八、计算书及相关图纸
【计算书】
型钢悬挑卸料平台计算书
一、构造参数
平台长度A(m) 卸料平台与主体结构连接方式 次梁间距s(m) 内侧次梁离墙水平距离a(m) 外侧钢丝绳拉绳点与平台垂直距离h1(m) 4.5 U形钢筋 0.6 0.4 平台宽度B(m) 主梁间距L1(m) 次梁外伸长度m(m) 外侧钢丝绳离墙水平距离a1(m) 钢丝绳夹个数 2 / 0 4.3 3.6 3 二、荷载参数
面板自重Gk1(kN/m2) 主梁自重Gk3(kN/m) 0.39 0.1977 次梁自重Gk2(kN/m) 栏杆、挡脚板类型 0.1212 栏杆、脚手板挡板 设置密目安全网 2 2 栏杆、挡脚板自重Gk4(kN/m) 安全网自重Gk5(kN/m2) 堆放荷载Pk(kN) 施工活荷载动力系数 0.15 0.01 5 安全网设置 施工活荷载Qk1(kN/m2) 堆放荷载作用面积S(m2) 1.3
三、设计简图
型钢悬挑式_卸料平台平面布置图
四、面板验算
模板类型 截面抵抗矩W(cm) 3压花钢板 4.17 模板厚度t(mm) 抗弯强度设计值[f](N/mm) 25 205 面板受力简图如下:
计算简图(kN)
取单位宽度1m进行验算
q=1.2×Gk1×1+1.4×(1.3×QK1+Pk/S)×1=1.2×0.39×1+1.4×(1.3×2+5/2)×1=7.608kN/m 抗弯验算:
Mmax=0.100×q×s2=0.100×7.608×0.62=0.274kN·m
σ=Mmax/ W=0.274×106/(4.17×103)=65.681N/mm2<[f]=205N/mm2 面板强度满足要求!
五、次梁验算
次梁类型 截面惯性矩Ix(cm) 抗弯强度设计值[f](N/mm) 24槽钢 391.47 205 次梁型钢型号 截面抵抗矩Wx (cm) 弹性模量E(N/mm) 2312.6号槽钢 62.14 206000 次梁内力按以两侧主梁为支承点的简支梁计算: 承载能力极限状态:
q1=(1.2×Gk1+1.4×1.3 ×Qk1)×s+1.2×Gk2=(1.2×0.39+1.4×1.3×2)×0.6+1.2×0.1212=2.61kN/m p1=1.4×Pk=1.4×5=7kN 正常使用极限状态:
q2=(Gk1+Qk1)×s+Gk2=(0.39+2)×0.6+0.1212=1.555kN/m p2=Pk=5kN 1、抗弯强度
计算简图(kN)
Mmax=q1(L12/8-m2/2)+p1×L1/4=2.61(22/8-02/2)+7×2/4=4.805kN.m
σ=Mmax/(γxWX)=4.805×106/(1.05×62.14×103)=73.645N/mm2<[f]=205N/mm2 次梁强度满足要求! 2、挠度验算
计算简图(kN)
νmax=q2L14/(384EIx)(5-24(m/L1)2)+p2L13/(48EIx)=1.56×20004/(384×206000×391.47×104)×(5-24(0/2)2)+5×20003/(48×206000×391.47×104)=0.403mm<[ν]=L1/250=2000/250=8mm 次梁挠度满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态: R1=q1×B/2=2.61×2/2=2.61kN 正常使用极限状态:
R2=q2×B/2=1.555×2/2=1.555kN
六、主梁验算
主梁类型 截面面积A(cm) 截面惯性矩Ix(cm) 抗弯强度设计值[f](N/mm) 242槽钢 25.69 1272.7 205 主梁型钢型号 截面回转半径ix(cm) 截面抵抗矩Wx (cm) 弹性模量E(N/mm) 2318a号槽钢 7.04 141.4 206000 根据《建筑施工高处高处作业安全技术规范》(JGJ80-91),主梁内力按照外侧钢丝绳吊点和建筑物上支承点为支座的悬臂简支梁计算(不考虑内侧钢丝绳支点作用): 承载能力极限状态:
q1=1.2×(Gk3+Gk4+Gk5)=1.2×(0.198+0.150+0.010)=0.429kN/m p1=1.4×Pk/2=1.4×5/2=3.5kN R1=2.61kN
正常使用极限状态:
q2=Gk3+Gk4+Gk5=0.198+0.150+0.010=0.358kN/m p2=Pk/2=2.5kN R2=1.555kN 1、强度验算
计算简图(kN)
弯矩图(kN·m)
剪力图(kN)
R左=12.630KN Mmax=13.798kN·m