/24h*km)

DN500截污管闭水试验记录表计算过程:

允许渗水量 q=0.0046×500=2.3(m3/24h*km) 实测渗水量≤允许渗水量

允许渗水量q=2.3(m3/24h*km)={2.3×1000/(24×60)}/1000=0.001597L/(min*m) 实测渗水量0.0015<0.001597

根据:q=W/(T×L) 0.0015=W/60×105 计算出W=9.45L

折合平均实测渗水量 q=0.0015 L/(min*m)=0.0015×24×60=2.16(m3/24h*km)