乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。

一、主要技术参数及要求

1.1 本技术要求提出的是SCB11型10/0.4KV配电变压器最低限度的技术条件,并未对一切技

术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术要求和国家规范及工业标准的优质产品。

1.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见下表1),不允许乙方擅自更改技术参数要

求。如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表2)。

表1 技术参数响应表

类别 变压器型号 额定容量 额定电压(高压/低压) 主要技术性能 SCB11-2500/10 2500KVA 10/0.4KV 额定电压比(高压/低压) 10±2x2.5%/0.4kV 最高电压 变压器基本调压方式 技术参数 额定平率 绝缘等级 联结组别 50HZ ≮F Dyn11 6%(误差≯7.5%)(注:630KVA以下,4%,短路阻抗 630KVA~2500KVA,6%。) 雷电冲击耐受电压(峰值)1.2/50us:≮95KV(进绝缘水平 高压侧(10KV) 口品牌),国产品牌:≮75KV。 1

12KV 无励磁调压 1分钟工频耐受电压(有效值): ≮35KV。 雷电冲击耐受电压(峰值)1.2/50us:≮10KV。 低压侧(0.4KV) 1分钟工频耐受电压(有效值): ≮3KV。 1、干式变压器为三相,双卷。在正常使用情况下,变压器寿命不小于30年,在寿命期内产品各项性能指标、参数稳定,变化范围符合国家规范、标准规定。 2、在最高的环境温度下能保证变压器额定容量输出,环境温度20℃时,在自冷条件下,允许20%过负荷连续运行,风冷条件下要求达到50%。 3、具有良好的高强度的绝缘结构,设有轴向风道,散热性良好。 4、可随时投网,停止运行一段时间后,可不经干燥而直接投入电网安全运行。 5、变压器采用玻璃纤维、环氧树脂复合材料做绝缘,树脂不加填料,簿绝缘结构,预埋树脂散热气道,真空状态下浸渍式浇注,按特定温度曲线固化成型,绕组内外表面采用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。变压器阻燃性好,自身不燃,遇到火源时,不产生有害气体。 变压器基本6、变压器绕组应采用优质无氧铜质材料作为导体,高压绕组应采用F级聚酯技术要求 亚胺复合漆包铜导线绕制,低压绕组应采用铜箔绕制,绕组设计应使电流和温度沿绕组均匀分布。高压线圈与分接开关采用冷压接头和铜软绞线软连接,低压线圈铜箔与引线铜排采用冷压技术连接,确保连接可靠性。绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热,绕组和引线应绑扎足够牢固,防止运输、振动和运行中短路时,产生相对位移。 7、变压器为低损耗型,硅钢片采用武钢、宝钢的优质冷轧高导磁晶粒取向硅钢片(整个铁芯组件应均衡严紧,不应由于运输和运行中的振动出现松动。),钢类部件采用热镀锌。(变压器SCB11-2500/10,空载损耗P0≤3240W,负载损耗PK≤14050W。) 8、冷却方式:AF/AN,选用横流冷却风机,超过80℃(温度可调整),风机启动冷却。 9、产品散热性好,机械强度高,不会因温度变化在变压器运行寿命期内导致2

线圈表面龟裂。 10、考虑在封闭的变压器柜内全容量运行时,仍能保证各部位温升在GB6450—86(干式变压器)所规定范围内。 11、产品包括温度数字显示系统、温控保护系统,其装置电源为AC220V,具有超温报警接点输出,带信号输出接口。 12、变压器能纵横方向转换,变压器设有起吊用的吊环。 13、变压器在允许的环境条件下,能顺利的冷态投运,并能承受80%额定容量的实加负荷。 14、变压器要求尽可能降低噪音,噪音水平按国家标准规定。 15、变压器外罩采不锈钢或铝材制作,防护等级:IP2X,方便通风散热。变压器加装保护外壳后,不应降容,并保证温升不超标。保护外壳的门应高低压侧分别设置,在高、低压侧应分别设置电压等级标识和安全警示标识。 16、变压器外绝缘爬电比距(按凝露型考虑)、局部放电水平、系统短路电流和承受短路的能力应符合国家规范和行业标准要求。 17、需有国家节能产品认证证书。 18、变压器高压侧为电缆连接,低压侧通过上出母线排连接。变压器和开关柜的相对位置示意图由设计院提供。 19、变压器柜与开关柜的母线连接由变压器厂与开关厂协调配合,其外壳颜色相一致。 20、变压器一次和二次引线的接线端子,应用铜材制成,其接触表面应洁净,不得有裂纹、明显伤痕、毛刺,腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷,且应有防松措施。其余应符合GB 5273 的规定。 21、变压器和金属部件均有可靠接地,接地装置有防锈镀层,并有明显标识,铁芯和金属部件均有保护层。 22、固定在变压器及外壳(若有)上的铭牌应采用不锈钢材料制作,耐腐蚀,并应固定在明显可见位置,铭牌上所标志的项目内容应清晰且安装牢固,铭牌表面无瑕疵,周边无毛刺。 2

SCB11型干式变压器技术要求(10~0.4KV)

SCB11型干式变压器技术要求(10/0.4KV)乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效