二、各种试验(强度、严密性、冲洗、吹扫)

1 消防水池、消防2.敞口水箱装满水静置24h后观察,若不渗不漏,则敞口水箱的满水试验合格;而封闭水箱在试验压力下保持10min,压力不降、P104 水箱的检测验收 不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格。 12)当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力为该工作压力加0.4MPa(钢管); 13)水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网的空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa; 14)水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏; 15)水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施; 16)消防给水系统的水源干管、进户管和室埋地管道在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验; P114 17)气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa; 18)管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置低于配水支管; 19)管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致; 20)管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗方可结束; 21)管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不小于被冲洗管道截面面积的60%; 4.压力试验 截取1.2m长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压5min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。P122 在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍。如常用8型水带的试验压力为1.2 MPa,爆破压力不小于2.4 MPa。 (3)密封性能 封闭水枪的出水端,将水枪的进水端通过接口与手动试压泵或电动试压泵装置相连,排除枪体的空气,然后缓慢加压至最大工作压力的1.5倍,保压2min,水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。 P123 2 消防给水管网的试压和冲洗 3 消防水带的压力试验 4 消防水枪的密封性能 5 消防水枪抗跌落性能 消防接口的抗跌落性能 (2)抗跌落性能 将水枪以喷嘴垂直朝上,喷嘴垂直朝下,(旋转开关处于关闭位置)以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪轴线之P123 下处并处于关闭位置)三个位置。从离地2.0m±0.02m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。水枪在每个位子各跌落二次,然后再检查水枪。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品不合格 (2)抗跌落性能 扣式接口以扣抓垂直朝下的位置,将接口的最低点离地面1.5M±0.05高度,然后自由跌落到混泥土地面上。反复进行5次后,P123 6 - -可修编-

- . 检查接口是否断裂现象,并与相同口径的消防接口是否能正常操作。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品为不合格 卡式接口和螺纹式接口从接口的轴线呈水平状态,将接口的最低点离地面1.5m±0.05m高度,然后自由跌落到混泥土地面上。反复进行5次后,检查接口是否断裂现象,并进行操作。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判如消防接口跌落跌后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品为不合格。 4.闭式喷头密封性能试验 检查要求:(1)密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min。 (2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验。 (3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只以及2只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。 5.质量偏差检查 检查要求:(1)随机抽取3 个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。 (2)使用天平测量每只喷头的质量。 (3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5 %。 4.报警阀渗漏试验 测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。 (1)水流指示器 检查要求:①检查水流指示器灵敏度,试验压力为0.14MPa~1.2MPa,流量不大于15.0l/min时,水流指示器不报警;流量在15.0L/min~37.5 L/min任一数值上报警,且到达37.5 L/min一定报警。 ②具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2s~90s围,且不可调节。 (3)末端试水装置 检查要求:①测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。 7 闭式喷头密封性能试验 P131 8 闭式喷头质量偏差检查 P131 9 报警阀渗漏试验 P132 10 水流指示器的功能检查 P133 11 末端试水装置的功能检查 P133 12 自动喷水灭火系统冲洗试压 (二)水压试验 1.水压试验条件 (1)试验条件: ①环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。 P140 ②系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa;系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa。 ③水压严密性试验压力为系统设计工作压力。 - -可修编-

- . 2.水压强度试验要求 (1)试验要求: ①水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点。 ②管网注水时,将管网的空气排净,缓慢升压。 ③达到试验压力后,稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa。 3.水压严密性试验 (1)试验要求: ①水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。 ②达到试验压力后,稳压24h,管网无泄漏。 (三)气压试验 1.试验要求:气压严密性试验压力为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa。 (四)管网冲洗 管网试压合格后,采用生活用水进行冲洗。管网冲洗顺序为先室外,后室;先地下,后地上;室部分的冲洗按照配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。 管网冲洗合格后,将管网的冲洗用水排净,必要时采用压缩空气吹干。 (1)湿式报警阀组 湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在5~90s发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号。 P141 (3)雨淋报警阀组 雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水。自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后15s 启动;公称直径大于200mm的雨淋报警阀,在60s之启动。雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃发出报警铃声。 (三)管网试压 1.水压试验 (1)试验条件 ①环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行; ②试验压力为系统工作压力的1.5倍; ③试验用水的水质与管道的冲洗水一致,水中氯离子含量不超过25×10-6 (25 ppm)。 (2)试验要求 ①试验的测试点设在系统管网的最低点; ②管网注水时,将管网的空气排净,缓慢升压; 13 报警阀组调试及检测 14 细水雾灭火系统管网试压 P167 - -可修编-

各种试验对比表

-.二、各种试验(强度、严密性、冲洗、吹扫)1消防水池、消防2.敞口水箱装满水静置24h后观察,若不渗不漏,则敞口水箱的满水试验合格;而封闭水箱在试验压力下保持10min,压力不降、P104水箱的检测验收不渗不漏则
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1zf561e32872h8v7sa970wk4t3v4f000u5p
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享